Klassikaline ja suhteliselt levinud skeem, allkorrusel põrandaküte üleval radikad (v.a vannituba). Ehitaja suutis aga ühe apsaka sisse teha. Nimelt ühendast ta teise korruse vannitoa põrandakütte radikate kollektori taha. Vahele pani küll termostaadi ja ütles et reguleerid katse-eksitus meetodil ca 30 C peale paika. See ununes aga ära et teise korruse radikatele minev temperatuur sõltub välistemperatuurist - ehk siis -20 C õhutemperatuuri puhul läheb üles 60-70 C vesi aga +5 C puhul läheb 30-40 C vesi. Seega tuleks koguaeg termostaati regullida.
Minu küsimus olekski et mida päästa annaks. Kuna ümberehituse võimalused viimistluse tõttu suht piiratud siis millised oleks võimalused et asi ikka automaatselt toimima hakkaks.
Tänud ette...

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 12 Mai 2010, 10:34
Postitas dumbuser
Ei saagi.
Automaagiline asi eeldab vee segamist, ehk siis külmast ja kuumast õige kraadi peale. Nagu ma aru saan siis läheb sinna aga vaid üks toru ja hetkel on seal lihtsalt kraan, mida siis peab rohkem või vähem avama. Ehitajale võid kolakat anda. Olgu kui hea sõber tahes. Minu meelest on see klassikaline näide : tegin küll sitta aga mis siis. Vähegi mingi vastutuse või muu imeliku asjaga kokku puutunud tüüp teeks asja ringi või luniks kasvõi lisaraha, et ringi teha. Samas kui ta tegi kõik projekti järgi siis nagu polegi midagi kobiseda. Projekti autor on sel juhul loll. Kui aga projekt oli õige ja keegi seda muutis siis võid sellest muutjast hästi arvata.

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 12 Mai 2010, 20:25
Postitas Sammalhabe
Variant, pane kapillaartoruga termostaatventiil vahele. Termostaat too vannitoa seinale. Siis ei pea sa ise midagi kruttima.

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 12 Mai 2010, 22:15
Postitas Külaline
??? .. ja laseb põrandasse radikale mõeldud vett?

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 13 Mai 2010, 16:40
Postitas pole
Ehitad eraldi segusõlme. Tsirkulatsioonipump põrandakütte ringi peale ja radikate kollektorist tulevat ja põrandast tagastuvat segab vajadusel kokku 3-tee termostaatventiil. Maksma läheb, kuid toimib õigesti. Ilma segamiseta sinna kogu põranda ulatuses õiget temperatuuri ei ole võimalik tagada. Igasuguste 2-tee ventiilidega vooluhulga piiramine laseb ringi lõpulrohkem võib-olla maha jahtuda, aga algus saab endiselt liig kõrge temperatuuri peale. Selleks ongi vajalik tsirkulatsioon kinnises ringis ja vajadusel väljast natuke kuuma peale segada. Nii toimib ka terve su esimene korrus ilmselt.

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 13 Mai 2010, 23:39
Postitas tiitk
Hädavariandina lase põrandasse radiaatoritest läbi käinud vesi- see ca 20 kraadi madalam, ümberehitust suht vähe.
Küttegraafikut võid ka lamedamaks sättida, võib-olla pole nii kuuma vett radiaatoritesse toatemperatuuri hoidmiseks vajagi- sõltub radiaatorite suurusest, vahelae ja maja soojapidavusest, voolukiirusest.

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 14 Mai 2010, 07:19
Postitas Külaline
on olemas siuke vidin UNIBOX .mine küsi hästivarustatud torupoest.

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 14 Mai 2010, 09:23
Postitas dumbuser
See tuleb ikkagi üks jõle porno, kui mitte mingit reguleerimist ei ole. Pikalt küll sellist asja ei kannata. Muidugi on ka erandeid. Jutt siis sellist (et paneks ikka ühetorusüsteemile mingid vooluhulka mõjutavad asjad või siis laseks enne vee radiaatorist läbi) tüüpi lahendusest. See põrandasseminev asi sõltub lõpuks kõikidest muudest asjadest ja tulemus on ettearvamatu. Muidugi ei saa välistada võimalust, et satubki hea kombinatsioon aga mina sellele ei panustaks.

