1. leht 1-st

Akumulatsoonipaak???

Postitatud: 14 Mär 2006, 16:12
Postitas sos
mille järgi arvestada akumulatsoonipaagi suurust kui köetavat pinda on75m2(katelt pole veel valind)

Postitatud: 14 Mär 2006, 16:18
Postitas jansu24
rusikareedel on, et 1m2 = 10l vett

ehk siis sinu koguse puhul arvestaks 1000l'se paagiga, siis ka väike varu.
Katelt vaadatakse kah üldjuhul köetava vee kogusest ja erinevaid tüüpe katlaid arveststakse erinevalt.

Postitatud: 14 Mär 2006, 16:38
Postitas Pildistaja
1000 l paagi puhul on energiavaru sinu kirjeldatud hoone jaoks olemas keskmise talveilmaga ca pooleks ööpäevaks ja krõbeda külmaga kolmandikuks. (Sõltub muidugi ka sellest, kui hästi see hoone sooja peab.)
Arvestada tuleb, kuidas oma elu plaanid, kaua oled kodust eemal, selle järgi saad ka otsustada, kas sellisest akupaagi suurusest piisab või ei.

Postitatud: 03 Jaan 2007, 12:19
Postitas paak
omal maja 85 m2
akupaak 1150 L
katel Kalvis 16 kW tahkeküttekatel
praeguste ilmadega (-5 ...+5) kulub 8 kg (1 kott) saepurubriketti ööpäevas. Ka kõige külmema ilmaga pole üle 2 koti kulunud
majas 4 radikat, tarbevee soojusvaheti akupaagis+ tsirkulatsioonipump ja WC+ esiku vesipõrandaküte. Selle segusõlme tegin tarbevee automaatklapist 20....42 kraadi ja kärab küll :)
ahjaa. maja hiljuti renoveeritud ja ei koonerdanud soojustusega