1. leht 1-st
pumba toide
Postitatud: 28 Mär 2010, 10:50
Postitas Torumees25
Tere,
Kas elektrimehed oskaksid nõu anda?
Mul hüdraulikaga 3 faasiline pump. Ja automaat on ol.olev 3x16A.
Max. töövool on 9,9A.
Aga käivitamisel vajab 43A. Kas automaat ei hakka välja peksma käivitamise ajal?
tänud.
Re: pumba toide
Postitatud: 28 Mär 2010, 11:01
Postitas vanakala
millest järeldad, et käivitusvool on 43A.
Re: pumba toide
Postitatud: 28 Mär 2010, 11:45
Postitas Kalvis
Selleks ongi automaatidel karakteristikud B, C, D jne. Suure käivitusvooluga mootoritele pannakse D või K karakteristikuga kaitseautomaat või siis aste suurem kui saab. Kui automaati vahetada ei saa (ongi peakaitse) siis sagedus ja käivitusmuunduritega saab voolu ikka piirata ning mootori käima.
Re: pumba toide
Postitatud: 28 Mär 2010, 13:57
Postitas Torumees25
Ei osanud kuidagi siin PDF manust lisada, seal on kirjas et starting current 43A.
Automaat on C - karakteristikuga. Kas peab välja vahetama või kust saaks selle kohta lugeda?
olen näind, et maja siseinstallil ka enamasti C automaadid, valgustitel ka B.
Re: pumba toide
Postitatud: 28 Mär 2010, 14:20
Postitas veebimeister
Torumees25 kirjutas:Ei osanud kuidagi siin PDF manust lisada.
selleks tuleb end kasutajaks registreerida

Re: pumba toide
Postitatud: 29 Mär 2010, 00:21
Postitas Torumees25
Ega seal rohkem infot polegi.
Ja nagu aru sain, siis käivitusvool 43A määrab ära kaitsme karakteristiku?
Sel juhul peaks ju C-karakteristikuga automaat sobima küll?
Re: pumba toide
Postitatud: 29 Mär 2010, 08:50
Postitas vanakala
kas pump on 3 faasiline? kui on siis võiks esmalt lasta kolmnurgas käima ja siis ümberlülitada tähte.
Re: pumba toide
Postitatud: 29 Mär 2010, 11:32
Postitas Torumees25
3 f. Tänud. Sain tuttava käest lahenduse ka.
Re: pumba toide
Postitatud: 29 Mär 2010, 13:42
Postitas jukuke
Ümberlülitus ikka täht-kolmnurk.
Re: pumba toide
Postitatud: 29 Mär 2010, 20:56
Postitas Rostfrei
Kes hakkab 4 kW pumpa täht/kolmnurgas käivitama?

Re: pumba toide
Postitatud: 30 Mär 2010, 08:40
Postitas vanakala
jukuke
sul täiesti õigus jah... panin valepidi!
aga kui süsteemis toimuvad tänu sellise asja tööle lülitamisel märkimisväärsed pingekõikumised siis peaks ikka ümberlülituse tegema kuigi ei saa mina aru mis pump nii suure käivitusvooluga on. vanasti olid suured ventilaatorid sellised mis lülitades tule laes ära kustutasid ja siis arvestati sinna ka kaitse ainult 50% suurem.
http://www.ene.ttu.ee/leonardo/elektro_ ... siline.pdf
Re: pumba toide
Postitatud: 30 Mär 2010, 18:05
Postitas Rostfrei
Mis suur käivtusvool see ikka pumba juures on
Näiteks 22 kW mootor / 41 A töövool, käivitusvool võib olla kuni 720% töövoolust, et siis ~41 x 7
Mootori kaitselüliti seal ees on max seadega 50 A, talub kuni 500 A voolu 5 sek jooksul.
Ühesõnaga pane pehme käiviti, kui arvad, et kaitsmetes kahtled.