1. leht 1-st

2 faasi, 0 nulli

Postitatud: 11 Dets 2010, 10:22
Postitas DonaldtheDuck
Tervist!

Probleem selline: osades pistikupesades on mõlemas augus faas ja nulli pole. Aga lühist samas nagu pole, ja nüüd oleks siis vaja riistapuud, millega paneelmaja seinadest ( ~5cm sügavusel) otsida juhtmeid, aga ei oska kuskilt seda otsida..
Oskab keegimidagi selle jaoks soovitada?

Re: 2 faasi, 0 nulli

Postitatud: 11 Dets 2010, 10:50
Postitas amp
Probleem on selles, et kuskil on neutraal (N) katkenud. Otsi harukarpe. Või vahest on kilbis N katkenud. Suht harva, aga ikkagi on ette tulnud, et vana alusoon on seina sees ära väsinud. Olenevalt ehitisest võib ka laevalgustite ümber ühendamisega jamasid tekkida, kuna N on läbijooksuna läbi valgustite ühenduskohtade veetud.

Re: 2 faasi, 0 nulli

Postitatud: 11 Dets 2010, 15:23
Postitas Küülaline
DonaldtheDuck kirjutas:Probleem selline: osades pistikupesades on mõlemas augus faas ja nulli pole
Kuidas sa selle kindlaks tegid, et mõlemas augus on faas? Ja mis siis toimub, kui sellesse probleemsesse pistikupessa mõni seade ühendada?

Re: 2 faasi, 0 nulli

Postitatud: 11 Dets 2010, 17:15
Postitas ponkskar
Äkki mõõtsid mõne odava testriga? Omal oli sama teema, et vaatasin/mõõtsin, et mõlemad on faasid. Profiriistaga mõõtes näitas ilusti, et 1 juhe on faas ja teine N.

Re: 2 faasi, 0 nulli

Postitatud: 11 Dets 2010, 18:40
Postitas DonaldtheDuck
Küülaline kirjutas:
DonaldtheDuck kirjutas:Probleem selline: osades pistikupesades on mõlemas augus faas ja nulli pole
Kuidas sa selle kindlaks tegid, et mõlemas augus on faas? Ja mis siis toimub, kui sellesse probleemsesse pistikupessa mõni seade ühendada?
Indikaator-kruvikeerajaga. Kui mingi seade ühendada sellesse, siis mitte midagi ei juhtu, seade ei hakka tööle, lühist ei teki, korke välja ei löö..

Seda laevalgusti värki olen isegi hakanud juba kahtlustama.

Re: 2 faasi, 0 nulli

Postitatud: 11 Dets 2010, 19:28
Postitas Rostfrei
Pane mitme pesaga pikendusjuhe seina, nüüd pane sinna lamp põlema, nüüd mõõda indikaator - kruvikeerajaga korda mööda vaba pistiku pesa - mis tulemuse saad? :mrgreen:

Re: 2 faasi, 0 nulli

Postitatud: 11 Dets 2010, 21:12
Postitas dumbuser
Kui null on katki siis saabki kirjeldet olukorra. Kuna voolu peaaegu ei teki siis tarbija mille jaoks on vaja mingit no näitkes poolt amprit loomulikult ei tööta. Indikaatorile piisab aga mikroampritest (vist oli kuskil 60) ja selle suudab ka inimene ise läbi enda tekitada. Kui see null on katki siis on tegelikult kogu see juhe ühendatud tarbija korral justkui faas, mõõda kuskohast tahad. Aga tester on tore asi, see on veel segasem määratlus kui indikaator.

Re: 2 faasi, 0 nulli

Postitatud: 11 Dets 2010, 22:03
Postitas kaabel
Mäletan oma vanast eesti aegsest majast, kus veel tinajuhtmed olid, et ei olnudki mingit nulli.. ainult 2 faasi.
See oli nagu isegi normaalne vms.
Aga noh, ..lihtsalt kommentaar

Re: 2 faasi, 0 nulli

Postitatud: 12 Dets 2010, 19:11
Postitas Energik
kaabel kirjutas:Mäletan oma vanast eesti aegsest majast, kus veel tinajuhtmed olid, et ei olnudki mingit nulli.. ainult 2 faasi.
See oli nagu isegi normaalne vms.
Aga noh, ..lihtsalt kommentaar
Tallinna linnas on veel päris suures koguses piirkondi, kus on pingesüsteemiks niinimetatud "kolmnurk" ehk 3x220V. Süsteem ongi seal 3-juhtmeline ning ilma neutraalita. Kui ma ei eksi, siis on kasutuses ka maandatud faasiga kolmnurkühendusi, millede puhul indikaator ei näita ühe faasi puhul kolmest midagi. Kahe faasi puhul aga särab ilusti. Teadmatusest on libaelektrikud küllaga seda maandatud faasi neutraaliks pidanud. Hea näide sellest, et indikaatoriga üksi tänapäeval ikkagi hakkama ei saa :)

Re: 2 faasi, 0 nulli

Postitatud: 19 Dets 2010, 14:11
Postitas teretere
On ka ette tulnud olukordi kus indikaatorlamp näitab pistikupesas mõlemal klemmil faasi.
Tulemus siis oli jah selles, et null oli harukarbis ühendamata.
Aru ma ei saanud aga sellest miks ikkagi too teine klemm ka faasiks muutus? Ta ei olnud ju kuidagi kontaktis ei faasi ega nulliga - lihtsalt täeisti omaette juhtmejupp. Oskab keegi seletada?

Re: 2 faasi, 0 nulli

Postitatud: 19 Dets 2010, 23:47
Postitas jan
Tegu oli induktiivpingega. Seetõttu ei soovitatagi neid odavaid indikaatorlampe, mis sellise nähtuse peale ülereageerivad.