2. leht 2-st

Re: Paisupaagi eelrõhk?

Postitatud: 16 Veebr 2012, 19:29
Postitas Kesik
Kas ma saan õieti aru,
et mida suurem on veesüsteemi rõhk on selle tootlikus koldes läbides suurem (ehk vesi soojeneb kiiremini), kui temaga võrreldes sama veehulgaga madalama rõhuga läbides ???

Re: Paisupaagi eelrõhk?

Postitatud: 16 Veebr 2012, 20:32
Postitas kütja
Suurem rõhk ei anna sulle mitte midagi,lihtsalt süsteem töötab suurema koormuse all.Rõhk ei küta mitte midagi. :banghead:

Re: Paisupaagi eelrõhk?

Postitatud: 16 Veebr 2012, 22:29
Postitas Lammas
Suurem rõhk lubab kasutada aga kõrgemaid temperatuure. Kui süsteemis on 10 bar ülerõhku, võid vabalt vee kuumutada 150 kraadini ilma, et see keema läheks. Iseasi muidugi, kas seadmed vastu peavad. Ja päris jamaks kisub siis, kui mingil põhjusel peaks rõhk alanema.

Re: Paisupaagi eelrõhk?

Postitatud: 17 Veebr 2012, 08:31
Postitas kütja
Ja mis sa selle 150 C pihta hakkad?

Re: Paisupaagi eelrõhk?

Postitatud: 17 Veebr 2012, 08:54
Postitas Lammas
kütja kirjutas:Ja mis sa selle 150 C pihta hakkad?
Eramus ei ole sellega midagi peale hakata. Tööstuses ja tsentraalkatlamajades aga küll.

Re: Paisupaagi eelrõhk?

Postitatud: 09 Mär 2012, 17:38
Postitas Reimmo
Tere härrased,
Ärge pekske, et küsin uuesti,aga ei oska arvutada. Mul on väike ühekorruseline maja, 3 radikat. On kirjas, et vee hulk süsteemis umbes 300L. Olemas 25 L paisupaak. Mis algrõhk ja süsteemi rõhk peaks olema?

Re: Paisupaagi eelrõhk?

Postitatud: 09 Mär 2012, 23:40
Postitas Lammas
Reimmo kirjutas:Tere härrased,
Ärge pekske, et küsin uuesti,aga ei oska arvutada. Mul on väike ühekorruseline maja, 3 radikat. On kirjas, et vee hulk süsteemis umbes 300L. Olemas 25 L paisupaak. Mis algrõhk ja süsteemi rõhk peaks olema?
Eelrõhk 0.5 bari, süsteemi täiterõhk 0.8 bar.

Re: Paisupaagi eelrõhk?

Postitatud: 11 Mär 2012, 13:10
Postitas Oidermaa
kyveltech kirjutas:Ma ei viitsi seda teemat rohkem lahata. Kütte süsteemi algrõhk pange H=h1/g ehk siis kõrgeim punkt jagatud gravitatsiooni konstandiga (9,81) ja sellele liitke juurde 0,2 bar.
Aga soovituslikul mitte alla 1 bar. Tehke kuidas tahate ja siis ärge vinguge, avaldame arvamust foorum, mina soovitan nii, keegi teine soovitab teistmoodi ja mõni mees hakkab peaga vastu seina peksma üleüldse mu soovituse peale, hea ongi! Saab mõni maaler tööd!
Aga proFF rääkis teist juttu :?: :?: :?:

Re: Paisupaagi eelrõhk?

Postitatud: 12 Mär 2012, 09:10
Postitas Külaline
Oidermaa kirjutas:
kyveltech kirjutas:Ma ei viitsi seda teemat rohkem lahata. Kütte süsteemi algrõhk pange H=h1/g ehk siis kõrgeim punkt jagatud gravitatsiooni konstandiga (9,81) ja sellele liitke juurde 0,2 bar.
Aga soovituslikul mitte alla 1 bar. Tehke kuidas tahate ja siis ärge vinguge, avaldame arvamust foorum, mina soovitan nii, keegi teine soovitab teistmoodi ja mõni mees hakkab peaga vastu seina peksma üleüldse mu soovituse peale, hea ongi! Saab mõni maaler tööd!
Aga proFF rääkis teist juttu :?: :?: :?:
kle, temal on ju ühekorruseline maja, milleks algrõhk 1,0 ?

Re: Paisupaagi eelrõhk?

Postitatud: 29 Sept 2014, 16:11
Postitas EMS
Milleks seda asja nii piiri peale jätta, et süsteemi kõrgeima punkti järgi vajalikule miinumumrõhule vaid 0,2 bar varuks panna? Esiteks vee rõhku mõõdate kusagil toru peal oleva manomeetriga ja paisupaagi õhurõhku teise manomeetriga. Piisab, et kumbki manomeeter valetab ebasobivas suunas 0,1bar ja ongi see 0,2 bar vahe kadunud. Eriti valetavad minu arust need õhu manomeetrid, kuid paljud plastikust ja pleksiklaasist vee manomeetrid samuti, kui rõhk välja lasta, siis ei lähe nulli. Paisupaagi eelrõhu seadmisel arvestan ka seda, kas on automaattäide või mitte.

Re: Paisupaagi eelrõhk?

Postitatud: 30 Jaan 2015, 15:22
Postitas meez
kui surveklapp avanes siis tuleb tegelikult surveklapp suurmea vastu välja vahetada. pangu 3-ne.

mina panin 3atise, süsteemis on 2,5t vett. algsurve on 1,5, küttes 95ni on surve 2,7. 110 peal on umbes 3 täis. klapp veel ei avane. plussiks on see, et surve on piisav, et õhutajad kindlast ka töötavad. teine pluss on see, et kui katlas on kogemata liiga palju kütet veel alles ja vesi juba kuum, siis ei lähe süsteem keema kuna keema läheks umbes 120-130 peal. seega võimalus mingil määral ka ette kütta!

Re: Paisupaagi eelrõhk?

Postitatud: 31 Jaan 2015, 13:31
Postitas EMS
meez kirjutas:kui surveklapp avanes siis tuleb tegelikult surveklapp suurmea vastu välja vahetada. pangu 3-ne.

mina panin 3atise, süsteemis on 2,5t vett. algsurve on 1,5, küttes 95ni on surve 2,7. 110 peal on umbes 3 täis. klapp veel ei avane. plussiks on see, et surve on piisav, et õhutajad kindlast ka töötavad. teine pluss on see, et kui katlas on kogemata liiga palju kütet veel alles ja vesi juba kuum, siis ei lähe süsteem keema kuna keema läheks umbes 120-130 peal. seega võimalus mingil määral ka ette kütta!
Klapp tuleb ikka panna vastavalt lubatud maksimaalsele töörõhule. Kui katlale on andmete järgi lubatud 3 bar, siis ok, kui aga alla 3, siis ei tohiks 3 bar klappi panna. Eeldades, et sul paisupaagi ja süsteemi algrõhk on valitud õigesti, siis võibolla peaksid veidi suurema paagi panema, et rõhk ei läheks nii lähedale klapi avanemise rõhule. Kui manomeeter näitab 1 bar rõhku, siis vesi keeb 120 C juures, 2 bar puhul 130 C juures, 3 bar juures oleks juba mõni kraad üle 140 C. :thumbsup: