WC-pott tühjeneb aeglaselt
Postitatud: 04 Jaan 2010, 23:46
mure selline, et pott tühjeneb peale veetõmbamist ikka päris aeglaselt, vahepeal vaja teine kord vett lausa tõmmata, et paber ja muu sodi minema läheks sealt.
niipalju ma lugesin ja sobrasin foorumeid, et jõudsin järeldusele: puudub kanalisatsioonituulutus. ja selle tegemine on nüüd keeruline.
ühesõnaga, kuhu see tuulutus teha tuleks? poti juurde klappi ei anna panna, kolmik ei mahu ära. 110mm toru läheb potist alla keldrisse, seal teeb kaare ja edasi septikusse, enne seda veel on 50mm sisend köögitorudele.
ummistust ei ole, selline käitumine on algusest peale olnud.
avastasin veel selle ka, et kui köögitorul ühe tagavaraharu pimeda eest võtsin, siis jooksis pott kiiremini tühjaks. aga see ilmselt tähendaks seda, et maja oleks paha haisu kiirelt täis kui WC-d kasutada, kuna õhku puhub torust siis välja, mitte ei ime peale.
eramaja, kallakuid on piisavalt. septik potist ca 15m kaugusel.
pott on allavooluga, sealt on 70cm otse alla, 90nene põlv, 70cm toru, 90nene põlv vasakule (kallak on olemas) ja siis 2m sujuv kaar septikutorru (annab ka kokku 90 kraadise suunamuutuse)
jutt sai ilmselt segane, aga kui kellelegi midagi pärale jõudis, siis nõu on teretulnud.
praegu hakkasin just mõtlema, et ühe 90kraadise põlve saan küll ära likvideerida, iseasi palju see aitaks, aga otsemaks saab teekond veidi.
kui tekib küsimus, et miks üldse sellised kaared sees on potist septikutoruni, siis lihtsalt mujalt polnud võimalik toru majja sisse tuua ja WC-d omakorda mujale ei saanud paigutada.
niipalju ma lugesin ja sobrasin foorumeid, et jõudsin järeldusele: puudub kanalisatsioonituulutus. ja selle tegemine on nüüd keeruline.
ühesõnaga, kuhu see tuulutus teha tuleks? poti juurde klappi ei anna panna, kolmik ei mahu ära. 110mm toru läheb potist alla keldrisse, seal teeb kaare ja edasi septikusse, enne seda veel on 50mm sisend köögitorudele.
ummistust ei ole, selline käitumine on algusest peale olnud.
avastasin veel selle ka, et kui köögitorul ühe tagavaraharu pimeda eest võtsin, siis jooksis pott kiiremini tühjaks. aga see ilmselt tähendaks seda, et maja oleks paha haisu kiirelt täis kui WC-d kasutada, kuna õhku puhub torust siis välja, mitte ei ime peale.
eramaja, kallakuid on piisavalt. septik potist ca 15m kaugusel.
pott on allavooluga, sealt on 70cm otse alla, 90nene põlv, 70cm toru, 90nene põlv vasakule (kallak on olemas) ja siis 2m sujuv kaar septikutorru (annab ka kokku 90 kraadise suunamuutuse)
jutt sai ilmselt segane, aga kui kellelegi midagi pärale jõudis, siis nõu on teretulnud.
praegu hakkasin just mõtlema, et ühe 90kraadise põlve saan küll ära likvideerida, iseasi palju see aitaks, aga otsemaks saab teekond veidi.
kui tekib küsimus, et miks üldse sellised kaared sees on potist septikutoruni, siis lihtsalt mujalt polnud võimalik toru majja sisse tuua ja WC-d omakorda mujale ei saanud paigutada.