Ventilatsioon läbi ÕSP

Õhu vahetamine, õhu kuivatamine, õhu niisutamine, õhu jahutamine
Õhuke
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 198
Liitunud: 05 Sept 2008, 21:58
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 27 korda

Ventilatsioon läbi ÕSP

Lugemata postitus Postitas Õhuke »

Spetsid laitke maha kui mõte kuhugi ei kõlba.
Momendi olukord: väike maja nii 60m2 tahaks ventileerimist. Kütteks õhksoojuspump, abiks talle külmal ajal ahi ja pliit. Pliidi kohal kubu ilma ventilaatorita otse korstnasse. Dushiruum, WC ja tuulekoda eraldi ventkorstnaga ventileeritavad. Aknad uksed vahetatud ja sellega seoses kadus ära ka nõukogulik pragude ventilatsioon.
Aga mõte siis niisugune: soojusvahetiga vent agregaadi sissepuhe ühest kohast-ÕSP siseosa õhuvõtuava juurest. Väljatõmme eraldi igast toast.
Miks nii: torusid poole vähem vedada. Parandab tsirkulatsiooni ja ruumid sojenevad ühtlasemalt. Ei kurda muidugi ka praeguse soojenemise üle aga alati võiks olla parem.
Igasugune kriitika ja hindamatud nõuanded seadmete valiku ja mõtte kõlbulikuse kohta teretulnud.
Või on mõte hoopistükkis Jaan Tatika nimelist suurt kartuli auraha väärt.
Diletant ehituses aga ehitan....
...ainult endale
xxNIMETUxx
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 823
Liitunud: 24 Jaan 2006, 16:14
Asukoht: Tartu ja kogu Eesti
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 4 korda

Re: Ventilatsioon läbi ÕSP

Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »

ventist tulev jahedam õhk ajab õsp ruuumitemperatuuri tajumise sassi ning hakkab tunduvalt kauem kui mitte koguaeg kütma. sellest suurem vooluarve kohe. pigem paiguta sissepuhkeid kaks tükki ja umbes meetri kahe kaugusele õspst
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
Õhuke
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 198
Liitunud: 05 Sept 2008, 21:58
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 27 korda

Re: Ventilatsioon läbi ÕSP

Lugemata postitus Postitas Õhuke »

xxNIMETUxx kirjutas:ventist tulev jahedam õhk ajab õsp ruuumitemperatuuri tajumise sassi ning hakkab tunduvalt kauem kui mitte koguaeg kütma. sellest suurem vooluarve kohe. pigem paiguta sissepuhkeid kaks tükki ja umbes meetri kahe kaugusele õspst
Tänud! Selge, tähendab mõte päris tobe ei ole, ainult lahendust ja posti pealkirja peaks muutma. Läbi ÕSP pole mõtet. Aga kohe tekkisid ka täpsustavad küsimused.
Kas on niisugust masinat mis mahuks koos ühendustega ära ruumi 1x0,9x0,6 meetrit. Kindlasti peaks sisaldama soojusvahetit ja ülerõhu võimalust (lisakütmine ahju/pliidiga).
Ja täpsustava küsimuse täpsustav küsimus kui niisugune massin peaks maailmas olema siis kelle käest peaks teda nõutama minema ja millises suurusjärgus rahapaberit peaks nõutamisoperatsioonile ühes võtma.
Diletant ehituses aga ehitan....
...ainult endale
Vasta