Thermor boileri ACI-toide ainult ööelektriga kütmisel

Lugemata postitus Postitas rein113 »

Küsin targematelt veidi nõu.

Mul on Thermor ACI süsteemiga 230V 200l jalgadel seisev boiler
http://www.harjuelekter.ee/index.php?pr ... ct_details&
kõik on lihtne, pistik seina, ja töötab. Kui aga soovin vett soojendada ainult “ööelektriga”, kuidas siis ACI süsteemi 24h töös hoida? Kust on mõistlik teha kütte toite juhtmestiku väljavõte, et kell vahele ühendada?

Mõtlesin, et kõige lihtsam oleks tennide külge keskele ühte punkti ühendatud sinised juhtmed välja tuua:
http://www.upload.ee/image/1028028/Thermor_ACI_.jpg
http://www.upload.ee/image/1028029/Ther ... tplokk.jpg



Teine küsimus on mul ACI rohelise signaallambi kohta, mis mul põleb pidevalt, peaks aga süsteemi korrasoleku märgina vilkuma. Boiler on ostetud kasutamata seisnuna ca 3...4a ja töötanud 0,5a. Võib-olla tuleks ACI back-up aku välja vahetada?


Boileri kohta lisainfot:
http://www.thermor.fr/documents/notice-blindes.pdf lk 15
http://www.harjuelekter.ee/xml/Images/J ... 035248.pdf viimasel lehel
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3801
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda

Re: Thermor boileri ACI-toide ainult ööelektriga kütmisel

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Mul on vist sama boiler, igatahes minul see roheline vilgub. Sisu on üsna hästi ligipääsetav ja kütte ning selle ACI saab vaevata eraldada. Mina olen seda kasutanud 4 aastat, enne seda oli vist 2 aastat käigus. Siiani ei ole mingit viga leidnud. Isegi RVK, mille ma talle toitesse lisasin, pole asjata "erutunud" korra olen ka lahti kruttinud ja siis sain kõva peotäie katlakivi moodi asja. Aga mingil ajal panin ta vaid öise elektri peale ja pärast seda pole ma sinna sisse enam piilunud. Samas ei saa ma aru miks see ACI peab koguaeg töötama ? Kui küttekeha on veega samale temperatuurile jahutnud, kas siis tekib ka katlakivi sinna ?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6393
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda

Re: Thermor boileri ACI-toide ainult ööelektriga kütmisel

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Minul on selline, et kui roheline põleb on ACI akutoitel (st. öösel), kui punane põleb on võrgutoitel. Mingit lisatoidet aretada pole vaja selleks ongi sisseehitatud aku. Kui tuluke üldse ära kustub on aku liiga tühi või läbi omadega.
ats
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 400
Liitunud: 06 Nov 2007, 10:38
Asukoht: liikuv
On tänanud: 1 korda
On tänatud: 4 korda

Re: Thermor boileri ACI-toide ainult ööelektriga kütmisel

Lugemata postitus Postitas ats »

oma Thermor samuti ainult öise peal ja ACI toimetab 24/7 tehase seadega.Ja nii juba ca kümme aastat,ei mingit aku vahetust,ei tea ,kas äkki on laadija sisseehitatud,või tõesti nii vinge tablett.Vilgub pidev roheline.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
rein113
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1125
Liitunud: 06 Apr 2009, 13:05
Asukoht: Pärnu
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda

Re: Thermor boileri ACI-toide ainult ööelektriga kütmisel

Lugemata postitus Postitas rein113 »

Dumbuser ja ats, äkki viitsite mulle boileri juhtplokist pildi saata rein.metshein@mail.ee, et kuidas see juhtmestik seal ikka tehtud on. Asi võib olla ka selles, et varasematel mudelitel oli jah ACI juhtmestik selgelt eristatav, uuematel aga on üks trükkskeem, kust pistikute kaudu väljuvad peenemad juhtmed termoandurisse ja ACI anoodi.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3801
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda

