1. leht 1-st

Hüdrofoorist tulev veekogus?

Postitatud: 28 Juul 2011, 10:15
Postitas asd1234
Tere,

paigaldasin endale veesüsteemi (pump kaevus, hüdrofoor toas).
Küsimus järgmine, milline on normaalne veekogus, mis väljub süsteemist rõhuklapi lülituste vahel? Seadistasin relee alumiseks rõhuks 2,1 ja ülemiseks 3,5 bar ja nende rõhkude vahel jookseb 60l hüdrofoorist välja 12 l vett. Kas see on normaalne kogus, mina eeldasin, et ostan keskmisest suurema hüdrofoori, et saaks vett kasutada vähemate pumbalülitustega?
Hüdrofoori eelrõhk oli tehasest 1,9bar ja seadistamisks lugesin foorumist, et süsteemi sisselülitamine peaks olema 0,9*2,1=1,9bar.
Pumbaks on grundfos SQ2-55, hüdrofoor on 60l horisontaalne ja mitte kummikoti , vaid membraaniga.

Re: Hüdrofoorist tulev veekogus?

Postitatud: 28 Juul 2011, 19:03
Postitas Rostfrei
Rõhkude vahe võiks olla mitte üle 1 bar, omal on mugavam, rõhu kõikumine väiksem.
Kas vee kogus tundub liiga väike?

Re: Hüdrofoorist tulev veekogus?

Postitatud: 28 Juul 2011, 22:07
Postitas asd1234
Rostfrei kirjutas:Rõhkude vahe võiks olla mitte üle 1 bar, omal on mugavam, rõhu kõikumine väiksem.
Kas vee kogus tundub liiga väike?
KOgus tundus jah väike , sest pump lülitub ju liiga tihti sisse nii.
rõhkude vahe suurendamise ja hüdrofoori eelrõhu vähendamisega sain veekoguse 20 l peale( eelrõhk 1,4 sisselülitus 1,6 ja väljalülitus 3,5bar)
Aga su soovitus paneb taas mõtlema

Re: Hüdrofoorist tulev veekogus?

Postitatud: 28 Juul 2011, 23:34
Postitas kütja
Kui rõhkude vahe liiga väikseks ajada,siis klõpsib pomp mõtetult palju sisse-välja.1 bar on ikka liiga väike vahe.

Re: Hüdrofoorist tulev veekogus?

Postitatud: 29 Juul 2011, 07:28
Postitas Hiid
mul on veeautomaadil hetkel sisselülitus umbes 1.3 ja väljalülitus 3.3. Veesurve kõigub küll, aga mitte väga häirivalt :lol:

Re: Hüdrofoorist tulev veekogus?

Postitatud: 29 Juul 2011, 12:31
Postitas asd1234
Hiid kirjutas:mul on veeautomaadil hetkel sisselülitus umbes 1.3 ja väljalülitus 3.3. Veesurve kõigub küll, aga mitte väga häirivalt :lol:
kui suur su hüdrofoor ja mitu l vett voolab 1 tsükliga välja?

Re: Hüdrofoorist tulev veekogus?

Postitatud: 29 Juul 2011, 18:32
Postitas Hiid
24l on vast suurus, nagu neil enamasti.
praegu kolmesega mõõtsin, 6l saan, kuni mootor uuesti käivitub.
Pilt

Re: Hüdrofoorist tulev veekogus?

Postitatud: 29 Juul 2011, 20:47
Postitas asd1234
tnx et viitsisid katsetada, nüüd siis saan aru, et mul ka kõik ok, lihtsalt oleks pidanud veel suurema hüdrofoori ostma, kui tahan suuremat kogust vett saada.
Nüüd siis tean, et veekogus sõltub hüdrofoori suurusest ja see on kuskil 1/3 mahust.

Re: Hüdrofoorist tulev veekogus?

Postitatud: 29 Juul 2011, 23:02
Postitas Rostfrei
Veekogus sõltub AINULT ja AINULT pumba tootlikusest. :banghead: :banghead:
Hüdrofoor ei TOODA vett. Kui vett vähe või rõhk väike, siis süüdista eeskätt liiga peent torustikku, mis sai teadupärast pandud kokkuhoiu eesmärgil...
Normaalne rõhkude vahe on 1-1,5 bar.
Kõikide SQ / SQE seeria pumpadega on kaasas EESTI keelne juhend, kus on olemas paagi mahtude arvutamise tabel.

Re: Hüdrofoorist tulev veekogus?

