ujuvpõrand kergbetoonist
Postitatud: 09 Mai 2006, 12:06
Tervitus,
Vaja teha korteris uus põrand ujuvana. Alt vaadatuna on kandvad õõnespaneelid, tasanduskihiks 4-10mm fraktsiooniga kergkruus ning selle peal omakorda 30mm kõvad kivivilla plaadid*. Kuna kandekonstruktsioone ülekoormata ei tohi ning põrandakipsi samuti kasutada ei taha, tuleks teha ujuvpõrand kergbetoonist.
Mis oleks optimaalne kihipaksus ning kergkruusa fraktsioon betooni valmistamisel, et ei tekiks läbipainet (kõige raskem objekt korteris on vett täis vann, mis kaalub siis u. 500kg) Kui jämedast terasest ning mis silmaga armatuurvõrku kasutada?
Kas 60mm paksune 4-10mm fraktsiooniga kergkruusast valmistatud kergbetooni kiht koos 150x150mm / 6mm armatuurvõrguga võiks olla piisav?
100mm kergbetoonist põrandate tegemisel on mul hea kogemus, kuid antud juhul paneb lae kõrgus maksimaalse kihi paksuse paika.
Eriti hea oleks kui oskaks veel öelda, mis maa tagant tuleks teha deformatsioonivuugid? Toad jagab arvatavasti nagunii omaette segmentideks (helipidavuse tõstmise mõttega), kuid kas 4x8m tuba tuleks veel omakorda poolitada?
* - villaplaatide juures võetud aluseks Rockwooli Floor-Batts, mille
peamised andmed on järgmised:
Tihedus - ~161kg / m3
Survetugevus (10% def.) - ~50kPa
Punktkoormus (5mm def.) - ~400N
http://www.rockwool.ee/sw50199.asp
Jan
Vaja teha korteris uus põrand ujuvana. Alt vaadatuna on kandvad õõnespaneelid, tasanduskihiks 4-10mm fraktsiooniga kergkruus ning selle peal omakorda 30mm kõvad kivivilla plaadid*. Kuna kandekonstruktsioone ülekoormata ei tohi ning põrandakipsi samuti kasutada ei taha, tuleks teha ujuvpõrand kergbetoonist.
Mis oleks optimaalne kihipaksus ning kergkruusa fraktsioon betooni valmistamisel, et ei tekiks läbipainet (kõige raskem objekt korteris on vett täis vann, mis kaalub siis u. 500kg) Kui jämedast terasest ning mis silmaga armatuurvõrku kasutada?
Kas 60mm paksune 4-10mm fraktsiooniga kergkruusast valmistatud kergbetooni kiht koos 150x150mm / 6mm armatuurvõrguga võiks olla piisav?
100mm kergbetoonist põrandate tegemisel on mul hea kogemus, kuid antud juhul paneb lae kõrgus maksimaalse kihi paksuse paika.
Eriti hea oleks kui oskaks veel öelda, mis maa tagant tuleks teha deformatsioonivuugid? Toad jagab arvatavasti nagunii omaette segmentideks (helipidavuse tõstmise mõttega), kuid kas 4x8m tuba tuleks veel omakorda poolitada?
* - villaplaatide juures võetud aluseks Rockwooli Floor-Batts, mille
peamised andmed on järgmised:
Tihedus - ~161kg / m3
Survetugevus (10% def.) - ~50kPa
Punktkoormus (5mm def.) - ~400N
http://www.rockwool.ee/sw50199.asp
Jan