Re: Thermor boileri ACI-toide ainult ööelektriga kütmisel

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Eks ma üritan aga selle vahepeal läbi käinud pildiga on minu omal ikka vingelt erinevusi. Või ma vähemalt mäletan, et on, sest tegelikult pole ma seda üle poole aasta vaadanud ja võin vabalt mingi muu asjaga segamini ajada.
ats
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 400
Liitunud: 06 Nov 2007, 10:38
Asukoht: liikuv
On tänanud: 1 korda
On tänatud: 4 korda

Re: Thermor boileri ACI-toide ainult ööelektriga kütmisel

Lugemata postitus Postitas ats »

Vaatasin oma kaane alla,ikka teine süst.,kui Harju elektri lehel .ACI blokk sama,aga bloki ja küttekeha vahel nagu mingi kobakas relee,või käiviti,nii et küttekehale läheb vaid kaks juhet,sinu rägastiku asemel.Pildi jaoks oli vähe pime. :( Aga kui sul tehase skeem alles,nokib moni pädev elektrik asja lahti.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3801
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda

Re: Thermor boileri ACI-toide ainult ööelektriga kütmisel

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Vaatasin enda boileri elektriosa ja see on hoopis midagi muud kui pildil ja seega on tegelikult lihtsam see küttekeha toide läbi kolme NO kontaktiga relee vedada. Kolm seepärast, et vbl kunagi paned mingi vingema boileri, kus on kõiki kolme faasi vaja või siis ühendad olemasoleva koormuse paremaks jaotamiseks kolme faasiga. Muidugi on seda praegust skeemi kolme faasi peale ajades vaja täpselt jälgida, et mingit jama ei tekiks selle osaga mis puutub ACI toitesse. Seega kui seda kolme faasi teemat mitte kasutada on eksimise võimalus veel palju väiksem.
netcat
külaline

Re: Thermor boileri ACI-toide ainult ööelektriga kütmisel

Lugemata postitus Postitas netcat »

Minul peaks Atlantic boiler olema (sama tootja oma kui Thermor) sajandi algul soetatud ja minul on just hämming, et dokumentatsiooni järgi, mis netist saadud, peaks ACI tuli pidevalt põlema- aga ta on paigaldamisest peale pidevalt vilkunud hoopis.

Kuidas siis ikkagi õige on. Või on vahepealsete aastate jooksul skeemi lihtsalt muudetud.
raivo33
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 7
Liitunud: 30 Nov 2012, 14:32
On tänanud: 1 korda

Re: Thermor boileri ACI-toide ainult ööelektriga kütmisel

Lugemata postitus Postitas raivo33 »

Sai soetatud endale endale boiler sellisest kohast thermor http://interbauen.ee/elektriboiler-ther ... aalne.html siis tekkis küsimus kas nende temperatuuri reguleerida ei saa vähemalt väljaspool pole ühtegi regulaatorit.Kas nendel ongi tehase poolt temperatuur paika pandud?Kuna eriline elektrik ei ole äkki keegi oskab õelda .Tänud ette .
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6393
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda

Re: Thermor boileri ACI-toide ainult ööelektriga kütmisel

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Atlanticul on katte all, kruvikeerajaga keeratav nupp, üldiselt peaks aru saama, kui uurida. Ju siis sellel Thermoril on samamoodi.
raivo33
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 7
Liitunud: 30 Nov 2012, 14:32
On tänanud: 1 korda

Re: Thermor boileri ACI-toide ainult ööelektriga kütmisel

Lugemata postitus Postitas raivo33 »

Tänud .Piilusin kaane alla ja oligi mingi suht pisike punane jublakas mida annab reguleerida .Lasen ta korra soojaks eks siis näe kas on vajadust juurde tiba keerata -
rein113
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1125
Liitunud: 06 Apr 2009, 13:05
Asukoht: Pärnu
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda

Re: Thermor boileri ACI-toide ainult ööelektriga kütmisel

Lugemata postitus Postitas rein113 »

Juhendist copy-paste: ACI+ boilerite elektrooniline termostaat võimaldab seadistada temperatuuri vahemikus 50ºC kuni 65ºC. Astmelisel termostaadil: 1 aste =1ºC.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.