Pingetõus/lang?
Postitatud: 13 Jaan 2011, 04:04
Vanas maa majas 5 tuba + vannituba.
Peakaitse 3x40A.
Faasid jagatud nii, et esimesel 2 tuba, teisel 2 tuba ja kolmandal 1 tuba + vannituba, koormus võrdlemisi ühtlaselt jaotatud.
Mure nüüd selles, et mingil põhjusel tekib kahtlaselt kergesti pingelang/tõus. Kui näiteks iga faasi peal on koormust keskmiselt 1kw ning ükskõik mis toas panna pistikupessa veekeedukann (2.2kw) ja see käima panna siis laelamp läheb tunduvalt tuhmimaks. Pinget mõõtes on madalaim mis olen saanud 203V ja kõrgeim 231V.
Esimene küsimus ongi see, et mis võib sellist olukorda põhjustada?
Teine küsimus aga see, et kuidas mõjub selline olukord tehnikale? Majas on nii mõnigi kallim tehnikajupp mille pärast muret tunda. Ilmselge on see, et liiga kõrge pigne puhul põleb asi lihtsalt läbi - selle vastu on aga olemas ehituspoodides kaitsed mis käivad enne aparaati pistikupessa. Samuti see 231V mis olen mõõtnud ei ole ju liiga kõrge, enamus tehnika ette nähtud töötama 230V peal?
Kuidas aga mõjub tehnikale (n: kallimale led telekale) liiga madal pinge (mainitud 203V)? Näiliselt küll kõik töötab ja mingeid muutusi ei märka aga kas ka tegelikult nii on?
Peakaitse 3x40A.
Faasid jagatud nii, et esimesel 2 tuba, teisel 2 tuba ja kolmandal 1 tuba + vannituba, koormus võrdlemisi ühtlaselt jaotatud.
Mure nüüd selles, et mingil põhjusel tekib kahtlaselt kergesti pingelang/tõus. Kui näiteks iga faasi peal on koormust keskmiselt 1kw ning ükskõik mis toas panna pistikupessa veekeedukann (2.2kw) ja see käima panna siis laelamp läheb tunduvalt tuhmimaks. Pinget mõõtes on madalaim mis olen saanud 203V ja kõrgeim 231V.
Esimene küsimus ongi see, et mis võib sellist olukorda põhjustada?
Teine küsimus aga see, et kuidas mõjub selline olukord tehnikale? Majas on nii mõnigi kallim tehnikajupp mille pärast muret tunda. Ilmselge on see, et liiga kõrge pigne puhul põleb asi lihtsalt läbi - selle vastu on aga olemas ehituspoodides kaitsed mis käivad enne aparaati pistikupessa. Samuti see 231V mis olen mõõtnud ei ole ju liiga kõrge, enamus tehnika ette nähtud töötama 230V peal?
Kuidas aga mõjub tehnikale (n: kallimale led telekale) liiga madal pinge (mainitud 203V)? Näiliselt küll kõik töötab ja mingeid muutusi ei märka aga kas ka tegelikult nii on?