pingepiirik

Postitatud: 07 Veebr 2011, 16:14
Postitas Elektristkauge
kas elumajale piisab peakilpi 2 tüübi piirik ja teistesse kilpidesse ei panekski?

Re: pingepiirik

Postitatud: 07 Veebr 2011, 18:05
Postitas trebla
Ei piisa

Re: pingepiirik

Postitatud: 07 Veebr 2011, 18:17
Postitas trebla
Esiteks täpsustagem - kui sul on juba mitmeid kilpe, siis kas tegu on korterimajaga?

Üldjuhul ei piisa.

Tavaline lahendus oleks peakilpi Tüüp 1 piirik ja jaotus(korteri) kilpidesse Tüüp 2 piirikud.
Teooria ütleb, et piirik kaitseb kindlalt kuni 10 meetrit kaablit, üle 30 m pikkuse kaablipikkuse korral tuleks aga juba piirikut korrata.
Väikeses elamus, kus ongi vaid üks kilp, on üks variant T1 arvesti ette(kui EE-ga saad kaubale) ja T2 arvesti järele.
Kuid tänapäeval tehakse ka selliseid T1 ja T2 piirikuid, mida võib vahetult üksteise kõrvale ühendada - sel juhu siis mõlemad sinna kilpi. Ja siis on veel olemas nn. T1+2 piirikud, milledest osa koosnevad tõesti kahest erinevast piirikust, osa on aga lihtsalt tiba võimsamad varistorid. Aga tähistus T1+2 on standardiväline ja müüjad oskavad nende kohta igasugu mulli ajada, ehki valdav enamus neist endist ka ise asjast aru ei saa...

Vahetult eriti tundlike seadmete ette Tüüp 3 piirik. Ja nõrkvoolukaablitele omad piirikud
Ja majale korralik piksekaitse ning maandus.

Kui tahad põhjalikumalt asjast aru saada, siis mine osta/laenuta Endel Ristheina toimetatud teaberaamat nr.7
http://www.elektriala.ee/index_files/Valjaanded.htm

või näiteks mine tööta läbi koolitusprogramm