1. leht 1-st

Millist fraktsiooni killustiku kasutada põranda valus?

Postitatud: 18 Mai 2010, 11:20
Postitas saareoll
Tere!

Sooviks teada millse fraktsiooniga paekillustiku on kõige mõistlikum kasutada põranda valusse, kas 2/8 või 4/16. Ise olen mõelnud,et 2/8 kuid kas see on hea varjant.
Valu paksuseks jääb ca 3 cm.

Re: Millist fraktsiooni killustiku kasutada põranda valus?

Postitatud: 19 Mai 2010, 19:01
Postitas Expert
Valu paksus 3 cm on küsitava väärtusega,on oht et hakkab pragunema,seda ei õnnestu armeeridagi.Aga ikkagi kui üldse siis 2/8 on reaalne,ei kujuta ette kuidas 3 cm paksust kihti siluda kui kild on 4/16.
Mille peale see 3 cm valu tuleb,kas poleks mõttekam isetasanduvaga sel juhul valada ? :hello:

Re: Millist fraktsiooni killustiku kasutada põranda valus?

Postitatud: 20 Mai 2010, 09:29
Postitas saareoll
Põrandaaluse täiteks liiv + 10 cm peano + ca 3 cm põrandavalu + põrandalaagid ja põrandalaud peale.

Re: Millist fraktsiooni killustiku kasutada põranda valus?

Postitatud: 20 Mai 2010, 16:36
Postitas Expert
Pole küll kursis mida sul põranda kõrgusmärgid näitavad aga kui kõrgemaks ruumi kasvatada pole siis mängiks ümber niiviisi:
kas vähendada liivakihi paksust,nii et valu paksus tuleks vähemalt 5 cm
või peno 50+25 ja siis saad valukihi paksuseks 5 - 5,5 cm
või mängid põrandalaagide ja laua paksusega
Kogu teema on ikkagi selles,et min.valu paksus võiks olla 5 cm. :thumbsup:
Korralik 5 mm armatuurvõrk sisse ja siis saab ka põrandavalu mis kõigele
sellele "valule" vastu peab. :hello: