1. leht 1-st
Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 02 Okt 2010, 17:09
Postitas onu41
Mure järgmine,et põrandakütte kollektori juures on kuulda mulksumist.Milles voib olla probleem? Ja millegi pärast ei taha 2 kaugemat tuba hästi soojaks minna? kas peaks panema võimasama tsirkulat pumba?
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 02 Okt 2010, 18:28
Postitas Veikko
kas esmakäivitus või vana mulks.
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 02 Okt 2010, 19:06
Postitas onu41
Juba üle aasta töötanud ja nüüd peale suvist pausi seda nalja hakand tegema. Mul ioonküte nii e suvel oli kogu süsteem välja lülitatud
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 02 Okt 2010, 20:09
Postitas Veikko
Kas süsteemis rõhud korras(mis rõhk on). Kas enne käivitust täitsid ka süsteemi.
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 02 Okt 2010, 20:55
Postitas dumbuser
Mina alustaks kah õhumullikeste eemaldamisega. Peale seda võiks hakata alles mõtlema teemal, et mis veel võib juhtuda.
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 02 Okt 2010, 21:26
Postitas onu41
Rõhk on umbes 1 kandis,enne käivitust süsteemi ei täidetud. Aga kuidas see õhutamine käib? Ehk viitsib keegi veidi seletada?
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 02 Okt 2010, 22:03
Postitas Veikko
Kindlasti peab katlamajas kõige kõrgemal kohal armatuuri juures olema õhuti(kas automaatne või manuaalne, mõni paneb ka kraani). Lased sealt õhu ja vee jooksma ja süsteemi samaaeg juurde uut vett. Kui õhumulle enam ei välju siis töö tehtud. Jätad süsteemi ca 1,3 surve ja kõik. soojenedes muidugi tõuseb see ca 1,7 juurde. Helista ja küsi paigaldajalt kus on süsteemi õhuti.
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 02 Okt 2010, 22:05
Postitas Veikko
onu41 kirjutas:Rõhk on umbes 1 kandis,enne käivitust süsteemi ei täidetud. Aga kuidas see õhutamine käib? Ehk viitsib keegi veidi seletada?
Tee katlamajast fotod ja saada lingid siis saame paremini aidata.
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 02 Okt 2010, 23:35
Postitas dumbuser
Kasu sest katlamajas jahumisest on kui näiteks kollektor on katlamajast kõrgemal ?Kuskil kollektori peal/lähedal(natuke kõrgemal peaks olema mingi kraan/ventiil. Kui on siis keera see tasakesi lahti. Heal juhul susiseb see õhumull sealt välja. Viletsal juhul ei susise. Üldiselt on see siuke tegevus mida on ilma olukorda nägemata üsna tänamatu seletada. Vabalt võib olla, et õhumull on mingi nö jõnksu taga ja temast kõrgema koht on küll olemas aga teekond sinna läheb vahepeal madalamaks. Siis ei sunni seda õhku küll miski allapoole minema, et pärast jälle kõrgemale minna. Enamusel kollektoritel (vähemalt need mina mina olen kohanud) on ühes otsas liini ühendus ja teises otsas siis õhu väljalaskmise võimalus.
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 03 Okt 2010, 14:16
Postitas onu41
No nii vaatasin asja üle rahulikult ja ikka surve ka alla läinud? minu meelest neid automaat õhuteid(ma arvan,et on õhutid,sellised toru ja punane kork on peal mida saab eemaldada) on nii kollektorisse mineval torul kui ka tagsi tuleval. mõlemad on peale ioonkütte seadet. need asuvad mõlemad kõrgemal kui kollektor. enne peale mineva toru õhutit on ka mingi kraan, kust saab ilmselt lisada seda spets vedelikku. Kollektori juures tagastuva torude kollektori küljes on mingi kummi voolik ja kui seda keerata siis saab sealt vedelikku välja lasta.
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 03 Okt 2010, 17:17
Postitas Veikko
Nu lase siis oma spetsvedelikuga surve ülesse ja peale süsteemi õhutamist peaks ju toimima. Palju siis sul oli mulksumise ajal süsteemi surve.
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 03 Okt 2010, 17:21
Postitas onu41
See surve oli vist juba enne kaudunud ja siis tuli mulksumine. Aga kas see normaalne,et nii moodi pean nüüd õhutama kui süsteem juba 1,5 aastat töötand.Kas viitsiksid veidi kirjeldada seda õhutamist. kas pean ringide kaupa kuidagi sulgema kollektori juures või ... Tänus sulle ette juba
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 03 Okt 2010, 17:51
Postitas Rostfrei
Süsteemi ei ole mõtet enne õhutada, kui rõhk üleval.
Tsirgu pump ei taha töötada alla 0.5 bar rõhul, kui rõhku ei ole, tsitkulatsioon ei toimi ning kontuurides olevat õhku kätte ei saa.
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 03 Okt 2010, 19:14
Postitas Veikko
onu41 kirjutas:See surve oli vist juba enne kaudunud ja siis tuli mulksumine. Aga kas see normaalne,et nii moodi pean nüüd õhutama kui süsteem juba 1,5 aastat töötand.Kas viitsiksid veidi kirjeldada seda õhutamist. kas pean ringide kaupa kuidagi sulgema kollektori juures või ... Tänus sulle ette juba
Arvan, et algul ikka oli sul surve üleval ja korras. Tavaliselt suvel kui süsteemid ei tööta annavadki kusagilt järele ja surve kaob, või väheneb. Siis kütteperioodi alguses ennistad surve kraanist(parematel süsteemidel automatne surve hoidmise klapp), süsteemi automaatõhutid õhutavad ise õhu välja ja kütma. Kas nii tegid.
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 03 Okt 2010, 20:17
Postitas onu41
ma ei teinu enne kütma hakkamist midagi.Kuidas see surve taastamine käib? Kas pean ise kuidagi nende klappidega mängima voi tegema
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 03 Okt 2010, 21:47
Postitas Veikko
onu41 kirjutas:ma ei teinu enne kütma hakkamist midagi.Kuidas see surve taastamine käib? Kas pean ise kuidagi nende klappidega mängima voi tegema
Kas sa ei tea kus on süsteemi täite toru? Kui need teadmised puudu siis ei ole mõtets siin pimedat mängida ja midagi soovitada. Kutsu süsteemi ehitaja või mõni katlamajasi tundev spets tema teeb asjad korda ja ka saad tulevikuks koolituse. Teine asi saada katlamajast fotod ja aitame siis lahendada. Selline pimesikumäng ja kirjavahetus ei vii eesmärgini.
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 03 Okt 2010, 21:53
Postitas onu41
Täite toru tean kus on. peale kütte seadet kohe tuleb täite toru siis edasi automaatõhuti ja siis tsirkul pump ning sealt edasi kollektorisse.
Re: Põrandakütte kollektor mulksub
Postitatud: 03 Okt 2010, 23:23
Postitas Veikko
onu41 kirjutas:Täite toru tean kus on. peale kütte seadet kohe tuleb täite toru siis edasi automaatõhuti ja siis tsirkul pump ning sealt edasi kollektorisse.
Mida sa siis ootad, lase süsteemi 1,3 a sisse ja käivita. Vaata kas mulksub. Kui mulksub hakka õhutamist kontrollima.