1. leht 1-st

A-sarikad

Postitatud: 17 Mai 2011, 15:50
Postitas külalinewer
Sai ehitatud maja, kivimüüridele istutati toolvärk, millele toetuvad omakorda sarikad (see ka sarika ainuke ühendus seina/toolvärgiga). Sarika pikkus harjani umbes 6m, penn sarika keskkohas. Pennist toolvärgini on sarikas siis umbes 2,5-2,7m. Sarikad toetuvad toolvärgile hambaga, kinnitatud veel nurkadega. Penni-sarika ühendus poltidega, prussid korralikust 5*200 puidust 60se sammuga. Lisaks veel ,et majal kivikatus.

Probleem selles, et sarikale (pennist kuni toolvärgini) nivenditugesid vms alla teha ei saa vahelae läbinõtkumise tõttu. Kaua selline konstrui veel vastu peab, enne kui kivimüürilt toolvärgi välja surub? Kas selline A-sarikas ei peaks mitte püsiva kujuga olema, kuidas ta saab hakat A jalgu laiali vedama.

Kas on võimalik kuidagi arvutustega tõestada, et selline konstruktsioon vastu peab/või ei pea. Ootan millal katus kokku kukub või saab veel midagi ära teha?

Re: A-sarikad

Postitatud: 17 Mai 2011, 16:34
Postitas sashaobrok
Joonistad äkki igaks juhuks?

Re: A-sarikad

Postitatud: 18 Mai 2011, 12:46
Postitas külalinewert
Kas oleks mõnel teadjamehel aega teha sellele toolvärgile arvutused, et palju sinna siis surub. Saadaksin joonise mailile. Kipsid on peal ja toolvärksein/kaldlagi praksub, no ei anna rahu ...