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 16 Mai 2010, 00:34
Postitas tubasoojaks
Külaline kirjutas:on olemas siuke vidin UNIBOX .mine küsi hästivarustatud torupoest.
just nii, sellega teostatakse kuni 20 m2 põrandakütte toitmine radikaliinist
võib leida Sanistal poest
vt.http://www.oventrop-na.net/cutsheets/UniBoxTech.pdf

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 16 Mai 2010, 09:58
Postitas vanakala
viimane soovitus ei ole kahjuks õige lahendus pildilt veendudes kuna põrandaküttesse võib sattuda isegi 70 kraadine vesi ja hiljem reguleeritakse ruumi soojust tsirkulatsiooni piiramisega.

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 16 Mai 2010, 19:48
Postitas Külaline
vanakala kirjutas:viimane soovitus ei ole kahjuks õige lahendus pildilt veendudes kuna põrandaküttesse võib sattuda isegi 70 kraadine vesi ja hiljem reguleeritakse ruumi soojust tsirkulatsiooni piiramisega.
minul küll probleemi ei ole .see temp. võib ju korrakaks põrandasse minna aga põrand on suure inertsiga ja see ei anna tunda

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 17 Mai 2010, 10:54
Postitas tkko
tubasoojaks kirjutas:
Külaline kirjutas:on olemas siuke vidin UNIBOX .mine küsi hästivarustatud torupoest.
just nii, sellega teostatakse kuni 20 m2 põrandakütte toitmine radikaliinist
võib leida Sanistal poest
vt.http://www.oventrop-na.net/cutsheets/UniBoxTech.pdf
Millised võiks olla selle imeboxi eelised tavalise radiaatoritermostaadi ees? Tehakse ka selliseid põrandakütte süsteeme, kus radiaatoritermostaat on pealevoolul toa seinal (toru ilusti kipsi taga) ja vastavalt toatemperatuurile siis piirab pealevoolu. Täpsustuseks, et see süsteem mida mina tean, ei saanud siiski toidet otse radiaatoriliinist. See Unibox aga maksab ilmselt kordades rohkem.

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 18 Mai 2010, 18:40
Postitas tubasoojaks
tkko kirjutas:
tubasoojaks kirjutas:
Külaline kirjutas:on olemas siuke vidin UNIBOX .mine küsi hästivarustatud torupoest.
just nii, sellega teostatakse kuni 20 m2 põrandakütte toitmine radikaliinist
võib leida Sanistal poest
vt.http://www.oventrop-na.net/cutsheets/UniBoxTech.pdf
Millised võiks olla selle imeboxi eelised tavalise radiaatoritermostaadi ees? Tehakse ka selliseid põrandakütte süsteeme, kus radiaatoritermostaat on pealevoolul toa seinal (toru ilusti kipsi taga) ja vastavalt toatemperatuurile siis piirab pealevoolu. Täpsustuseks, et see süsteem mida mina tean, ei saanud siiski toidet otse radiaatoriliinist. See Unibox aga maksab ilmselt kordades rohkem.
tehakse ja ning valesti, sest radika termostaat ei tea midagi põrandakontuuris ringleva veetemperatuurist
seega põrand kuumeneb üle mingi aja jooksul enne kui ilusti kipsi ees olev termostaatpea seda tunneb
muidugi võib teha nii egas keegi saa keelata :oops:
Unibox'il on aga termostaatpiiraja tagasivoolul ja see ei lase põrandasse liiga kuuma vett

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 18 Mai 2010, 22:16
Postitas tiitk
tubasoojaks kirjutas: Unibox'il on aga termostaatpiiraja tagasivoolul ja see ei lase põrandasse liiga kuuma vett
Kui ta seda liiga kuuma vett sinna ei lase, kas siis suure pakasega (radikaliinis 80 kraadi) põrand külmaks ei jää?

