Mulle paigaldati koju õhksoojuspump. Mudeliks fujitsu arctic 12. Öeldi, et tuleb panna 10A kaitsme alla.
Kuna toas on laevalgustis ja lüliti juba 10A kaitsme all ja juhe kaugelt tuppa veetud mõtlesin, et oleks tore see sama juhtme peale panna.
Mure aga selles, et juhtme läbimõõt 1.5mm. Kas tohib nii teha?
tommy4
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 437
Liitunud: 06 Apr 2009, 09:15
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas tommy4 »

1,5 mm2-sel kaablil peabki 10A kaitse olema.
Mõeldud on aga nii, et ÕSP-l peaks olema omaette kaabel (võib olla 1,5mm2) ja omaette kaitse 10A.
Kui sa nüüd ÕSP-i ühendad valgustite kaabli taha ja neid valgusteid on sul sama grupi all terve korteri/maja jagu, siis võib 10A kaitse väheks jääda.
Arvuta enne kokku, kui suur on sul selle grupi valgustite võimsus ja liida see ÕSP poolt max. tarbitava võimsusega. Kui see jääb alla 2300W, siis võid nii ühendada.
õsp!
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas õsp! »

Antud kaitse taga on ainult kahe toa valgus ( ehk siis mingi 2 x 60W ).
Õhksoojuspump ise väidetavalt: Elektrivõimsus soojendamisel KW 0,97.

Niiet tundub, et kõik on ilus ja päikseline kui need kaks sama juhtme otsa riputan :)
õsp!
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas õsp! »

Küsimus tekkis tegelikult üldse tolle pärast, et leidsin netist ka sellised andmed:

ELEKTRIANDMED

Elektritoide 230V/50Hz/1 faas
Töövool amprites 4,6
Kaitseautomaadi tüüp C10A
Toitekaabli mõõt 3x2,5
Toitekaabli ühendus Siseosas
Juhtimiskaabli mõõt 5x1,5

Et nende järgi tahetakse ikkagi 3x2 juhet mingil põhjusel.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11217
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 316 korda

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

See on eeskiri, mille puhul ei saa eksida ja mis on tootja soovitus. Kes aga elektri nõudeid rohkem teavad siis on olemas suurem mänguruum kui tootja poolt soovitatu.
õsp!
külaline

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas õsp! »

Ühesõnaga võin julgelt õhksoojuspumba siiski tolle 1.5mm juhtme ja 10A kaitsme taha panna ning öösel rahulikult magada? :)
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11217
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 316 korda

Re: Õhksoojuspump

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Jah