1. leht 2-st
Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 21 Dets 2009, 13:00
Postitas Markko
Tere.
Mure siis selles, et paigaldati mulle õhk-soojuspump. Hiina oma. Pole aga rahul ma selle aparaadi elektritarbimisega - liiga palju!
ÕSP-al on vahel eraldi voolumõõtja ja novembris tarbis 1556kW/h. Sisaldab ka tarbevett (150L boiler ÕSP sees). Välistemperatuur oli keskmiselt +3,2°C (-4 kuni +8). Miinuspäevi oli vaid 2. Küttepaketiga teeb see 1800 EEK-i. Selles summas sisaldub püsitasu 69% (selline on vahekord üldelektri kulu ja kütte elektri kuluga). Toas 22-23 kraadi. Pumba tööaeg 53%. El tennide tööajad 5-6-7% (3*3KW). Pumba tööaja ühe tunni elektrikulu on keskmiselt 4,2KW/h, kuna aga tööaega on 53%, siis kulu kogu aja peale on 1,97KW/h.
Minuarust on seda palju? Või ei?
Pooles detsembris välistemperatuurid oluliselt suuremad ja ennustatav kulu 2800 EEK-i (ainult küte ja soe vesi). Alates 14.12 on välistemp keskmine -15°C. Toas 21°C. Pump töötab 92%.
Kes oskab kommenteerida?
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 21 Dets 2009, 13:16
Postitas vaaderman
kui tahad, et toas oleks soe peadki rohkem maksma. sinna auku need el. arved tulevad jah
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 21 Dets 2009, 13:25
Postitas Markko
Sellisel juhul tekib mul küsimus, et kus on see lubatud kokkuhoid ÕVSP puhul? Maksan kallist raha süsteemi eest, aga elektri kulu on sama või natuke väiksem kui umbes samasuguse maja puhul, mida köetakse elektriga.
Tundub, et olen siis petta saanud ja reklaami ohvriks langenud....
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 21 Dets 2009, 13:27
Postitas vaaderman
elektriga otse küttes oleks veelgi kallim
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 21 Dets 2009, 14:51
Postitas Kylaline kylast
Tundub, et eramajja on kõige mõttekam ehitada veesärgiga korralik ahi, panna elektrikatel ning katusele 1kw tuulegeneraator.
Nii on võimalik soovi korral kasutada kõige odavamat puukytet ja tuulise ilmaga rohelist tuuleenergiat.
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 21 Dets 2009, 18:36
Postitas shd
Kui suur maja on?
mul oli nov kulu 1150kwh(vesi+tarbeelekter). toas 20 kraadi ja 153 ruutu.
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 21 Dets 2009, 19:07
Postitas Markko
Majas pinda 170m2. Lisaks garaaž 40m2. Novembris garaaž taga ei olnud.
Ja selles minu arvestuses ei ole tavaelektrit sees.
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 21 Dets 2009, 19:21
Postitas shd
Kuidagi palju siis...
kui suur pind radikate all on? Mis firma pump on?
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 21 Dets 2009, 19:37
Postitas Markko
Radikaid ei olegi. Mõlemad korrused on põrandakütte all.
1 korrusel 8 kontuuri (100m2), sellest üks siis garaaži oma.
2 korrusel 6 kontuuri (70m2).
Firma kohta on sellised andmed Õhk-vesi soojuspump AWA-SS-10
Täpsemalt nimetust ei ole
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 21 Dets 2009, 20:23
Postitas küttevahetaja
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 21 Dets 2009, 20:36
Postitas Markko
Sama pump jah, aga nemad ei ole minu pumba paigaldajad....
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 21 Dets 2009, 21:54
Postitas shd
vaatasin selle pumba manuali...nagu koopia minu pumbast:) kõik sümbolid ja menud ka samad. Mul thermia atria.
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 21 Dets 2009, 22:45
Postitas Kylaline kylast
Markko kirjutas:Sama pump jah, aga nemad ei ole minu pumba paigaldajad....
Kas oskate öelda milline välisosa muratase on? Manuaalis sellest juttu pole.
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 21 Dets 2009, 22:56
Postitas aru
Arvata võib, et viimaste nädalate külmadega ei jätku su pumbal võhma. Pumba reklaamlehes toodud andmete põhjal pakuks, et -15 puhul väljastab pump 3-4-5 kW sooja ja ülejäänud 5 KW kütab tenniga, sellest suured arved. COP võib ju -15C puhul ca 2 olla, kuid kui väljundvõimsus on väike, pole COP-ist kasu.
Uurisin sama tootja maapumpa. Suure pusimisega leidsin kompressori margi ja selle spetsifikatsiooni. Kompressori tootja lubatud COP oli rohkem kui ühe võrra madalam pumpamüüja lubatud COP-ist. Tegemist siis Sanyo ürgaegsete kompressoritega. Kusjuures, maapumpade puhul ei klappinud ka installeerimisjuhendis ja reklaamvoldikul toodud COP-d, firma esindaja nimetas seda trükiveaks. Ehk siis kuskil on midagi viltu..
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 22 Dets 2009, 08:09
Postitas Markko
shd kirjutas:vaatasin selle pumba manuali...nagu koopia minu pumbast:) kõik sümbolid ja menud ka samad. Mul thermia atria.
Jah menüü on suures osas sarnane. Ju see Thermia koopia on Hiina moodi...

Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 22 Dets 2009, 08:12
Postitas Markko
Kylaline kylast kirjutas:Markko kirjutas:Sama pump jah, aga nemad ei ole minu pumba paigaldajad....
Kas oskate öelda milline välisosa muratase on? Manuaalis sellest juttu pole.
Ma ei ütleks et välisosa teeks mingit suurt müra. Väljast on kuulda vaid tuule mühinat, mida tiivik teeb kui ta õhku endast läbi tõmbab. See on minuarust OK. Samas teeb sisemine aparaat suhteliselt suurt müra kui alustab tööd või lõpetab sulatust. Noh see meenutrab sellist väiksemat pauku. Nagu oleks mingi surve vallandunud.
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 22 Dets 2009, 08:20
Postitas Markko
Tänase öö tulemus on jällegi selline:
21.12.2009 21:23 - 22.12.2009 07:55 (10,5 tundi)
Temperatuur 0 kraadi juures 25 kraadi (seadistus)
Kulus 19 KW/h
Keskmine kulu ühes tunnis 1,8 KW/h
Pump töötas 47% ajast
Kui arvestada pumba tööaja järgi elektri kulu, siis kulus ühes tunnis 3,8 KW/h
El. tennid olid taga vaid 1+1 tundi (1 ja 2 tenn, kolmas ei töötanud üldse)
Väljas hommikul -9 ja toas +22 kraadi.
Rahaliselt teeb selle 10,5 tunni küte 20,34 EEK-i.
See on juba normaalsem tulemus, aga see kõigub. Millest see sõltub, aru ei saa. Teinekord on väljas soojem, aga elektri kulu on suurem...
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 22 Dets 2009, 08:33
Postitas Markko
Markko kirjutas:Kylaline kylast kirjutas:Markko kirjutas:Sama pump jah, aga nemad ei ole minu pumba paigaldajad....
Kas oskate öelda milline välisosa muratase on? Manuaalis sellest juttu pole.
Ma ei ütleks et välisosa teeks mingit suurt müra. Väljast on kuulda vaid tuule mühinat, mida tiivik teeb kui ta õhku endast läbi tõmbab. See on minuarust OK. Samas teeb sisemine aparaat suhteliselt suurt müra kui alustab tööd või lõpetab sulatust. Noh see meenutrab sellist väiksemat pauku. Nagu oleks mingi surve vallandunud.
Ütlen veel nii palju, et minu välisosa seisab eraldi vundamendil ja metallraamil. Ei ole kinnitatud seina külge. Välisoas asub garaaži tagumise seina taga. Samas nurgas on teisel korrusel ka meie magamistuba - sisuliselt on välisoas magamistoa akna all ja siis natuke nurga taga...

Maja on 375mm aerocist, ilma lisasoojustuseta.
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 22 Dets 2009, 10:04
Postitas Kylaline kylast
Markko kirjutas:Markko kirjutas:Kylaline kylast kirjutas:Markko kirjutas:Sama pump jah, aga nemad ei ole minu pumba paigaldajad....
Kas oskate öelda milline välisosa muratase on? Manuaalis sellest juttu pole.
Ma ei ütleks et välisosa teeks mingit suurt müra. Väljast on kuulda vaid tuule mühinat, mida tiivik teeb kui ta õhku endast läbi tõmbab. See on minuarust OK. Samas teeb sisemine aparaat suhteliselt suurt müra kui alustab tööd või lõpetab sulatust. Noh see meenutrab sellist väiksemat pauku. Nagu oleks mingi surve vallandunud.
Ütlen veel nii palju, et minu välisosa seisab eraldi vundamendil ja metallraamil. Ei ole kinnitatud seina külge. Välisoas asub garaaži tagumise seina taga. Samas nurgas on teisel korrusel ka meie magamistuba - sisuliselt on välisoas magamistoa akna all ja siis natuke nurga taga...