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 19 Mai 2010, 08:59
Postitas vanakala
ma ei näe ka selles uniboxi kasutamisel mõistliku ja loogilist lahendust sest kui radikaliinis 70m kraadi vesi ja seda ei taheta põrandasse lasta siis ta ka ei avane ju. asetseb ju radikaliini pealejooksul. kui radikaliinis sama temp mis tahetakse põrandasse lasta siis alles kütab. tuleb ikka teha väiksema pumbaga segamissõlm kas 3T või 4T termostaatventiiliga võib ka olla kapillaariga või ilma.

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 19 Mai 2010, 11:40
Postitas küte
vanakala kirjutas:ma ei näe ka selles uniboxi kasutamisel mõistliku ja loogilist lahendust sest kui radikaliinis 70m kraadi vesi ja seda ei taheta põrandasse lasta siis ta ka ei avane ju. asetseb ju radikaliini pealejooksul. kui radikaliinis sama temp mis tahetakse põrandasse lasta siis alles kütab. tuleb ikka teha väiksema pumbaga segamissõlm kas 3T või 4T termostaatventiiliga võib ka olla kapillaariga või ilma.
Täpselt nii ongi. Saage ometi aru, et õigesti toimiv põrandakütte segusõlm tähendab kahe erineva temperatuuri kokkusegamist ja omaette tsirkulatsiooni! Kas dušši all pestes lasete ka segistist jahedama vee saamiseks kuuma nirisedes endale pähe? Igasugused 2T ventiilidega lahendused ja vooluhulga piiramised on põrandakütte puhul jama. Kes väidab, et tal on nii ja "toimib", siis ainus asi, mida 2T ventiil reguleerida suudab, on terve põranda (kontuuri) soojusväljastuse reguleerimine (nagu radiaatorilgi). Põrandaküttel on aga väga oluline põranda soojusväljastuse jagunemine kogu pinna ulatuses ja liiga kõrge temperatuuri vältimine mis iganes põranda osas ning sellega 2T ventiiliga lahendus hakkama ei saa.

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 25 Jaan 2018, 08:07
Postitas Gladiaator
Ikka võib paigaldada! https://imgur.com/a/QRWUk

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 25 Jaan 2018, 08:16
Postitas dumbuser
Selle pildi peal ongi täpselt seesama porno millest 7 aastat tagasi räägiti.

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 25 Jaan 2018, 13:51
Postitas Gladiaator
dumbuser kirjutas: 25 Jaan 2018, 08:16 Selle pildi peal ongi täpselt seesama porno millest 7 aastat tagasi räägiti.
Pildil on Saksa kvaliteet, Eestis tehakse vene pornot!

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 25 Jaan 2018, 14:11
Postitas dumbuser
Jajah. Kui sitt ilusa paki sisse panna ja kirjutada juurde saksa kvaliteet siis lihtsalt peab hea olema.

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 13 Veebr 2018, 09:06
Postitas Suhu sulle
dumbuser kirjutas: 25 Jaan 2018, 14:11 Jajah. Kui sitt ilusa paki sisse panna ja kirjutada juurde saksa kvaliteet siis lihtsalt peab hea olema.
Mida sa targutad siin igal pool, sinu 7 aasta tagune jutt ja väljendusoskus vs praegune, näitab täpselt, et sa ei ole selle 7 aasta jooksul mitte kuhugi arenenud. :lol: 8)

Re: Probleem põrandaküttega

Postitatud: 13 Veebr 2018, 14:48
Postitas Fram
Mina ütlen selle peale, et kes kokku hoiab vale koha pealt, see pärast maksab topelt! Kes siis sellist süsteemi üldse laseb kokku keerata! Isetegemine maksab kätte! Lõika see por.. radika tagant ära ja liida õige kohaga