Põrandakütte paigaldus teisele korrusele

Lugemata postitus Postitas eml »

Tere.

Plaan hakata teise korruse põrandakütet paigaldama ning tekkis küsimus, kas selline konstruktsioon sobib.

All on OSB3 plaat, mis tugev ning tihedate laagide peal.
Peale põrandaküttetoru ning vahele kipsi ribad.
Vahed valaks nt. Mira X-Planiga täis ning valaks väikese kihi rohkem, et jääks sile.
Peale parketi alusvaip ning laminaatparkett.
Eraldi enam kipsplaati ei paneks parketi alla nagu tavaliselt tehakse.

Kas on oht, et hakkab pragunema või milleks seda põrandakipsi kihti vaja oleks?


Tänud
Expert
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 365
Liitunud: 16 Mär 2010, 22:10
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 18 korda

Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele

Lugemata postitus Postitas Expert »

Paraku tuleb teha nii,nagu tavaliselt tehakse : kips alla,torud maha,kipsiribad ja tasandusvalu.Sooja salvestab sul ikkagi kips ja põrandavalu,seega vastu OSB torusid panna ei tohi.Koonerdamine ei ole kokkuhoid vaid lauslollus... :wave:
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
mallone
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 126
Liitunud: 01 Apr 2011, 13:31
On tänatud: 1 kord

Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele

Lugemata postitus Postitas mallone »

Experdi jutt jumala õige,Aga seal on teine põhjus veel-küttekaablit ei tohi panna vastu soojusisolatsiooni(mida osb ikkagi on)VÕIB läbi kärsata.Ja kipsiribadena kasuta ikka vähe kõvemat kipsi.Kaabel 10W/m
Edu.
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1304
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele

Lugemata postitus Postitas toomas »

Tere.
eml kirjutas:Tere.

Plaan hakata teise korruse põrandakütet paigaldama ning tekkis küsimus, kas selline konstruktsioon sobib.

All on OSB3 plaat, mis tugev ning tihedate laagide peal.
Peale põrandaküttetoru ning vahele kipsi ribad.
Vahed valaks nt. Mira X-Planiga täis ning valaks väikese kihi rohkem, et jääks sile.
Peale parketi alusvaip ning laminaatparkett.
Eraldi enam kipsplaati ei paneks parketi alla nagu tavaliselt tehakse.

Kas on oht, et hakkab pragunema või milleks seda põrandakipsi kihti vaja oleks?


Tänud
mallone kirjutas:Experdi jutt jumala õige,Aga seal on teine põhjus veel-küttekaablit ei tohi panna vastu soojusisolatsiooni(mida osb ikkagi on)VÕIB läbi kärsata.Ja kipsiribadena kasuta ikka vähe kõvemat kipsi.Kaabel 10W/m
Edu.

Üks räägib küttetorustikust, teine küttekaablist. Torustiku võib panna, kuid ei ole soovituslik. Paigaldus omal vastutusel. Küttekaablit ei tohi panna.


Toomas
Külaline
külaline

Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Uurisin samuti kunagi teemaalgataja varianti, aga ainult selle vahega, et tahtsin panna küttekaablit, kuid minu jutus pole see oluline. Mulle selgitati, et kipsplaat on üldiselt halb soojusjuht ja kui nüüd valada kipsiribade vahe segu täis, mis ühtemoodi soojusjuhtivusega ja kipsil teistmoodi, siis arvatavasti hakkavad tekkima erinevad soojustsoonid põrandal. Mina jäin uskuma selles teemas endast targemaid, aga võib-olla nad eksisid, kuigi, miks nad oleks mulle pidanud jama ajama, sest rääkisin sellest plaanist müüjaga, kellelt plaanisin põrandakipsi osta ja selmet mulle kips pähe määrida, helistas minu juuresolekul veel targematele.
Urmasr
eml
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 338
Liitunud: 12 Sept 2007, 09:52
Asukoht: Suure-Jaani

Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele

Lugemata postitus Postitas eml »

Plaaniks seda konstruktsiooni just selle pärast, et kipsplaat suht kehva soojusjuht ning ilma pealmise kihita eralduks soojus oluliselt paremini.
Tegu siis jah toruga, mitte kaabliga
Indrek Rebane
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 224
Liitunud: 13 Mär 2011, 17:46
Asukoht: Tartumaa
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 7 korda
Kontakt:

Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele

Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »

mallone kirjutas:Experdi jutt jumala õige,Aga seal on teine põhjus veel-küttekaablit ei tohi panna vastu soojusisolatsiooni(mida osb ikkagi on)VÕIB läbi kärsata.Ja kipsiribadena kasuta ikka vähe kõvemat kipsi.Kaabel 10W/m
Edu.
Kipsi soojaerijuhtivus on sarnane puidule.
Puidul 0,12..0,14 W/mK, OSB tavaliselt 0,13 W/mK ja kips 0,15 W/mK.
Võrdluseks silikaattellis 0,7..1 W/mK ja betoon ~2 W/mK.
Anonüümsus on uus must
markop
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 86
Liitunud: 31 Aug 2007, 09:03
Asukoht: tartu

Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele

Lugemata postitus Postitas markop »

Soojusjaotus metallplaadid ka võimalus, nende hind muidugi on suhteliselt kõrge
http://www.ehitusinfo.ee/image_zoom.php ... UyIg%3D%3D
sky
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 20
Liitunud: 25 Mär 2011, 08:16

Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele

Lugemata postitus Postitas sky »

Kipsplaadi ribadega ning tasandusvaluga põrandakütte ehitamise põhiline probleem on selles, et kuna toru soojuspaisumise tõttu liigub, siis ajapikku võib toru ja tasandussegu ühenduskohta tekida õhupilu. Selle tõttu kannatab soojusedastus ning põrandkütte üldine efektiivsus. Eelmises postituses olevas lingis kasutatud soojusjaotusplaadiga seda muret pole, toru on surutud plaadi sisse pinguga ning toru liikumine soojusedastust ei mõjuta. Kontakt toru ning soojustedastava materjali vahel on väga oluline.
GuidZ
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 310
Liitunud: 22 Aug 2008, 16:49
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 4 korda

Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele

Lugemata postitus Postitas GuidZ »

Kas seda soojuspaisumise kofitsienti vaadanud ka olete?

Väidan, et 20mm toru läbimõõt 40 kraadi temperatuurivahega ei muutu rohkem kui 0.003 mm
sõber
külaline

Re: Põrandakütte paigaldus teisele korrusele

Lugemata postitus Postitas sõber »

Küsimus ei ole nii palju radiaal vaid pikisuunalises paisumises. 20mm PEX-i paisumine 30C juures on u.3mm/m, komposiittorul pisut vähem.
Vasta