enn
külaline

Rikkevoolukaitse peksab välja

Lugemata postitus Postitas enn »

Tere.
Probleem.
Üritasin ühes kilbis olevat segapudru veidi viisakamaks muuta. Lisasin selle käigus ka rikkevoolukaitsme. Vedasin faasi ja neutraali RKV-st läbi, tegin eraldi neutraali lati ning panin sinna taha kaks 16A automaati kahele pisikesele boilerile ja 10 A automaadi põrandaküttele. Kõik tegin kenasti RKV ühendamise skeemi järgi, nii et selle koha pealt võiks kõik korras olla.
Aga kui lülitan kas boileri või põrandakütte automaadi sisse, peksab kohe RKV välja. Kui oleks tegemist yhe vana boileriga, siis võiks karta boileri riket. Praegu aga on kolm erinevat tarvitit ja igaüks eraldi peksab kah RKV välja.
Kontrollisin veelkord RKV ühendamise üle ja skeemis viga ei tuvasta. Nüüd on aga mõtted otsas, kustkohast viga leida. Ilma RKV-ta toimis asi samade automaatide alt kenasti.
Kas keegi oskaks veidi nõu anda, kust servast veel miskit vimkat otsida.
igiliikur
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 289
Liitunud: 27 Nov 2008, 15:37
Asukoht: lõunas
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 1 kord

Re: Rikkevoolukaitse peksab välja

Lugemata postitus Postitas igiliikur »

Kas vaatasid ikka boilerite ja põrandakütte "sisse" minevad ühendused ka üle?'
Teine varjant on öö ära magada ja selge peaga asi üle vaadata, teinekord on pisike lihtne näpukas...
kotermann
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 210
Liitunud: 28 Jaan 2005, 19:51
On tänatud: 10 korda

Re: Rikkevoolukaitse peksab välja

Lugemata postitus Postitas kotermann »

Kusagil on tarvitiliinil N ja PE uuesti kokku saanud.
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4226
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 81 korda
On tänatud: 76 korda

Re: Rikkevoolukaitse peksab välja

Lugemata postitus Postitas Hiid »

kas rikkevoolukaitse siis ka töötab, kui tegu on vaid faasi ja nulliga? Nagu vanades majades
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10649
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Rikkevoolukaitse peksab välja

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Kui PE süsteemis töötab kohe kui isolatsioon rikneb siis nulliga kui rikkes kohta katsudes sättevoolu (ca 7 mA või 20 mA) ületad.
elektrimees
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 29 Aug 2010, 13:37

Re: Rikkevoolukaitse peksab välja

Lugemata postitus Postitas elektrimees »

jah, maandus ja neutraal on koos kusagil, arvatavasti seadmes. või kilbis endas, sel puhul peab olema majale tehtud toppelt(kordus) maandus.
amp
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 190
Liitunud: 30 Jaan 2010, 11:13
On tänatud: 2 korda

Re: Rikkevoolukaitse peksab välja

Lugemata postitus Postitas amp »

Variante, miks RVKL-i välja peksab, on hulgi. Lase pädeval elektrikul asi üle vaadata ja mure saab lahendatud. Foorumist on mõnikord suht kahtlane sellistele probleemidele lahendusi küsida, kuna oma arvamust avaldab mõnikord ka torumees, kes pole uneski RVKL-i näinud.
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1732
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: Rikkevoolukaitse peksab välja

Lugemata postitus Postitas vtl »

Lobisen veidi, äkki tekivad mõned ideed:
Mul oli aastaid tagasi selline juhus - lisasin kilpi ühele kaitsmereale RVK ja ühendasin köögi- ja vannitoa pesumasinad, hundid jms. kõik sinna taha kokku. RVK aga hakkab ca korra päevas täiesti juhuslikult välja peksma. Käin kõik ühendused üle, kõik on justkui korras. Võtan kaitsmetest ükshaaval tarvitid välja, ikka peksab välja. Keegi ütleb, et RVK võib vigane olla, vahetan selle ka välja, ikka sama jama.
Selgus, et voolumõõtja programmkella toide oli vanast ajast võetud sellesama kaitsmerea lati otsast, mis nüüd RVK taha läks. Aga kella neutraal muidugi ei käinud läbi RVK. Programmkella voolutarve oli just 30mA piiri peal ja sellest ka juhuslikud väljaklõpsimised. Kuna kella kaitse oli teises reas kella kõrval, siis ei osanud seda kahtlustada ega välja lülitada.