Kas kellelgi on olnud kokkupuuteid Fujitsu uue põlvkonna õhk-vesi soojapumpadega ?
Jäi silma 16kW mudel
siseosa WSYK160DA9 välisosa WOYK160LAT
http://www.fujitsu-general.com/global/p ... 7nf001.pdf
Miks teemast kirjutan ?
Tahaks teada, kas see on hetkel parim pump kõrge küttetemperatuuriga veel korraliku COP saamiseks suurte miinuskraadidega ?
High leaving water temperature of 60°C keeps to -20°C of outdoor temperature without using backup heater.
Lisaks on tal torusoojusvaheti, mis minu vana süsteemi jaoks on lihtsalt hädavajalik.
-7°C / +45°C radiators Heating capacity kW 14.50 , Input power kW 6.38 , COP 2,27
+7°C / +45°C radiators Heating capacity kW 15.10 , Input power kW 4.42 , COP 3.42
Uus HIGH POWER mudel valiti Euroopa energiasäästu uurimisprojekti, mis tutvustab ehitusettevõtetele õhk-vesi soojuspumpade tõhusust karmis kliimas!
Link testimise kodulehele
http://www.liveheatpump.be/c/be/t/en
tutvustav video
http://www.youtube.com./watch?v=oE83k-0k2HA
Kõigi 6 maja tutvustusvideod suures aknas , erinevalt kodulehest.
http://www.youtube.com./watch?v=8p1PCKnxYaY
http://www.youtube.com./watch?v=lb-eSyz-fVs
http://www.youtube.com./watch?v=F3YzPX-Ml6o
http://www.youtube.com./watch?v=NnUPc7AhULc
http://www.youtube.com./watch?v=ZyXVJLvJTVE
http://www.youtube.com./watch?v=h1K65JYeQmc
Malaisias tehtud pumba tehase poolsed andmed (COP arvutamisel ei ole arvestatud välisosa põhjatenne):
-7°C / +45°C radiators Heating capacity kW 14.50 , Input power kW 6.38 , COP 2,27
-7°C / +35°C radiators Heating capacity kW 15.00 , Input power kW 5.55 , COP 2,70
+2°C / +35°C radiators Heating capacity kW 15,10 , Input power kW 4,87 , COP 3,10
+7°C / +45°C radiators Heating capacity kW 15.10 , Input power kW 4.42 , COP 3.42
+7°C / +35°C radiators Heating capacity kW 16,00 , Input power kW 3,72 , COP 4,30