1. leht 1-st

Küttevee temp?

Postitatud: 21 Dets 2010, 23:05
Postitas yamu660
Tere.
Küsiks siis targematelt nõu, milline on normaalne küttevee temp kui õues on umbes -10 C?
Tegemist 12 korteriga elamuga, vee tempi reguleerib automaatika aga tundub et ei tööta õieti kuna radikad lausa tulised. Automaatiakaks Danfoss ELC Comfort 100M ja tegemist kütteõlil töötava katlaga.
Kõik kel samasuguse asjaga tegu võiks jagada kogemusi.

Ette tänades.

Re: Küttevee temp?

Postitatud: 21 Dets 2010, 23:30
Postitas xxNIMETUxx
temperatuur kütteveel on vastavalt ette antud küttegraafikul. alandage graafikut kui arvate, et liiga palav on

Re: Küttevee temp?

Postitatud: 21 Dets 2010, 23:45
Postitas yamu660
Etteantud graafik on~ 0,9-1. Sellekohaselt peaks olema -10C korral ~55-60C graafiku järgi. Kuid mul annab ta kuskil 65-70C. Selles ongi jama.

Re: Küttevee temp?

Postitatud: 22 Dets 2010, 00:34
Postitas Veikko
yamu660 kirjutas:Etteantud graafik on~ 0,9-1. Sellekohaselt peaks olema -10C korral ~55-60C graafiku järgi. Kuid mul annab ta kuskil 65-70C. Selles ongi jama.
Keera graafik siis selliseks mis annab sulle vajamineva temperatuuri, seade võibolla vajab kalibreerimist. Seal seadmel ka kraadise +- korrigeerimise nupp, keera siis sealt - poole ja ka korras. Küsi danfossi esindusest abi.

Re: Küttevee temp?

Postitatud: 22 Dets 2010, 08:03
Postitas lammas
millal käis viimati hooldusmees?