kastmiskraan

Lugemata postitus Postitas andro82 »

Tere
Palun infot kastmiskraani paigalduse kohta läbi välisseina. Olemas on GUSTAVSBERGI kastmiskraani. Toru, mis läbi välisseina läheb on vastest ja isoleerimata. Kas tuleks toru isoleerida hülsiga (külmasilla oht) või "halli" värvi isolatsiooni toruga, et ei tekiks kondentsi vasktoru pinnale. Välisseina on puitkarkassist ja soojustatud kivivillaga. Kui paigaldan kraani isolatsioonita vasktoru ümber, kas võib tekitada seina sees hallitust?
arvutihdd
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 529
Liitunud: 12 Nov 2008, 01:16
On tänatud: 4 korda

Re: kastmiskraan

Lugemata postitus Postitas arvutihdd »

Kastmiskraani ehitus on selline, et seal vasktorus ei ole vett sees, sest ventiil asub vasktoru maja poolses otsas. Seega ei saa seal mingit märkimisväärset kondentsi ka tekkida. Südamerahuks võid ju selle halli kesta sinna ümber visata.