1. leht 1-st
faas ja neutraal
Postitatud: 05 Okt 2010, 12:35
Postitas ühendaja
Kuidas teha "kodusel teel" vanade juhtmete puhul kindlaks, milline on faasijuhe ja milline neutraal? Isolatsiooni värv on sinakashall ja valge...
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 05 Okt 2010, 12:37
Postitas Hiid
ostad 10-20eeguse kruvikeeraja, mis näitab tulukesega, kui faas on.
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 05 Okt 2010, 16:24
Postitas Küülaline
Ei pruugi õigesti näidata indutseetitud pinge tõttu pikkades kaablites, s.t. helendab ka neutraal. Mõõda testriga pinget maa suhtes. Neutraali pinge ei pruugi ka null olla, aga faas peaks ikka üle 200V olema.
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 05 Okt 2010, 19:05
Postitas ponkskar
ühendaja kirjutas:Kuidas teha "kodusel teel" vanade juhtmete puhul kindlaks, milline on faasijuhe ja milline neutraal? Isolatsiooni värv on sinakashall ja valge...
Näpuga.
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 05 Okt 2010, 19:57
Postitas Rostfrei
ponkskar kirjutas:ühendaja kirjutas:Kuidas teha "kodusel teel" vanade juhtmete puhul kindlaks, milline on faasijuhe ja milline neutraal? Isolatsiooni värv on sinakashall ja valge...
Näpuga.
Keelega on tundlikus suurem

Re: faas ja neutraal
Postitatud: 06 Okt 2010, 19:23
Postitas ühendaja
Hullud mehed

Kruvikeeraja ei näita tõtt jah. Tuleb asjatundja kutsuda.
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 06 Okt 2010, 22:19
Postitas dumbuser
Üldiselt on kruvika puhul faasi ja neutraali puhul ka indutseeritud pinge puhul võimalik vahet näha. Faasi puhul on helendus intensiivsem. Aga kui ka neutraal helendab siis mina enam näppupidi seda ei torgiks. Vist pidi olema 65 volti, et indikaator üldse midagi näitaks. Ja kuigi selle pinge puhul on umbes 1% inimeste puhul fataalne tagajärg ei tea ju täpset pinget ikkagi ja samuti ei tea ka ülejäänud (see mis läbi sinu käib) ahela takistust. Vbl saad krambi ja selle tulemusena oled ka faasi küljes ja ...
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 07 Okt 2010, 20:19
Postitas tcumen
Noh, ei taha siin heietama hakata, aga ca 25a. tagasi õpetas prakika juhendaja (tollal paarikümneaastase töökogemusega elektrimees), et indikaatorit ei maksa mitte lõpuni usaldada.Kui eelmainitud riist pinget ei näita, tuleb enne ka näpuga üle kontrollida, enne kui asjast päris kinni võtta.
Ja sest juhatusest on kasu olnud.
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 08 Okt 2010, 08:20
Postitas Küülaline
Noorematele võib see uskumatu tunduda, kuid vanakooli elertrikud just nii teevadki, nagu ka ponkskar ütles. Aga testrist on kindlasti abi.
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 08 Okt 2010, 08:52
Postitas ponkskar
Teevad, teevad. Omalgi suguvõsas mitu elektrikut
Aga testriga on jah see asi, et kui sai kunagi ostetud korter uude maja ning enne kui hakkasin lampi ülesse panema, proovisin ka testriga, et mis on faas ja mis on 0. Tester näitas, et mõlemad on faasid ning kuna tegemist oli uue majaga, helistasin kohe ehitajale, et jama on ja tulge tehked juhtmed korda. Elektrik lendas kohale ja kukkus kohe harukarpe lammutama

Mingi tund aega otsis igast harukarbist viga ning kui lõpuks oli terve korter üle kontrollitud, siis tuli tal mõte ka oma testriga lambi juhtmed üle vaadata ning selgus, et kõik oli OK. Tema profitester näitas ilusti, et 0-s polnud voolu ja kõik on OK. Siis ta vandus ja sülitas tükk aega ja kirus ennast. Pärast ütles,et need odavad testrid on liiga tundlikud, et need võivadki näidata ka 0-s voolu. Selline lugu siis sellega.
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 08 Okt 2010, 15:01
Postitas Küülaline
ponkskar kirjutas:odavad testrid on liiga tundlikud, et need võivadki näidata ka 0-s voolu
Testri all, pidasin siiski silmas aparaati, mis MÕÕDAB pinget, mitte ei näita selle olemasolu. Muide, kas teemaalgataja on faasijuhtme kindlaks teinud ja mil moel?
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 08 Okt 2010, 23:06
Postitas dumbuser
ponkskar kirjutas:Teevad, teevad. Omalgi suguvõsas mitu elektrikut
Aga testriga on jah see asi, et kui sai kunagi ostetud korter uude maja ning enne kui hakkasin lampi ülesse panema, proovisin ka testriga, et mis on faas ja mis on 0. Tester näitas, et mõlemad on faasid ning kuna tegemist oli uue majaga, helistasin kohe ehitajale, et jama on ja tulge tehked juhtmed korda. Elektrik lendas kohale ja kukkus kohe harukarpe lammutama

