1. leht 1-st
PEM liitmikud tilguvad kõik
Postitatud: 29 Jaan 2011, 17:20
Postitas marek177
milles võib viga olla? kui palju neid tangidega üle võib keerata? tegemist siis erinevatega nii 40, 32 kui ka 25 läbimõõduga. tundub, et nii kui toru ligutad ja nurk valeks läheb hakkab tilkuma või suisa jooksma.
terv
marek
Re: PEM liitmikud tilguvad kõik
Postitatud: 29 Jaan 2011, 17:58
Postitas katlad
kas torudel on liitmikutes hülsid sees?
Re: PEM liitmikud tilguvad kõik
Postitatud: 29 Jaan 2011, 18:45
Postitas marek177
katlad kirjutas:kas torudel on liitmikutes hülsid sees?
tegelikult ei ole. hakkan mõtlema et kas peaks siis? poodnik ei maininud hülssidest midagi..
Re: PEM liitmikud tilguvad kõik
Postitatud: 29 Jaan 2011, 19:18
Postitas toomas
Tere.
Millised liitmikud, plastik või messing? Kui plastik, siis võib olla viga tihendis. Torul tuleb enne liitmikku lükkamist lõikefaasid maha lõigata. Plast liitmikud käega kinni keeratud ja pole veel tilkuma hakanud. Tilkuvat messingut ei ole kohand.
Toomas
5050278
Re: PEM liitmikud tilguvad kõik
Postitatud: 29 Jaan 2011, 19:24
Postitas marek177
plastliitmikud. mis need lõikefaasid on?
Re: PEM liitmikud tilguvad kõik
Postitatud: 29 Jaan 2011, 19:47
Postitas toomas
Tere.
marek177 kirjutas:plastliitmikud. mis need lõikefaasid on?
Millega Sa toru lõikasid? Kui saagisid siis jäävad servad karvased, karv läheb kummitihendi vahele ja tilgubki. Tuleks toru välimine pool ära faasida. Kui lõikasid kääridega siis jääb toru serv terav ja see omakorda võib sisse lükkamisel tihendi ära lõhkuda.
Kui oled eetris ja juhtud lugema, siis võta telefon ja helista, saad kiiremini vastused. Olen kehv kirjutaja.
Toomas
5050278
Re: PEM liitmikud tilguvad kõik
Postitatud: 30 Jaan 2011, 04:04
Postitas xxNIMETUxx
plastliitel ja plastliitel on ka vahe. hiinakatega ise ka maadlend nii, et halb hakkab
Re: PEM liitmikud tilguvad kõik
Postitatud: 30 Jaan 2011, 08:51
Postitas erva
Tuleks ehk asendada keevisliitmikutega, siis asi kindel ja saad öösel magada kaa

Kui huvi võta ühendust, saan aidata nii liitmike, keevitusmasinaga, kui vajadusel ka tööga.
Re: PEM liitmikud tilguvad kõik
Postitatud: 30 Jaan 2011, 10:07
Postitas katlad
plastliitmike kasutan üli harva ja siis ka ainult kliendi tungival soovil.
kasutan alati tugihülsse, et torud järgi ei annaks. seni pole lekkima jäänud ükski liitmik.
erandina on lekkinud liitmikud mis on eelnevalt külma saanud ja siis lahti võttes ja uuesti ühendades enam pidama ei jää. sellisel juhul olen olen asendanud need uute liitmikutega.
Re: PEM liitmikud tilguvad kõik
Postitatud: 30 Jaan 2011, 10:44
Postitas marek177
Tänu kõigile kommentaatoritele, toomas tegi mulle toruühenduste kiirkursuse. Enamus jäi pidama pealekeeramise tagajärjel. Lõpptulemusena vahetan siiski nad messingu vastu välja. MOTT
Re: PEM liitmikud tilguvad kõik
Postitatud: 30 Jaan 2011, 13:24
Postitas usr1
Tere
Plastik liitmikud peavad vägagi hästi, kui neid õigesti paigaldada.
Hüllse kasutatakse messingliitmikega, mis on tootjapoolne soovitus.
Kui pem liitmike õigesti paigaldada ning torud ei jää pinge alla siis peavad ka 10 atm.
Edu
Re: PEM liitmikud tilguvad kõik
Postitatud: 30 Jaan 2011, 13:34
Postitas katlad
tugihülssidel on oma kindel eesmärk täita liitmikus ja need kes oma tööd korralikult teevad ja garantii annavad siis paigaldavad alati hülsid.
ehituselt on messingliide ja plastik sarnased. pole vahet kummas hüllse kasutad. hülsi eesmärk on, et toru ei annaks järgi kokkusurumisel ja pole vahet millise liitmikuga surud kas palstiku või messing omaga. eriti oluline on hülsi kasutamine näiteks pumpade torustikes kus esineb rohkem hüdrolööke.
pole isegi kuulnud, et tootjad sellsit asja sellisel kujul soovitavad.
ise olen aga pidanud küll lekkivatele liitmike lahti võtma ja hülsse paigaldama.
Re: PEM liitmikud tilguvad kõik
Postitatud: 30 Aug 2012, 16:04
Postitas coeng3
Kas kummitihend enne kokkukeeramist tuleks mingi ollusega kokku ka määrida ? ( leisain pipelife juhendi kus kirjutab, et peab määrima)
Re: PEM liitmikud tilguvad kõik
Postitatud: 30 Aug 2012, 21:44
Postitas kütja
Torul ei tohi olla peal mingeid kriime.Kriimustustevabad ühendused naljalt tilkuma ei hakka.
Re: PEM liitmikud tilguvad kõik
Postitatud: 11 Sept 2012, 13:42
Postitas Külaline
Kõige levinum tilkumise viga on siiski see, et toru ei lükata liitmikusse lõpuni. Kui tundub, et läks põhjani, siis võib veel pool keeret lõdvemaks lasta ja kõvemini vajutada.