Põrandakütte kontuuri pikkus

põrandad, põrandatööd
Verve
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 53
Liitunud: 10 Dets 2009, 02:34
On tänatud: 1 korda

Põrandakütte kontuuri pikkus

Lugemata postitus Postitas Verve »

Tere

Paigaldasin ise põrandakütte toru. Kogu aeg olen pidanud kinni sellest , et kontuur ei tohi olla pikem kui 100 m. Täna panin paika kontuurid ja hiljem sattusin lugema uponori paigaldus juhendit kus öeldakse , et:
"20 x 2 mm toru puhul on ühe kütteringi pikkus tavaliselt 50–90 m, suures ruumis võib küttering olla pikem, 100–160 m. 17 x 2 mm toru kasutamise korral on kütteringi pikkus tavaliselt 30–80 m".

Minu toru on 16 ning kontuuride pikkused tulid 33m, 92m, 93m, ühe teen homme veel umbes 70-80m. Kas selliste pikkustega hakkab süsteem tööle või tuleks muuta kontuuride pikkust lühemaks? Sammuks panin 150mm. Mis arvate veel on võimalus muuta??
Kasutaja avatar
vaaderman
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1058
Liitunud: 24 Nov 2009, 15:19
Asukoht: Tallinn
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Kontakt:

Re: Põrandakütte kontuuri pikkus

Lugemata postitus Postitas vaaderman »

hakkab ikka
Külaline
külaline

Re: Põrandakütte kontuuri pikkus

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Omal sama toruga ja 150mm sammuga I korrusel 6 liini pikkustega 89--94m. Väga hästi töötab!
Verve
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 53
Liitunud: 10 Dets 2009, 02:34
On tänatud: 1 korda

Re: Põrandakütte kontuuri pikkus

Lugemata postitus Postitas Verve »

väga hea süda rahul nüüd:)
vanakala
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 436
Liitunud: 19 Okt 2008, 11:38
On tänatud: 2 korda

Re: Põrandakütte kontuuri pikkus

Lugemata postitus Postitas vanakala »

seda veel otseselt töötavaks süsteemiks ei saa nimetada sest olulised on ka toru paigaldusel erinevad ruumid, akende suurused ja sealt juba tulenevalt ka kontuuride pikkused. oluline ka millise põrandakatte alla jääb kontuur... pean siin silmas näiteks parketi ja keraamilise plaadile üleminekut.
Verve
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 53
Liitunud: 10 Dets 2009, 02:34
On tänatud: 1 korda

Re: Põrandakütte kontuuri pikkus

Lugemata postitus Postitas Verve »

Nii jätkan siit. Tegin Kontuuridele survestamise õhuga. Panin 5 bari sisse ja püsis korralikult 2-3 tundi. Järgmine päev oli surve langenud 3,2barini.

Kaks varjanti

1) Kusagil on auk.

2) Kui lahkusin lülitasin ka sooja puhuri välja. Õhk torudes kahanes ning langes ka surve??

Kas on võimalik teine varjant?? Või tuleb homne betoneerimine edasi lükata ning auku hakata otsima???
Kasutaja avatar
vaaderman
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1058
Liitunud: 24 Nov 2009, 15:19
Asukoht: Tallinn
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Kontakt:

Re: Põrandakütte kontuuri pikkus

Lugemata postitus Postitas vaaderman »

survesta 13 atsiga
Verve
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 53
Liitunud: 10 Dets 2009, 02:34
On tänatud: 1 korda

Re: Põrandakütte kontuuri pikkus

Lugemata postitus Postitas Verve »

mul näitab ainult bare
Verve
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 53
Liitunud: 10 Dets 2009, 02:34
On tänatud: 1 korda

Re: Põrandakütte kontuuri pikkus

Lugemata postitus Postitas Verve »

ok selge ja kas jääb ka valamise ajaks niipalju survet sisse?
Kasutaja avatar
vaaderman
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1058
Liitunud: 24 Nov 2009, 15:19
Asukoht: Tallinn
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Kontakt:

Re: Põrandakütte kontuuri pikkus

Lugemata postitus Postitas vaaderman »

jep
Verve
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 53
Liitunud: 10 Dets 2009, 02:34
On tänatud: 1 korda

Re: Põrandakütte kontuuri pikkus

Lugemata postitus Postitas Verve »

Aga kas teoreetiliselt on võimalik surve langus, kui eelnevalt oli ruum soe ja siis temperatuur langes?
ifffff
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1867
Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda

Re: Põrandakütte kontuuri pikkus

Lugemata postitus Postitas ifffff »

Temperatuuri langedes gaasi ruumala väheneb, ehk teisisõnu surve väheneb. Kui suurest temperatuuride vahest jutt käib? +20 pealt -20 peale jahtudes võib nii suur surve vähenemine isegi võimalik olla, aga peast kindlalt öelda ei oska seda peaks raamatust järele vaatama.
Verve
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 53
Liitunud: 10 Dets 2009, 02:34
On tänatud: 1 korda

Re: Põrandakütte kontuuri pikkus

Lugemata postitus Postitas Verve »

temperatuurid võisid esialgu olla +5 või+10 ja langes -10 peale ehk siis max 20 kraadi muutust.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6393
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda

Re: Põrandakütte kontuuri pikkus

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Verve kirjutas:mul näitab ainult bare
1 atm=1,013 bar
ifffff
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1867
Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda

Re: Põrandakütte kontuuri pikkus

Lugemata postitus Postitas ifffff »

Kui temperatuuride muutus oli 20 kraadi siis pead hakkama ikkagi leket otsima. Selle temperatuuri languse peale oleks pidanud rõhk langema ca 4,65 bari peale.

Keda arvutuskäik huvitab siis juhul kui gaasi ruumala ei muutu kehtib Charles´i seadus p/t=const.
(p- rõhk paskalites, t- temperatuur kelvinites).
Kahe oleku võrdlemisel p1/t1=p2/t2
teisendades p1=t1(p2/t2)
Arvudega p1= 263(500000/283)=464664
464664 paskalit = 4,65bari
Verve
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 53
Liitunud: 10 Dets 2009, 02:34
On tänatud: 1 korda

Re: Põrandakütte kontuuri pikkus

Lugemata postitus Postitas Verve »

Hetkel on põrand juba valatud. Miks? Sest leidus mehi kes arvasid, et augu korral oleks rõhk nulli jooksnud. Mul oli algselt pikalt 5 bari mille pealt kukkus järgmiseks hommikuks 3 peale(vahepeal toimus temp. muutus) ning on siiani sinna pidama jäänud. Loodetavasti auk siiski puudub. Aeg näitab.
Praegu tuleb pähe varjant kus auk on väga väike ja rõhk on langenud sinnamaani kus sellest avast enam õhku välja ei tule ning surve püsib??? On see võimalik?
ifffff
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1867
Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda

Re: Põrandakütte kontuuri pikkus

Lugemata postitus Postitas ifffff »

Suure tõenäosusega võib olla leke hoopis kuskilt toruühendustest. Need teinekord lekivad suuremal survel ja väiksemal jätavad lekkimise olla.
Vasta