1. leht 1-st

boileri abi

Postitatud: 06 Apr 2010, 21:35
Postitas uus2
Tere
Olemas kahesüsteemne boiler tatramat, aga kütmisega soojaks ei saa. Tundub et enne boilerit on mingi klapp vt pilti (http://www.upload.ee/image/512892/100_5549.JPG) vms mis ei lase katlast tulevat vett boilerit soojendama. Kui katel soe siis tsirkulatsiooni pumbast kuni selle klapini on toru kuum aga parempoolne osa peale klappi leige.Mis julla see on ja kuidas selle korrasolekut kontrollida.

Re: boileri abi

Postitatud: 06 Apr 2010, 22:04
Postitas dumbuser
See julla on suure tõenäosusega klapp, mida siis elekter lülitab. Alguseks peab hakkam uurima kas ja kuidas seda klappi juhitakse. Võibolla pole klapil endal viga midagi.

Re: boileri abi

Postitatud: 06 Apr 2010, 23:02
Postitas ummisan
....kui sellel jullal voolu peale ei tule ,siis ka vesi läbi ei käi ja tsirkpump teeb tühja tööd....arvata et peab see klapp funkama koos pumbaga-kui pump töötab on klapp lahti ja vastupidi...mina viskaks selle klapi sealt minema,pumbal on piisav takistus et pärssida tsirkulatsiooni kui ta ei tööta,või pane sinna tagasilöögiklapp ja hakkab tööle see värk...

Re: boileri abi

Postitatud: 07 Apr 2010, 09:38
Postitas uus2
Pump hakkab tööle temperatuuriandurile ja arvatavasti peaks siis ka klapp avanema, aga ei avane. Kuidas see klapp peaks töötama pidevalt 220 sees siis lahti või kuidas ? Siis võiks otse kilbist voolu sisse anda, et proovida ilma temperatuuri andurita.

Re: boileri abi

Postitatud: 07 Apr 2010, 09:52
Postitas vaaderman
kui oled tallinnas siis võiksin läbi tulla ja asja kaeda

Re: boileri abi

Postitatud: 07 Apr 2010, 15:04
Postitas ummisan
....võid küll otse sinna voolu pealelasta....võid ka äramõõta,et ega klapimähis maha pole põlenud...

Re: boileri abi

Postitatud: 09 Apr 2010, 09:01
Postitas uus2
Lasin voolu otse klapile ja teeb klõpsu korraks kui vool taha tuleb aga muutust pole. Kui mähis läbi kas siis klõps klapis käib või mitte.

Re: boileri abi

Postitatud: 09 Apr 2010, 09:16
Postitas ummisan
..siis klapp ilmselt töötab....oled kindel et tsirk.pump töötab???...kontrollida saad nii,et keerad selle õhutuskorgi lahti ja vaatad visuaalselt sealt august sisse...kui võll ringleb siis ok.....võid ka kruvikeeraja sinna sisse toppida ja siis tunned kas võll pöörleb,see et sealt august vett tuleb on loomulik ja seda ära pelga....võid ka kuulata aga tavaliselt teiste pumpade müra segab ja raske arusaada-kork siis see ilus soor nikeldatud polt seal pumbamootori otsas....

Re: boileri abi

Postitatud: 09 Apr 2010, 11:16
Postitas dumbuser
Klõpsu puhul on klapp korras. Edasi peaks hakkama uurima, kas see klapi juhtimine on korras, ehk siis kas see klapp ka automaagiliselt avaneb õigete tingimuste puhul. Pumbajutt on ka õige. Kui need mõlemad asjad töötavad siis peab hakkama järgmisena ummistust otsima.

Re: boileri abi

Postitatud: 09 Apr 2010, 23:41
Postitas ummisan
...kaugel se häda sul on,kui annad oma kordinaadid,siis usun et saad ka abi...mina ise Tartust aga tutvusi ja tegijaid üle Eesti...usun,et dumbuser tuleb ja aitab ja seda mitte ilkumisena!!!!!

