1. leht 1-st
boileri kaitse lülitub välja millegipärast
Postitatud: 30 Mai 2011, 22:59
Postitas randolfe
millegipärast nyyd paar korda järjest boileri oma kaitse mis boileril seal kesta küljes on välja lülitanud,milles võib probleem olla.boileriks 200l kahesüsteemne ELEKTROMET
Re: boileri kaitse lülitub välja millegipärast
Postitatud: 30 Mai 2011, 23:48
Postitas kotermann
Kahesüsteemne boiler? Välja lülitab mitte temperatuuri hoidev termostaat vaid ülekuumenemise eest kaitsev termorelee?
Tuttav lugu. Kütate seda boilerit kas saunaahjuga või siis küttespiraaliga tahkekütusepliidi või katlaga?
Lugu siis selline, et selle tahkekütuse kütteseadmega küttes tõuseb vee temperatuur boileris nii kõrgele, et ülekuumenemiskaitse termorelee rakendub, seda saab tagastada ainult käsitsi või mingi pulgaga tagastusnupule vajutades, sedagi alles siis, kui vee temperatuur on langenud alla selle avariikaitse rakendustmperatuuri.
Sellele probleemile väga head lahendust polegi.
Tahkekütteseadme küttespiraalist väljuvat kuuma vett mingi 3-T ventiiliga mujale ei anna suunata? Lihtsalt maha drosseldada seda ei saa, rikub küttespiraali. Seega peate katseliselt kütmise ja sooja vee tarbimise niimoodi optimeerima, et temperatuur boileris liiga kõrgeks ei tõuseks.
Re: boileri kaitse lülitub välja millegipärast
Postitatud: 30 Mai 2011, 23:58
Postitas randolfe
asi selles ongi et seal vesi ju kuum ei ole.mingi 50-60ehk.praegu kütteperiood ka läbi ja seega katlaga ei küta vaid ainult elektriga.
Re: boileri kaitse lülitub välja millegipärast
Postitatud: 31 Mai 2011, 00:18
Postitas kotermann
Siis peate termostaadist niipalju allapoole keerama et avariikaitse enam ei rakenduks. Avariikaitset ise reguleerida ei saa, see on ehitatud mingil kindlal temperatuuril rakenduma. Boileri passis peaks selle rakendustemperatuur kusagil kirjas olema või saate esitada järelepärimise valmistajatehasele. Kui see vidin rakendub ettenähtust madalamal temperatuuril (milles ma tegelikult kahtlen), siis on see tootja viga.
Üks võimalus on veel selline (ma küll ei tea täpselt teie boileri konstruktsiooni) et avariikaitse termoballoon asub elektriküttekeha lähedal ja selle ümber on tekkinud suur hulk katlakivi, mis katab nii küttekeha kui ka avariikaitse termoballooni. Seega kerkib selle soga sees temperatuur palju kõrgemale kui vee temperatuur. Aitab katlakivi eemaldamine.
Re: boileri kaitse lülitub välja millegipärast
Postitatud: 02 Juun 2011, 09:31
Postitas dumbuser
Tee parem boiler seest puhtaks. Kui sinna mingit sodi nagu näiteks katlakivi on tekkinud siis jõuab kah sama asjani. Too temperatuurikaitse on üldiselt kuskil küttekeha lähedal. Kui seal küttekeha ümber on nüüd igasugu jama, mis soojusülekannet vette takistab siis kuumeneb see jama kõigepealt aga niipalju, et vesi seda enam jahutada ei jõua. Koos jamaga kuumeneb ka see tempretauuriandur, mis peaks tegelikult olema bimetall-lüliti.
Re: boileri kaitse lülitub välja millegipärast
Postitatud: 02 Juun 2011, 15:05
Postitas Kalvis
Tavaliselt on boiler sodi täis, kuid võib ka vigane termostaat olla.
Re: boileri kaitse lülitub välja millegipärast
Postitatud: 30 Juun 2011, 14:43
Postitas welz
Endal ja mitmel naabril sama firma kahesüsteemne boiler. Mure kõigil sama. Poest öeldi, et lase termolüliti rippu, või kui tahad, osta uus, ca 300-400 eeku, vist pidigi vigane värk olema. Aga puhastanud tõesti pole 3 a jooksul, kuigi vesi läbib sooladega rauaeraldus ja pehmendusfiltri. Küttekeha on neil eraldi pesas, mitte veega kokkupuutes. Kusjuures boileri plastikkest on altosast täiesti ära lagunenud ja mõned juhtmed tuli ka üle joota, tuli juba kärsahaisu. Vist sarnane:
http://www.kyttemeister.ee/index.php?pa ... roup_id=25
Re: boileri kaitse lülitub välja millegipärast
Postitatud: 03 Juul 2011, 19:17
Postitas kütja
Elektrometil peaks olema pinnapealne keemiskaitse.Võta kaan maha siis peaks näha olema kopsik.Osadel keemiskaitsetel saab rakendustempi reguleerida .
Re: boileri kaitse lülitub välja millegipärast
Postitatud: 04 Okt 2012, 19:22
Postitas randolfe
poolteist aastat toiminud ja nyyd siis taas hakkas välja kargama
Re: boileri kaitse lülitub välja millegipärast
Postitatud: 08 Okt 2012, 21:41
Postitas randolfe
kui see termolyliti näiteks rikkis on mis juhtub kui see yldse vahelt ära vötta
Re: boileri kaitse lülitub välja millegipärast
Postitatud: 08 Okt 2012, 23:38
Postitas dumbuser
No uskuge aga edasi igasugu pläma, et esimesena surevad kõik kaitsemehaanismid. Tehke oma boilerid seest puhtaks ja alles siis hakake neid kaitsemehhanisme vahetama. Umbes sama, et kui nägu on must siis peab peegli välja vahetama.
Re: boileri kaitse lülitub välja millegipärast
Postitatud: 09 Okt 2012, 09:51
Postitas randolfe
dumbuser kirjutas:No uskuge aga edasi igasugu pläma, et esimesena surevad kõik kaitsemehaanismid. Tehke oma boilerid seest puhtaks ja alles siis hakake neid kaitsemehhanisme vahetama. Umbes sama, et kui nägu on must siis peab peegli välja vahetama.
eelmine suvi sai puhastatud ja kaitse ei ole yldse korpuse vastas vaid ripub
Re: boileri kaitse lülitub välja millegipärast
Postitatud: 10 Aug 2014, 21:12
Postitas randolfe
Taas sama jama.sai boiler ära puhastatud,aga kargab ikka välja.mis arvate.kui lüliti vahelt ära võtta
Re: boileri kaitse lülitub välja millegipärast
Postitatud: 13 Aug 2014, 11:38
Postitas Kalvis
Kas termostaadid vahetasid'?
Mitte mingil juhul ei tohi seda välja võtta siis plahvatab boiler või torustik.