1. leht 1-st

Pingetõus/lang?

Postitatud: 13 Jaan 2011, 04:04
Postitas pinge
Vanas maa majas 5 tuba + vannituba.
Peakaitse 3x40A.
Faasid jagatud nii, et esimesel 2 tuba, teisel 2 tuba ja kolmandal 1 tuba + vannituba, koormus võrdlemisi ühtlaselt jaotatud.

Mure nüüd selles, et mingil põhjusel tekib kahtlaselt kergesti pingelang/tõus. Kui näiteks iga faasi peal on koormust keskmiselt 1kw ning ükskõik mis toas panna pistikupessa veekeedukann (2.2kw) ja see käima panna siis laelamp läheb tunduvalt tuhmimaks. Pinget mõõtes on madalaim mis olen saanud 203V ja kõrgeim 231V.
Esimene küsimus ongi see, et mis võib sellist olukorda põhjustada?

Teine küsimus aga see, et kuidas mõjub selline olukord tehnikale? Majas on nii mõnigi kallim tehnikajupp mille pärast muret tunda. Ilmselge on see, et liiga kõrge pigne puhul põleb asi lihtsalt läbi - selle vastu on aga olemas ehituspoodides kaitsed mis käivad enne aparaati pistikupessa. Samuti see 231V mis olen mõõtnud ei ole ju liiga kõrge, enamus tehnika ette nähtud töötama 230V peal?
Kuidas aga mõjub tehnikale (n: kallimale led telekale) liiga madal pinge (mainitud 203V)? Näiliselt küll kõik töötab ja mingeid muutusi ei märka aga kas ka tegelikult nii on?

Re: Pingetõus/lang?

Postitatud: 13 Jaan 2011, 05:14
Postitas sashaobrok
Vanas majas võib neid ampreid olla tohhuijaa, aga juhtmed seinas on ikkagi peenikesed ja pandud sinna ajal, mil mitmekilowatist kodust elektriseadet niisama lihtsalt ei leidnudki.

Re: Pingetõus/lang?

Postitatud: 13 Jaan 2011, 07:58
Postitas Küülaline
Kui kaugel majast asub alajaam ja kas need pingejamad tekkisid äkki? Jälgi seda teemat samuti, seal on sarnane mure:
viewtopic.php?f=8&t=26462

Re: Pingetõus/lang?

Postitatud: 13 Jaan 2011, 09:41
Postitas jan
Ei saanud sellest hästi aru, et kas kahe faasi koormamisel langeb pinge nendel faasidel ning kolmandal tõuseb? Kui nii, siis on lihtsalt neutraal või kordusmaandus kehv. Telekate ning muude impulsstoiteplokkidega seadmete puhul vaata mis pingevahemikus nad töötama on mõeldud. Tavaliselt on see 95-250V. Madalama pingega suureneb voolu tarbimine lihtsalt.

Re: Pingetõus/lang?

Postitatud: 13 Jaan 2011, 10:21
Postitas Küülaline
jan kirjutas:neutraal või kordusmaandus kehv
Mida sa täpselt mõtled "kehva" neutraali ja maanduse all? Kordusmaandus ei puutu selles mõttes üldse asjasse, kuna vooluring sulgub siiski PEN juhtme kaudu.

Re: Pingetõus/lang?

Postitatud: 13 Jaan 2011, 18:39
Postitas Teemaalgataja.
Juhtmed on majas kõik vahetatud uute vastu nii nagu peab - pistikupesadele 2.5mm läbi 16A kaitsme ja valgustusele 1.5mm läbi 10A kaitsme.
jan kirjutas:Ei saanud sellest hästi aru, et kas kahe faasi koormamisel langeb pinge nendel faasidel ning kolmandal tõuseb?
Põhimõtteliselt küll. Ma küll proovisin nii, et koormasin ainult ühte faasi ja siis koormatud faasil pinge langes ning koormamata faasidel tõusis.
Nii palju kui ma füüsikat mäletan siis tegelikult on selline olukord ju normaalne? Kui ahelasse tekib korralik tarbija siis tema peale lähebki veidi pignet kaduma? Küsimus aga mis piirini see normaalne on, kas 2kw veekeedukann on tõesti piisav, et laevalgusti kohe tuhmimaks tõmmata?

Re: Pingetõus/lang?

Postitatud: 13 Jaan 2011, 19:52
Postitas tommy4
Proovi kilbis N-lati kruvid üle pingutada. Eelkõige siseneva kaabli kinnituskruvi - ehk on alumiiniumkaabli kontakt aja jooksul nõrgenenud ?