Re: boileri abi

Postitatud: 10 Apr 2010, 09:48
Postitas madis64
dumbuser kirjutas:Edasi peaks hakkama uurima, kas see klapi juhtimine on korras, ehk siis kas see klapp ka automaagiliselt avaneb õigete tingimuste puhul.
Seda on lihtne tuvastada kui ühendada klapi juurde tema juhtimisotstele odav - klapi juhtpingele vastav - signaallambike, mida Oomipoest või Tevalost osta saab.
Siis on kaugelt näha, kas klapil pinge peal või mitte.

Ise visualiseerisin sellisel kujul gaasikatla poolt juhitavate pumpade toited - kui korra aastas katelt vaatamas käia, siis jõuab vahepeal ära unustada, milline märk katla ekraanil millise pumba kohta käib.

Re: boileri abi

Postitatud: 12 Apr 2010, 20:35
Postitas gusgus
Viga on selles, et klapi takistus avatud asendis on nii suur, et vesi ei taha sealt hästi läbi käia. Paigaldasin mõni aeg tagasi vesikalorifeere, kus kasutasime samasuguseid magnetklappe ja olime sama probleemi ees. Lahendus on see, et klapp minema. Ei teagi kohe miks müüakse sellist paska.

Re: boileri abi

Postitatud: 12 Apr 2010, 22:36
Postitas madis64
gusgus kirjutas:Ei teagi kohe miks müüakse sellist paska.
Oot-oot, kumb see nüüd suurem "turakas" on - kas müüja, kes mitmesugustele tingimustele (väiksem/suurem vooluhulk ajaühikus, väiksem/suurem rõhulang) vastavat erinevat kaupa letile paneb või tüüp, kes suvalise n-tollise keermega jupstüki suvalisse ahelasse ilma karakteristikuid uurimata sisse aretab (olgu ta projekteerija või projektita paigaldaja)?

Sinu jutu järgi on Danfoss üks mõttetu firma - mis ta siis toodab neid RTD-termostaadialuseid kui nad mu vabavoolusüsteemis tööle ei hakka...

Re: boileri abi

Postitatud: 13 Apr 2010, 16:19
Postitas gusgus
madis - nüüd peksad küll segast. Mina räägin aiast, sina aiaaugust.

Miks arvad, et see klapp seal danfossi rdt on ?!? See on suvaline magnetklapp, mis pinge peale avaneb või sulgub.
Ise paigaldasin sarnase klapi , mis oli "noname toode" ja tulid puhuritega kaasa. Ja olid ikka küll väga viletsad.

Re: boileri abi

Postitatud: 13 Apr 2010, 20:01
Postitas madis64
gusgus kirjutas:madis - nüüd peksad küll segast.
...
Miks arvad, et see klapp seal danfossi rdt on ?!? See on suvaline magnetklapp, mis pinge peale avaneb või sulgub.
Ise paigaldasin sarnase klapi , mis oli "noname toode" ja tulid puhuritega kaasa. Ja olid ikka küll väga viletsad.
Ei peksa segast ja Danfossi tõin ainult analoogiaks - ega siis kõike mida müüakse - ise kirjutad ju "Ei teagi kohe miks müüakse sellist paska" - saa arutult ja mõtlemata paika monteerida.

Ning kui nüüd seletad, et klapid tulid hoopis puhuritega kaasa, siis rangelt võttes ju neid üldse sulle ei müüdud (ostsid ju puhuri) ning nende tõendatud töövõimetuse korral nõua kalorifeerimüüjalt nende normaalsete/töövõimelistega asendamist.

Re: boileri abi

Postitatud: 14 Apr 2010, 11:35
Postitas gusgus
Kle sa oled ikka natuke totu. Loe teema pealkiri uuesti läbi. Kui midagi asjalikku kirjutada pole siis jäta parem kirjutamata.