1. leht 1-st

õhk-vesi

Postitatud: 22 Jaan 2010, 18:32
Postitas xxNIMETUxx
hetkel vedeleb garaazis üks õhkvesi soojuspump mille kompressor ajas ringi vett gaasi asemel. sügav soovitus välise plaatsoojusvahetiga pumba omanikele- ärge lülitage tsirkulatsiooni pumpasi välja kui lähete väliosa sulatama. pigem jätke kompressor seisma ja kütke senikaua elektritenniga, et säiliks soe tsirkulatsioon.

antud juhus juhtus nii:
inimene lülitas automaatika ja seadmed kaitsmest välja ning tegeles väljas seadme fööniga sulatamisega. kuna plaatsoojavaheti asus väljas, siis külmus see niimoodi lõhki, et vesi sai gaasiringi ja vastupidi. peale sulatust muidugi kaitsmed sisse ja seade töötas kuna survet hoidis üleval küttesüsteem. seade vuras veega seni kuni ei jõudnud temperatuuri tõsta ja läks häiresse. seismisel külmus lõhki radikas, kompressor, plaat, gaasijahutusplaat, paiseventiilid- ühesõnaga utiil. kui keegi tahab seda külmunud isendit lähemalt näha, siis võib helistada. lõpliku tehasepoolse lahkamis loa saan alates veebruarist, et näha sisemisi kahjustusi.

seade oli 18kw ja täpselt 1a vana. (tootjat hetkel ei avalikusta)

Re: õhk-vesi

Postitatud: 21 Mär 2010, 00:15
Postitas xxNIMETUxx
sain nüüd loa tehasest ja lõhkusin seadme pulkadeks. kes tahab midagi vaatama tulla, siis andke märku. kompressor töötab siiani- harjus vist veega ära