Mingi tund aega otsis igast harukarbist viga ning kui lõpuks oli terve korter üle kontrollitud, siis tuli tal mõte ka oma testriga lambi juhtmed üle vaadata ning selgus, et kõik oli OK. Tema profitester näitas ilusti, et 0-s polnud voolu ja kõik on OK. Siis ta vandus ja sülitas tükk aega ja kirus ennast. Pärast ütles,et need odavad testrid on liiga tundlikud, et need võivadki näidata ka 0-s voolu. Selline lugu siis sellega.
Õnneks ei saa midagi aru, misasja seal mõõdeti. Tester kui selline on üleüldse kobineeritud mõõteriist. Ja jutu põhjal võib järeldada, et pinge ja voolu erinevused piirduvad ainult teadmisega, kuidas neid sõnu kirjutatakse. Aga pole hullu, kunagi tööökojas tekkis immuunsus tüüpide suhtes, kes oma katkise seadme viga kurtsid lausega: "Ei võta voolu sisse." See oli ka selline kuldne lause mis omas täpselt null ühikut kasulikku infot.
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 13 Nov 2010, 18:57
Postitas Timm
[quote]... immuunsus tüüpide suhtes, kes oma katkise seadme viga kurtsid lausega: "Ei võta voolu sisse."

Re: faas ja neutraal
Postitatud: 13 Nov 2010, 23:10
Postitas muffin
Kahtlastes olukordades tuleb mõõta kahe otsaga pingeindikaatoriga, millega ka faaside järjestust mõõdetakse, st pinget näitab ta mõlemat pidi, aga indikaatoril süttib R vaid siis, kui ta faasi puutub. Nn kruvikatüüpi indikaatorid tekitavad rohkem segadust, kui mingit tulemust annavad.
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 13 Nov 2010, 23:18
Postitas amp
Suht raske teema. Koduste vahenditega alla testri ikka hakkama ei saa, ja siis peab ka paigaldise pingevabaks tegema, kui mõõtma hakata. Ja teadma, mida ikkagi teed, kui mõõdad. Üldjuhul oli vanades paigaldistes tume värv (sinine) faasijuht ja muu värv (must) neutraalijuht. Aga pead ei anna, iga paigaldaja võis ka omamoodi loomingut korraldada.
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 13 Nov 2010, 23:38
Postitas amp
muffin kirjutas:Kahtlastes olukordades tuleb mõõta kahe otsaga pingeindikaatoriga, millega ka faaside järjestust mõõdetakse, st pinget näitab ta mõlemat pidi, aga indikaatoril süttib R vaid siis, kui ta faasi puutub. Nn kruvikatüüpi indikaatorid tekitavad rohkem segadust, kui mingit tulemust annavad.
Seda kahe otsaga näitajat ma ei usalda. Liiga omapärane, või liigtundlik, nt näitab ka mõõteotsikuid sõrmede vahel hoides mingit tulemit.
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 13 Nov 2010, 23:57
Postitas Külaline
Minu teada ikka sinine on tavaliselt neutraal ("0") ja must faas.
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 14 Nov 2010, 00:05
Postitas muffin
Ilmselt on siinkohal juba küsimus konkreetses seadmes. Sain enda oma Eesti Energiast ja näppude vahel see päris kindlasti midagi ei näita. Paraku on kell juba hiline ja ei viitsi autosse vaatama minna täpset tootjat ja tüüpi.
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 14 Nov 2010, 00:08
Postitas muffin
Päris kindlasti ei tohiks lähtuda eelpostitajate seisukohast, et "must peaks olema faas".
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 14 Nov 2010, 12:22
Postitas Veel kord Külaline
Kui töö on tehtud ikka elektriku poolt, siis vähemalt võib eeldada, et must on faas.
vähemalt selle lehekülje järgi:
http://www.drakakeila.ee/index.php?page=175
Re: faas ja neutraal
Postitatud: 14 Nov 2010, 14:10
Postitas amp
Lugege foorumit tähelepanelikumalt. Jutt käis nõukaaegse paigaldise kohta. Sellel ajal oli musta värvi isolatsiooniga kaablisoon väga laialdaselt kasutusel neutraalijuhiks. Sinist, aga ka punast, pruuni, rohelist, igasugu läbipaistvad ja kollakat värvi kaablisooni oli ka, aga mingi mall oli siiski, et must on neutraal. Võib olla seepärast, et nt 4soonelisel kaablil oli 1 must ja 3 valget värvi isolatsiooniga juhti. Vabalt võis olla ka 1 valge ja 3 musta isolatsiooniga soont ühes kaablikestas. Valiku tegi installija ise, nii et igale tolleaegsele paigaldisele peab siiski eraldi pilguga vaatama. Praeguste standarditega pole mõtet paralleele tõmmata.