Probleem siis selline, et u. 10 aastat tagasi sai tehtud väike juurdeehitus, mis hõlmas ka viilkatuse ehitust ja selle soojustamist. Kuna endal suurem ehitusalane tarkus puudus, siis sai ehitus tehtud tuttavate "ehitusspetsialistide " nõuannete ja enda "tarkuse" järgi. Kuna lähitulevikus jälle plaanis väikesemahuline ehitus, siis hakkasin siin foorumis aegsasti end teemadega kurssi viima ja mida rohkem lugesin, seda enam selgus, et 10 aasta tagune asi on ikka väga valesti tehtud ja kontrolliks seestpoolt soojustuse sisse piiludes ei lasknud "üllatused" end kaua oodata.

Nüüd asjast:
Konstruktsioon seest välja:
Voodrilaud
Aurutõkke paber
Sarikad 50x150 (tean, et vähe aga nüüd plaan soojustust juurde panna)
Sarikate vahel paroc
Villa peal ja sarikate vahel tuuletõkkeplaat

ja nüüd siis porno juurde

vahetult sarikate ja tuuletõkkeplaadi peal katuse aluskate (vist mittehingav)
vahetult aluskatte peal roovitus(ilma mingite distantsliistudeta)
ja roovitusel plekk

10 aastaga olid siis tekkinud sellised tüsistused, et u 70% ulatuses on tuuleplaat täiesti vettinud ja kergelt mädandanud ka sarikate välimisi servi, kuigi mitte nii hullult, et peaks sarikaid vahetama hakkama. Vill oli küll vahetult vastu tuuleplaati aga võib öelda, et peaaegu 100% ulatuses täiesti kuiv.

Minu küsimus on järgmine:

Kas on võimalik kuidagi olemasolevast ehitusest seestpoolt tehes mingi vähegi korralik asi saada või on tõesti ainus võimalus kevadel katuseplekk (valts) maha ja ehitada nagu on ette nähtud.

Oleks väga tänulik asjalike nõuannete eest ja kuna juba niigi sitt leivakotis, siis ilkumist ei viitsiks kuulata.

allan

Re: katuse soojustuse probleem

Postitatud: 14 Nov 2010, 01:24
Postitas Külaline
Loomulikult saab ka nüüd seest kõik küllaltki viisakalt uuesti teha. Eeldan, et on ikka nõuetekohaselt paigaldatud valtsplekk. Arvestama pead, et ruum jääb ainult tunduvalt madalamaks. Ilmselt oleks kasulik ka kile läbi lõigata ja uuesti ehitades tuleks sellisesse konstruktsiooni sobivamaid tuuletõkke- ja soojustusmaterjale valida.

taastaja