Minerit-plaat

saunad, santehnika, boilerid jne
saunleja
külaline

Minerit-plaat

Lugemata postitus Postitas saunleja »

Panin puukerise taha ja küljele kiidetud minerit -sauna plaadi, pärast esimest kütmist pragunes ja tõmbus pruuniks. Mineriti ja seina vahel oli ka väike tuulutusvahe. Milles siis ikkagi viga oli?
AA
külaline

Re: Minerit-plaat

Lugemata postitus Postitas AA »

Tere! 100% paigaldusviga! Nurgas, peab plaadi ja plaadi vahe olema e. vuuk, samuti vahe põranda ja lae vahel . Mingit lisatakistust ei tohi olla - näit. suitsutoru liiga tihe läbiviik plaadist ja samuti ei tohiks keris olla tihedalt vastu plaati. Kruvidele avad õige sammuga ja ette puurida! Muidugi on Minerit`i sobilik mark LW. Olen sellega ikka päris mitmeid, mitmeid kerise taguseid isoleerinud ja esim. kord sai ka eksitud - keris vastu plaati.
Andres (Andresto)
Andresto
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 737
Liitunud: 29 Nov 2008, 00:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 39 korda

Re: Minerit-plaat

Lugemata postitus Postitas Andresto »

AA kirjutas: Kruvidele avad õige sammuga ja ette puurida!
Andres (Andresto)
Ehk unustasin veel midagi soovitada, aga ette puuritud ava siis + 2mm suurem, kui kruvi %. Õnneks see esimene Mineriti´i purunemine, polnud siis küll minu süül!
Andres
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6394
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda

Re: Minerit-plaat

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Kui lähedal on keris seinale (plaadile) ja kas on "kivivõrguga" või tavaline keris?
Vasta