150 m ajutine kaabel
Postitatud: 02 Mai 2011, 22:38
Postitas frondeur
Kuni statsionaarse maakaabli paigaldamiseni oleks vaja mõne tööriista käivitamiseks 150 m kauguselt toide vedada. Kas võib lihtsalt kolm 50 m IP44 pikendust üksteise otsa haakida või kätkeb see mingeid ohte? On keegi sarnast asja teinud? Kas 1,5 mm2 juhe on sellise pikkuse peale ok?
Re: 150 m ajutine kaabel
Postitatud: 02 Mai 2011, 22:49
Postitas Küülaline
Üle 300-400W ei kannata. Oht on see, et lühisvool jääb 50A kanti, st. ees peaks olema mitte suurem, kui 6A B-kaitse.
Re: 150 m ajutine kaabel
Postitatud: 03 Mai 2011, 10:33
Postitas frondeur
Kas 2,5 mm2 kaabel parandaks asja? Äkki on mõeldav tulevane maakaabel ajutiselt maa pealt vedada? Või on ainus lahendus generaator?
Re: 150 m ajutine kaabel
Postitatud: 03 Mai 2011, 13:04
Postitas sashaobrok
Mis see lühisvool 50A antud juhul tähendab rumalate keeles?
Re: 150 m ajutine kaabel
Postitatud: 03 Mai 2011, 13:59
Postitas trebla
sashaobrok kirjutas:Mis see lühisvool 50A antud juhul tähendab rumalate keeles?
Seda, et kui lased seal 150m pikendusjuhtme lõpus otsad omavahel kokku, siis ei tekigi suuremat voolu kui 50A, sest pikendusjuhtme enda takistus on juba nii suur, et ei lase sellel voolul suuremaks kasvada. Inimeste kaitseks elektrilöögi eest nõuab standard aga igasuguste (lõpp)ahelate puhul rikke korral toite automaatset väljalülitamist vähemalt 0,4 sekundi jooksul (liigvoolukaitseaparaadiga kaitsmise korral), ehk siis sisuliselt hetkeliselt.
50 A voolu peale rakenduks hetkeliselt aga enamlevinutest tõesti B tunnusjoonega 6A nimivooluga kaitselüliti (hetkvabasti rakendumisvool 30A), millest aga ei piisa kopsakamate elektritööriistade toiteks (eeskätt käivitamiseks). Juba C6 automaadi hetkvabasti rakendumisvool on 60A.
Tegelikult rikkekaitse tagamisega probleemi siiski pole, sest sellised ehitusplatsi pistikud peavad olema niikuinii varustatud 30 mA rakendumisvooluga rikkevoolukaitselülitiga ja ka sellest piisab üldiselt toite väljalülitamiseks nõutud aja jooksul. Kuskil pole öeldud, et ilmtingimata kaitselülitit selleks tarvitama peab - räägitakse kaitseaparaadist. Kogu TT juhistik RVK-de najal toimibki.
(Väike nüanss - küll aga peab toite automaatne väljalülitamine rikkevoolukaitselüliti abil toimuma siis juba TT juhistiku nõuete järgi, ehk 0,2 sekundi jooksul. )
Iseasi, et suuremate koormuste juures lähevad pikas peenes juhtmes pingekaod suureks ja tööriistad ei pruugi enam korralikult töötada ning mootorid võivad selle peale otsad anda.
Re: 150 m ajutine kaabel
Postitatud: 03 Mai 2011, 15:21
Postitas sashaobrok
Ok, oligi vaja teada jah, et rikkevoolukaitse lahendab "probleemi". Pingelang pingelanguks...
Re: 150 m ajutine kaabel
Postitatud: 03 Mai 2011, 19:14
Postitas xjan
Minu arust igati ok lahendada nii, et tulevane maakaabel torusse sisse ajada ja jätta maapinnale - tulevikus kraav kõrvale ja matad ära.
Re: 150 m ajutine kaabel
Postitatud: 11 Mai 2011, 16:04
Postitas frondeur
Tulevastele põlvedele infoks, et 5x25m + 40m pikendusjuhtmetega toimis asi ilusasti. Sai pandud 1,5 mm2 kvaliteetsed IP44 pikendused. Töömehed olid sinna veel oma kaablirulli ka otsa ühendanud ja töötasid ka saega ilma probleemideta.
Re: 150 m ajutine kaabel
Postitatud: 13 Mai 2011, 23:19
Postitas Imelik
frondeur kirjutas:Tulevastele põlvedele infoks, et 5x25m + 40m pikendusjuhtmetega toimis asi ilusasti. Sai pandud 1,5 mm2 kvaliteetsed IP44 pikendused. Töömehed olid sinna veel oma kaablirulli ka otsa ühendanud ja töötasid ka saega ilma probleemideta.
Nimelt- mis toimis "ilusasti" ? Ära selliseid soovitusi, küll tulevastele põlvedele jaga! Hea on muidugi see, et kvaliteetsetel pikendusjuhtmetel on sisseehitatud termokaitse. Rikkevoolukaitse ei kaitse lühise ega ülekoormuse vastu.