Auku seina puurides õnnestus vist elektrijuhet tabada, igal juhul lõi puurides korgid välja, elektrilööki puurija ei saanud. Samas pärast korkide tagasilükkamist on elekter kõigis lähedalasuvates pistikutes olemas. Kas peaks muretsema? Kipsseina lihtsalt kontrollimise mõttes ju maha ei ole mõttekas võtta.
ifffff
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1867
Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda

Re: mis saab, kui juhtmesse puurida

Lugemata postitus Postitas ifffff »

Seina maha võtma just ei pea. Puurid sellele kohale harutoosi augu.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3801
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda

Re: mis saab, kui juhtmesse puurida

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Kipsiga on lihtne. Kui koht on teada siis saab mingi augu sinna freesida, ja edasi on juba olukorrast sõltuv. Vbl piisab nii suurest august, kus käsi läbi mahub aga vbl peab ka kaks auku tegema. Ilmselt urgitseti kaabli isolatsioon katki ja suudeti omavahel kokku ajada null ja faas. Ja kui augumoodustamise protsessil trelli metallosasid ei näpi siis jääb ka ergutav impulss tulemata. Aga juhe on ikkagi katki, kuigi pistikutes on kõik korras.
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1730
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: mis saab, kui juhtmesse puurida

Lugemata postitus Postitas vtl »

kylaline 35 kirjutas:...Kas peaks muretsema? Kipsseina lihtsalt kontrollimise mõttes ju maha ei ole mõttekas võtta.
Muretsema peaks, sest isegi, kui pealtnäha tundub, et kõik on korras ja vool olemas, on tegu sisuliselt loteriiga.
Mõned variandid:
* Puur puuris juhtmesoone õhemaks. Vool on küll olemas, aga juhe koormust ei kannata ja hakkab selle koha pealt kuumenema;
* Puur keerutas rikutud isolatsiooniga juhtmesooned üksteisele lähedale ja kui juhe vähekenegi liigub, tekib uuesti lühis;
* Rikutud isolatsiooniga juhe puutub mingil hetkel vastu kipsikarkassi vms. konstruktsioonielementi ja lekib voolu;
* Mõtle ise edasi...