1. leht 1-st

Hingava aluskate

Postitatud: 04 Okt 2010, 20:39
Postitas mart79
Probleem seisneb siis selles, et on kahekordne viilkatusega maja, millel teine korrus on väljaehitamata st.siseviimistlus puudub.Katusele on paigaldatud hingav aluskate ja soojustatud klaasvillaga.Kevadel ilma soojenedes hakkas lagi tilkuma ja tuli välja, et see oli kondentsvesi, mis oli tekkinud aluskattele. Kuna ülemist korrust ei küta, siis mida teha, et ei tekkiks kondentsi? Kas peaksin villa üldse ära võtma?

Martin

Re: Hingava aluskate

Postitatud: 04 Okt 2010, 22:50
Postitas ponkskar
Pakuks, et tuult on vähe.

Re: Hingava aluskate

Postitatud: 05 Okt 2010, 07:45
Postitas RK
Villaga soojustades peab kindlasti paigaldama aurutõkke sissepoole.

Aur tungib läbi villa ja kondendseerub ja talvel jäätub hingaval aluskattel. Ilma soojenedes pluss kraadidele jäätunud vesi sulab ja hakkab tilkuma. Kui praegu on aluskate ja vill kuiv, siis tuleb kiiremas korras paigaldada aurutõke. Aur tuleb esimeselt korruselt.
Kui kütma hakkad siis, tekib suurem kondentsvesi aluskattele ilma aurutõkketa.

Kui aurutõket ei veel ei pane tuleb teisel korrusel aknaid lahti hoida, ja tekitada tuulutus.

Viilkatuse ülemine osa(tipp), ehk "3" korrusel peab hingav aluskate olema paigaldatud nagu mittehingav aluskate(hari peab olema tuulduv), sest hingav aluskate toimib ainult koos soojustusega.

Re: Hingava aluskate

Postitatud: 05 Okt 2010, 13:01
Postitas ponkskar
...kusjuures mul ka "profid" katuseehitajad ehitasid harja mittetuulduvana. Otsaviiludesse tegin küll õhtusrestid, aga eks näis kas need on piisavad või vaja noaga harja kallale minna.