pumba toide

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Torumees25
külaline

pumba toide

Lugemata postitus Postitas Torumees25 »

Tere,

Kas elektrimehed oskaksid nõu anda?

Mul hüdraulikaga 3 faasiline pump. Ja automaat on ol.olev 3x16A.

Max. töövool on 9,9A.

Aga käivitamisel vajab 43A. Kas automaat ei hakka välja peksma käivitamise ajal?

tänud.
vanakala
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 436
Liitunud: 19 Okt 2008, 11:38
On tänatud: 2 korda

Re: pumba toide

Lugemata postitus Postitas vanakala »

millest järeldad, et käivitusvool on 43A.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10663
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: pumba toide

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Selleks ongi automaatidel karakteristikud B, C, D jne. Suure käivitusvooluga mootoritele pannakse D või K karakteristikuga kaitseautomaat või siis aste suurem kui saab. Kui automaati vahetada ei saa (ongi peakaitse) siis sagedus ja käivitusmuunduritega saab voolu ikka piirata ning mootori käima.
Torumees25
külaline

Re: pumba toide

Lugemata postitus Postitas Torumees25 »

Ei osanud kuidagi siin PDF manust lisada, seal on kirjas et starting current 43A.

Automaat on C - karakteristikuga. Kas peab välja vahetama või kust saaks selle kohta lugeda?

olen näind, et maja siseinstallil ka enamasti C automaadid, valgustitel ka B.
Kasutaja avatar
veebimeister
Administraator
Administraator
Postitusi: 474
Liitunud: 28 Jaan 2005, 13:05
Asukoht: Tartu
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Kontakt:

Re: pumba toide

Lugemata postitus Postitas veebimeister »

Torumees25 kirjutas:Ei osanud kuidagi siin PDF manust lisada.
selleks tuleb end kasutajaks registreerida ;)
Torumees25
külaline

Re: pumba toide

Lugemata postitus Postitas Torumees25 »

Ega seal rohkem infot polegi.

Ja nagu aru sain, siis käivitusvool 43A määrab ära kaitsme karakteristiku?

Sel juhul peaks ju C-karakteristikuga automaat sobima küll?
vanakala
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 436
Liitunud: 19 Okt 2008, 11:38
On tänatud: 2 korda

Re: pumba toide

Lugemata postitus Postitas vanakala »

kas pump on 3 faasiline? kui on siis võiks esmalt lasta kolmnurgas käima ja siis ümberlülitada tähte.
Torumees25
külaline

Re: pumba toide

Lugemata postitus Postitas Torumees25 »

3 f. Tänud. Sain tuttava käest lahenduse ka.
jukuke
külaline

Re: pumba toide

Lugemata postitus Postitas jukuke »

Ümberlülitus ikka täht-kolmnurk.
Rostfrei
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2834
Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
Asukoht: Tartumaa
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda

Re: pumba toide

Lugemata postitus Postitas Rostfrei »

Kes hakkab 4 kW pumpa täht/kolmnurgas käivitama? :shock:
vanakala
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 436
Liitunud: 19 Okt 2008, 11:38
On tänatud: 2 korda

Re: pumba toide

Lugemata postitus Postitas vanakala »

jukuke
sul täiesti õigus jah... panin valepidi!
aga kui süsteemis toimuvad tänu sellise asja tööle lülitamisel märkimisväärsed pingekõikumised siis peaks ikka ümberlülituse tegema kuigi ei saa mina aru mis pump nii suure käivitusvooluga on. vanasti olid suured ventilaatorid sellised mis lülitades tule laes ära kustutasid ja siis arvestati sinna ka kaitse ainult 50% suurem.
http://www.ene.ttu.ee/leonardo/elektro_ ... siline.pdf
Rostfrei
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2834
Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
Asukoht: Tartumaa
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda

Re: pumba toide

Lugemata postitus Postitas Rostfrei »

Mis suur käivtusvool see ikka pumba juures on :)
Näiteks 22 kW mootor / 41 A töövool, käivitusvool võib olla kuni 720% töövoolust, et siis ~41 x 7 :mrgreen:
Mootori kaitselüliti seal ees on max seadega 50 A, talub kuni 500 A voolu 5 sek jooksul.
Ühesõnaga pane pehme käiviti, kui arvad, et kaitsmetes kahtled.
Vasta