1. leht 1-st
Väike probleem kaitsmetega ja võimalik väike tööots
Postitatud: 11 Mai 2010, 12:21
Postitas priit519
Probleem siis selline:
Korteril on korteri sees kaitsmed ning väljas koridori peal kaitsmed. Kuid praegune probleem esineb ainuld välisel koridori ühel kaitsmel (16A)
Nimelt 16A kaitse kuumeneb ja kärssab läbi ilma, et ülepinge tõttu kaitset välja lööks- juba mitu kaitset on nii läinud. Voolutarbimine on vaid külmik valgustid ja kui nt boiler taha panna siis juba kuumeneb väga üle.
Huvitav on aga see et ei sees ega väljas teine kaitse 20A kuumenema ei hakka ja läbi ei põle.
Kas keegi oskaks head nõu anda milles selline probleem seisneda võiks ja kas oleks keegi huvitatud selle asja korda tegemisest ka?
Lisan ka mõne pildi et näha kaitset kuhu korgid sisse keeratud on ja läbipõlenud otsaga korgi
Re: Väike probleem kaitsmetega ja võimalik väike tööots
Postitatud: 11 Mai 2010, 12:25
Postitas priit519
Pilt2 ja pilt3
Re: Väike probleem kaitsmetega ja võimalik väike tööots
Postitatud: 11 Mai 2010, 12:37
Postitas rokikas
Ei ole küll elektrik aga esmane mõte liikus selles suunas et kaitsme ja pesa vahel on si.. ühendus. Hakkab "keevitama" ja tagajärjeks läbipõlenud kaitse. Eks elektrikud selgitavad täpsemalt kohapeal.
Re: Väike probleem kaitsmetega ja võimalik väike tööots
Postitatud: 11 Mai 2010, 22:37
Postitas xxNIMETUxx
täpselt sama mõte. kontakt kehva
Re: Väike probleem kaitsmetega ja võimalik väike tööots
Postitatud: 11 Mai 2010, 23:51
Postitas dumbuser
Just sai lõpetatud üks objekt. Ma ei oska seda nüüd füüsikute kohalt seletada aga aja jooksul PEAB kruviliiteid pingutama. Kui seda mitte teha siis tekibki see mille üle sa hetkel kurdad.
Re: Väike probleem kaitsmetega ja võimalik väike tööots
Postitatud: 12 Mai 2010, 07:16
Postitas toomas
Tere.
Vaata kaitsmekarbi põhja, sinna kuhu läheb korgi ots, seal on selline ümmarrgune seib. Proovi seda ettevaatlikult pingutada, veel parem vaheta välja. Omal kunagi sellest aitas.
Toomas.
Re: Väike probleem kaitsmetega ja võimalik väike tööots
Postitatud: 12 Mai 2010, 08:50
Postitas Küülaline
Kui põhjaseib laseb, proovi kaitsed ära vahetada, sinna kus 16A keera 20A. Ja keerata tuleb ikka kõvasti, "tundega".
Re: Väike probleem kaitsmetega ja võimalik väike tööots
Postitatud: 12 Mai 2010, 12:33
Postitas füüsik
dumbuser kirjutas:Just sai lõpetatud üks objekt. Ma ei oska seda nüüd füüsikute kohalt seletada aga aja jooksul PEAB kruviliiteid pingutama. Kui seda mitte teha siis tekibki see mille üle sa hetkel kurdad.
iseäranis alumiinium ei ole täiesti tahke aine, - surve all ta aja jooksul lihtsalt voolab tasakesi minema...
vask on tahkem, aga pidevalt soojenedes-jahtudes ta paisub ja tõmbub ka kokku ja loksutab niimoodi ühenduse lahti...
