1. leht 1-st

PVC akna paigaldus omad mured

Postitatud: 08 Sept 2011, 10:27
Postitas djkiller
Tere kaasfoorumlased


Sai nimelt ühelt suurelt tootjalt tellitud aknad ja paigalduse hetkel jätaks nime mainimata

Lisan mõned pidlid kahtluses ,et aknad on rikutud.
Nimelt tundub et profiili on lastud sisse needid millega on aknaraami külge paigaldatud plekk
Mõni akengi on hakanu higistama ehk seest udune

mida arvate on aken rikutud ?

Pildid

http://imageshack.us/g/263/img321e.jpg/

Re: PVC akna paigaldus omad mured

Postitatud: 08 Sept 2011, 10:52
Postitas djkiller
lisaks veel.
kui meister käis mõõtmas.mõõtis ta aknaid seest ja väljas ilma ,et oleks ühtegi plekki lahti võetud.
nüüd siis akende ümber igalt poolt kaotsi läind 5cm.3cm vahu asemel on 5-7cm.
firmast öeldakse ,et te ei vaidlustanud mõõte.
aga mina kes ei pea mõõtma ega uurima neid raame.
Kui nähti ,et vahtu läheb rohkem kui 3cm tehti asi lõpuni ja peavad seda normaalseks

Re: PVC akna paigaldus omad mured

Postitatud: 08 Sept 2011, 13:55
Postitas Hiid
suht ebaselge kogu see jutt
pildid võiks ka kusagil inimlikumas kohas olla :banghead:
hetkel nende vaatamine täielik piin.

Re: PVC akna paigaldus omad mured

Postitatud: 08 Sept 2011, 19:52
Postitas djkiller
http://www.upload.ee/image/1644186/img323mk.jpg

kas selline puurimine ja neetidega pleki kinnitamine on õige?
kas ei ei riku soojusepidavust

Re: PVC akna paigaldus omad mured

Postitatud: 08 Sept 2011, 20:11
Postitas Hiid
aknal on kambreid minimaalselt kolm.
Kui ühe seina läbi puurid ja needi asemele lased, siis mis saab juhtuda?
Pealegi on õuepool olevad kondensvee väljavoolu avad palju suuremad ''tuulepüüdjad''

Re: PVC akna paigaldus omad mured

Postitatud: 08 Sept 2011, 21:37
Postitas djkiller
puurimisega ju rikutakse akna profiilide hermeetilisus või saan valesti aru?
milleks teha siis aknale seal 3-5 kambrit kui nt pooltest puuritakse läbi?

Ühte saan aru ,et transportliistu külge kinnitatakse plekk,aga mitte aknaraami enda külge.

Re: PVC akna paigaldus omad mured

Postitatud: 08 Sept 2011, 22:04
Postitas Hiid
uuri akent lähemalt.
Vala klaas vett lahti tehtud akna renni ja vaata, mis juhtub.
Vesi voolab õue. NSR juttu ei ole vaja uskuda.

Re: PVC akna paigaldus omad mured

Postitatud: 10 Sept 2011, 18:23
Postitas ehitusime
see, kuidas need aknad on paigaldatud, meenutab pigem mingit suvaliste parmude näpuharjutust. aknad on muidugi rikutud. tähtis polegi mitu kambrit aknal on, tehnoloogiliselt sedasi keegi piirdeliiste ei paigalda. isegi seatallis mitte. paigaldaja ja firmade-asjaosaliste nimed tuleks avalikustada ja suurte punaste tähtedega avalikustada!

Re: PVC akna paigaldus omad mured

Postitatud: 11 Sept 2011, 21:08
Postitas djkiller
Selge

ostetud ja paigaldatud PLASTO poolt läbi Rakvere esinduse.

Esiteks saatsid lepingu kus oli kirjas .Enne tööde alustamist tuleb maksta 50% ja 50% hiljem.Ikkagi nõuti 100% muidu enne töödega ei alustatud.
Selge ,et siin oma viga ,aga osadel pereliikmetel oli asjaga ju nii kiire seega ei jõudnud asjadesse 100% süvenedga ja Plastoga jäntida.Kuigi oli kontakt ülemusega ja aknad tellitud firma nimele.
Seega võin neile aknad tagasi saata ja vastu küsida kas siis raha või uued aknad.Aga nagu näha sisi otsiks hoopis teise firma.
Sest siseviimistlus annab soovida.Samuti akende paigaldus.
Plektid mis siis välisfasaadis aknat ümbritsevad.nendel on nii suured vahet ,et kui enne talve ära ei tee hakkab karkassi ja muude asjade vahele vesi ja jää kogunema.

Aga tänud info eest.ise pole ehitaja ,aga sain aru et raamidesse või siis n.ö profiili auke ei puurita

Re: PVC akna paigaldus omad mured

Postitatud: 11 Sept 2011, 21:15
Postitas djkiller
ja homme teen veel pilte ja vaatan mida nad mul plekkide alla pannud.
Loodan ,et mõned spetsid ei jää suu ammuli vaatama

Re: PVC akna paigaldus omad mured

Postitatud: 12 Sept 2011, 12:18
Postitas Hiid
99% juhtudel kinnitatakse plekid raami sisse.
100% usun et jääd kaotajaks oma kolgata teel, aga edu!