1. leht 1-st

fujitsu aoyr 09 lgc remont

Postitatud: 18 Juul 2011, 11:44
Postitas PTC
Oleks tarvis abi õhksoojuspumba remondil - ei jahuta - töötab tunde - kuid temp ei alane ja aparaadist väljuv õhk on sama temp mis siseruumis olev. andis ka mingeid veakoode 3x roheline operations and 3x punane timer kuid enam seda situatsiooni ei ole olnud võimalust uuesti tekitada. Oleks tänulik asjalike remondimeeste kontaktide eest - kes oleks võimelised veapõhjuse selgitama (tasu eest) ja siis selle ka likvideerima (tasu eest). Seade Kloogarannas. Samas oleks tänulik mingi viite eest remondimanualile vms - milles oleks rohkem infot antud seadmete kohta - veakoodid, lihtsamad veapõhjused jms. Kasutajajuhend on ses suhtes vägagi kidakeelne,

Margus
5013197

Re: fujitsu aoyr 09 lgc remont

Postitatud: 18 Juul 2011, 19:34
Postitas nosy
Küllaltki tõenäoline, et külmaaine välja lekkinud. Garantiiajal tuleks paigaldajafirmalt abi paluda. Service-manuaali leiad: http://www.fgeurofred.co.uk/content/Pro ... ervice.pdf
Tehn. info: http://www.air.petrov-consult.com/files/07-14LGC.pdf

Re: fujitsu aoyr 09 lgc remont

Postitatud: 20 Juul 2011, 09:32
Postitas PTC
Tänud materjalide eest. Kuidas seda kindlaks teha saaks - et külmaaine on süsteemist lahkunud?

Re: fujitsu aoyr 09 lgc remont

Postitatud: 26 Juul 2011, 19:23
Postitas PTC
Esialgu remontija leitud.