Kuidas küttekaabli korrasolekut testida ?
Postitatud: 08 Sept 2011, 00:41
Postitas valdop
Kui pole veel ära valatud ja juhtmeotsad vabad.
Kui konkreetseks minna siis kahesooneline varjestusega Devi DTIP-10.
Multimeetriga testimist pean silmas.
Re: Kuidas küttekaabli korrasolekut testida ?
Postitatud: 08 Sept 2011, 01:33
Postitas dumbuser
Takistust peab mõõtma. Mõõdad enne ja pärast valamist. Erinevus peab olema üsna olematu. Mõõdad nii kahe juhtme vahelt kui ka kummagi juhtme ja isolatsiooni vahelt.
Re: Kuidas küttekaabli korrasolekut testida ?
Postitatud: 09 Sept 2011, 15:09
Postitas valdop
Ok. ja kui takistust näiteks üldse ei ole siis on katki ?
Käest kätte ostmisel tahaks kontrollida enne ostu.
Re: Kuidas küttekaabli korrasolekut testida ?
Postitatud: 09 Sept 2011, 20:04
Postitas jan
Täpne takistus peab olema märgitud kaabli külmpea peal oleval kleepsul. Aga muidu oled õigel teel - kui L ning N vahel takistust pole, on kaabel katki. Täpne takistus oleneb kaabli pikkusest ning seetõttu on see ka kaabli peal märgitud aga jutt käib siin piirkonnast sajad oomid kuni mõned kilo-oomid. Kui aga takistus on kaabli pikkuse kohta liiga madal, siis võib olla kaabel lühises mingist punktist. L ja PE ning N ja PE vahel peab olema takistus lõpmatu või megaoomides (aga seda oleks õige megeriga testida)
Re: Kuidas küttekaabli korrasolekut testida ?
Postitatud: 09 Sept 2011, 20:50
Postitas amp
jan kirjutas:Täpne takistus peab olema märgitud kaabli külmpea peal oleval kleepsul. Aga muidu oled õigel teel - kui L ning N vahel takistust pole, on kaabel katki. Täpne takistus oleneb kaabli pikkusest ning seetõttu on see ka kaabli peal märgitud aga jutt käib siin piirkonnast sajad oomid kuni mõned kilo-oomid. Kui aga takistus on kaabli pikkuse kohta liiga madal, siis võib olla kaabel lühises mingist punktist. L ja G ning N ja G vahel peab olema takistus lõpmatu või megaoomides (aga seda oleks õige megeriga testida)
Et vähem segadust tekitada, siis nimetagem küttekaablit ümbritsevat koaksiaalvõrku siiski PE.
Re: Kuidas küttekaabli korrasolekut testida ?
Postitatud: 09 Sept 2011, 23:17
Postitas jan
amp kirjutas:Et vähem segadust tekitada, siis nimetagem küttekaablit ümbritsevat koaksiaalvõrku siiski PE.
Õige märkus, tegin paranduse oma algses postituses.
Re: Kuidas küttekaabli korrasolekut testida ?
Postitatud: 12 Sept 2011, 10:29
Postitas dumbuser
Täpsustaks veelkord, et kui takistust üldse ei ole siis on koondnimetus lühis. Enamasti aga mõeldakse selle alla olukorda kus takistus on nii suur, et skaalale ei mahu aga kuna digiskaala puhul midagi ei muutu siis öeldaksegi et takistust pole.