Re: Väike probleem kaitsmetega ja võimalik väike tööots
Postitatud: 12 Mai 2010, 13:43
Postitas Elektric
Parem ära hakka mäkkkaiverit tegema. Vaheta korgi keerme osa täies tükis ära (see kuhu kork keeratakse). Osta saab neid vanakooli elektrimaterjalide poodidest (Tartus näiteks Kuke elktrikaubad) või kui mõni tuttav venemaal käib siis seal müügil. Protseduur teha rahulikult ja hellalt. Vanad juhtmed rabedad ja kerged murduma. Kui asjanduse taga veeboiler ja muud pliidid pannid, siis kindlasti säästab tulevikus inimelusid ja varalisi kahjusid uute juhtmete vedu + väike kilbike (fotot vaadates kõige hullem pole aga enamvähem sama mis Sapakaga reisile minna)
Re: Väike probleem kaitsmetega ja võimalik väike tööots
Postitatud: 12 Mai 2010, 22:23
Postitas lMaxl
Aasta tagasi suvilas sama jama. läksin poodi uue pesa järgi ja selgus ,et se vana kolmene pesa oli sama hinnaga mis kaasaegased autom. kaitsmed. Soovitus, kaasajasta ja magad rahulikult.
Re: Väike probleem kaitsmetega ja võimalik väike tööots
Postitatud: 13 Mai 2010, 08:49
Postitas priit519
Tänud vastajatele ise kaldusin ka arvama et seal pesas mingi kamm toimub.
Kuid kui soov see kaitsmepesa vahetada uute automaatlülitite vastu siis kas selle töö tegijaid siit leiduks? Asub tallinnas Herne tänaval.
Ja kui võimsad kaitsmed võiks olla 28 m2 korterile kus soov ikka kõiki enamvähem normaalseid hüvesid kasutada .... väike põrandaküte , boiler, radikas , föön veekeetja jne jne
Tel 56909729
Priit
Re: Väike probleem kaitsmetega ja võimalik väike tööots
Postitatud: 13 Mai 2010, 09:02
Postitas Küülaline
priit519 kirjutas:Ja kui võimsad kaitsmed võiks olla 28 m2 korterile kus soov ikka kõiki enamvähem normaalseid hüvesid kasutada .... väike põrandaküte , boiler, radikas , föön veekeetja jne jne
See oleneb ikka maja peakaitsest ja korterite arvust. Vana 3x220V pingesüsteemi korral kõiki jne jne hüvesid ilmselt kasutada ei saa. 1 faasi ja 16A kaitse korral on piiriks 3500W üheaegselt. St. boiler ja veekeetja korraga enam ei toimi, ka mitte pimedas toas.
Re: Väike probleem kaitsmetega ja võimalik väike tööots
Postitatud: 13 Mai 2010, 16:17
Postitas Imelik
Aga kaablid, aga süsteem kuhu need "kaitsmed" topitakse? Aga muidugi savi, peaasi et sees seisab
ning normaalseid hüvesid kasutada saab....
Re: Väike probleem kaitsmetega ja võimalik väike tööots
Postitatud: 13 Mai 2010, 21:07
Postitas tommy4
Vanade sulavkaitsmete vahetamist moodulkaitseautomaatide vastu oleme teinud palju, sest sulavkaitsmete pesad vananevad ja vajavad väljavahetamist, kuid nagu eelkirjutajad mainisid, sõltub paigaldatava kaitsme suurus ja seega ka kasutatav võimsus ehk üheaegselt sisselülitatud elektriseadmete hulk maja peakaitsmest ja olemasolevast kaabeldusest.
Kui on soov, saan tulla ja asjad kohapeal üle vaadata ning siis juba otsustada, mida teha. Kontakt :
elektritom@hot.ee või privaatsõnum.
Re: Väike probleem kaitsmetega ja võimalik väike tööots
Postitatud: 14 Mai 2010, 16:34
Postitas priit519
Saatsin emaili
tommy4 kirjutas:Vanade sulavkaitsmete vahetamist moodulkaitseautomaatide vastu oleme teinud palju, sest sulavkaitsmete pesad vananevad ja vajavad väljavahetamist, kuid nagu eelkirjutajad mainisid, sõltub paigaldatava kaitsme suurus ja seega ka kasutatav võimsus ehk üheaegselt sisselülitatud elektriseadmete hulk maja peakaitsmest ja olemasolevast kaabeldusest.
Kui on soov, saan tulla ja asjad kohapeal üle vaadata ning siis juba otsustada, mida teha. Kontakt :
elektritom@hot.ee või privaatsõnum.