Postitatud: 31 Juul 2011, 13:02
Postitas asd1234
Rostfrei kirjutas:Veekogus sõltub AINULT ja AINULT pumba tootlikusest. :banghead: :banghead:
Hüdrofoor ei TOODA vett. Kui vett vähe või rõhk väike, siis süüdista eeskätt liiga peent torustikku, mis sai teadupärast pandud kokkuhoiu eesmärgil...
Normaalne rõhkude vahe on 1-1,5 bar.
Kõikide SQ / SQE seeria pumpadega on kaasas EESTI keelne juhend, kus on olemas paagi mahtude arvutamise tabel.
Jah tabel on kaasas , sealt annab ikka välja lugeda, veel vähem infot saab poest müüjate käest. Ma eeldan, et pump, mis peaks lööma 150m sügavuselt (tõusukadu 15bar) suudab lüüa 3m kõrgustevahedega läbi 32 (40m) trassi ilma probleemideta. Küsimus oli lihtsalt selles, et mis oleks normaalne hüdrofoori suurus ja sealt väljuv veekogus? Kui ikka 24l veeautomaat annab 8l ja 60l hf-st saab lülitustsükliga 22l vett kas see on normaalne? Pole ennem tegelenud nende asjadega, kuid eeldasin siiani, et hf maht = enam-vähem sealt väljuva veekogusega?

Re: Hüdrofoorist tulev veekogus?

Postitatud: 31 Juul 2011, 13:17
Postitas Hiid
vaata, seal on üsna ülevaatliku inffi> http://merx.ee/failid/File/Tooted/Refle ... fix_et.pdf

Re: Hüdrofoorist tulev veekogus?

Postitatud: 31 Juul 2011, 14:08
Postitas Rostfrei
asd1234 kirjutas:
Rostfrei kirjutas:Veekogus sõltub AINULT ja AINULT pumba tootlikusest. :banghead: :banghead:
Hüdrofoor ei TOODA vett. Kui vett vähe või rõhk väike, siis süüdista eeskätt liiga peent torustikku, mis sai teadupärast pandud kokkuhoiu eesmärgil...
Normaalne rõhkude vahe on 1-1,5 bar.
Kõikide SQ / SQE seeria pumpadega on kaasas EESTI keelne juhend, kus on olemas paagi mahtude arvutamise tabel.
Jah tabel on kaasas , sealt annab ikka välja lugeda, veel vähem infot saab poest müüjate käest. Ma eeldan, et pump, mis peaks lööma 150m sügavuselt (tõusukadu 15bar) suudab lüüa 3m kõrgustevahedega läbi 32 (40m) trassi ilma probleemideta. Küsimus oli lihtsalt selles, et mis oleks normaalne hüdrofoori suurus ja sealt väljuv veekogus? Kui ikka 24l veeautomaat annab 8l ja 60l hf-st saab lülitustsükliga 22l vett kas see on normaalne? Pole ennem tegelenud nende asjadega, kuid eeldasin siiani, et hf maht = enam-vähem sealt väljuva veekogusega?
Ei, ei, ja veelkord ei. Kui paagi maht=vee kogus, siis mille kuradi pärast paaki üldse vaja? :scratch: Vedelikku ei saa nii hästi kokku pressida, kui gaasi. Seega on vajalik et paagis oleks eelrõhk, MIDA saab kokku pressida. Eelrõhk on 0,9 korda sisse- lülitamisrõhk.
Müüjates veidi - kaader vahetub poodides kiiresti ja tundub, et selle töö peale tulevad üsna kõva peaga tegelased, vabandan, kui solvan kedagi. Kuid kuidas seda muud moodi nimetada - viid läbi 2 h koolituse, elementaar teadmistest, ja järgmisel päeval helistab kodanik, kellele sa oled 2 h ühte ja sama asja jahunud, ning küsib selle kohta.... :banghead:
Kui mälu ei peta, siis 480 l paagi peal oli kleebis, kus vee maht oli märgitud 120 l, ehk 25% kogu paagi mahust.

Re: Hüdrofoorist tulev veekogus?

Postitatud: 31 Dets 2012, 12:38
Postitas kysimus1
Kui aga veeautomaadil on ainult üks rõhulüliti, kas see on siis sisse- või väljalülitamise rõhk?

Re: Hüdrofoorist tulev veekogus?

Postitatud: 31 Dets 2012, 12:55
Postitas Külaline
Sisse loomulikult! Seisma jääb siis kui lõhkenud torud on elektrikilbi üle ujutanud ning narvast kaitsme välja lööb.

Re: Hüdrofoorist tulev veekogus?

Postitatud: 31 Dets 2012, 13:26
Postitas lõhkenud toru
uue aasta šampus vist liiga vara lahti tehtud....