Maja on 375mm aerocist, ilma lisasoojustuseta.
Kas välisosal detsibelle pole kusagile märgitud?
Kuna endal vaja ka lähiajal õhk-vesi pump hankida siis tuleks hea meelega ja vaataks seda pumpa töös oma silmaga. On see võimalik? Kus kandis maja asub?
Tänud.
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 22 Dets 2009, 13:27
Postitas Kylaline kylast
Markko kirjutas:Markko kirjutas:Kylaline kylast kirjutas:Markko kirjutas:Sama pump jah, aga nemad ei ole minu pumba paigaldajad....
Kas oskate öelda milline välisosa muratase on? Manuaalis sellest juttu pole.
Ma ei ütleks et välisosa teeks mingit suurt müra. Väljast on kuulda vaid tuule mühinat, mida tiivik teeb kui ta õhku endast läbi tõmbab. See on minuarust OK. Samas teeb sisemine aparaat suhteliselt suurt müra kui alustab tööd või lõpetab sulatust. Noh see meenutrab sellist väiksemat pauku. Nagu oleks mingi surve vallandunud.
Ütlen veel nii palju, et minu välisosa seisab eraldi vundamendil ja metallraamil. Ei ole kinnitatud seina külge. Välisoas asub garaaži tagumise seina taga. Samas nurgas on teisel korrusel ka meie magamistuba - sisuliselt on välisoas magamistoa akna all ja siis natuke nurga taga...

Maja on 375mm aerocist, ilma lisasoojustuseta.
Kui ilma soojustuseta aeroc siis on see ehk üks põhjus, miks elektrit palju läheb. Panevad ka 375-le soojustuse peale, kuigi nõutud pole.
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 22 Dets 2009, 14:14
Postitas Markko
Jah, räägitakse küll, et oleks vaja soojustada, aga ma pole veel päris selgusele jõudnud. Hetkel ka väljast krohvimata see aeroc. Samas mul on tuttav, kellel on aeroc maja 375 kivist ja maaküte ja temal oli talve külmematel kuudel siin küte 1000-1500. See on normaalne.
Külaline Külast: lähen varsti ja vaatan, mis seal välisosa peal kirjas on...
Maja asub Raplamaal, Valtu veinitehase taga....

Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 22 Dets 2009, 14:25
Postitas Kylaline kylast
Markko kirjutas:Jah, räägitakse küll, et oleks vaja soojustada, aga ma pole veel päris selgusele jõudnud. Hetkel ka väljast krohvimata see aeroc. Samas mul on tuttav, kellel on aeroc maja 375 kivist ja maaküte ja temal oli talve külmematel kuudel siin küte 1000-1500. See on normaalne.
Külaline Külast: lähen varsti ja vaatan, mis seal välisosa peal kirjas on...
Maja asub Raplamaal, Valtu veinitehase taga....

Mul aeroc 250 ja samuti ilma soojustuseta veel.
http://picasaweb.google.com/kuno.taberl ... 5928729218
http://picasaweb.google.com/kuno.taberl ... 8410301282
Tuleks kah välisosa magamistoa alla väikse nurga taha panna.
Keevitus.ee meestel on seesama pump kontoris töös. Lähen käin sealt läbi ja vaatan asja üle.
Kas tead, mis kompressor tal on? Scroll või on-off? Kui pikalt garantiid anti ja mis hinnaga kätte said, kui saladus pole?
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 22 Dets 2009, 14:31
Postitas Markko
Kylaline kylast kirjutas:Markko kirjutas:Jah, räägitakse küll, et oleks vaja soojustada, aga ma pole veel päris selgusele jõudnud. Hetkel ka väljast krohvimata see aeroc. Samas mul on tuttav, kellel on aeroc maja 375 kivist ja maaküte ja temal oli talve külmematel kuudel siin küte 1000-1500. See on normaalne.
Külaline Külast: lähen varsti ja vaatan, mis seal välisosa peal kirjas on...
Maja asub Raplamaal, Valtu veinitehase taga....

Mul aeroc 250 ja samuti ilma soojustuseta veel.
http://picasaweb.google.com/kuno.taberl ... 5928729218
http://picasaweb.google.com/kuno.taberl ... 8410301282
Tuleks kah välisosa magamistoa alla väikse nurga taha panna.
Keevitus.ee meestel on seesama pump kontoris töös. Lähen käin sealt läbi ja vaatan asja üle.
Kas tead, mis kompressor tal on? Scroll või on-off? Kui pikalt garantiid anti ja mis hinnaga kätte said, kui saladus pole?
Helista mulle, võin täpsemalt rääkida sellest küttest. Käisin ka seda keevituse poiste katelt vaatamas. 51-17-491
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 22 Dets 2009, 15:48
Postitas Kylaline kylast
Tundub, et kogu kurja juur(suur elektritarve) on energianäljases ON OFF kompressoris.
http://www.vent.ee/index.php?option=com ... &Itemid=15
Tuleks eelistada inverter kompressorit.
Re: Õhk-vesi soojuspump tarbib liiga palju elektrit
Postitatud: 22 Dets 2009, 19:10
Postitas Kalvis
ON/OFF-i süüdistada on liigne. Sellise külmaga töötasid kõik inverterid täisvõimsusel ja olgem ausad - inverterpumpade tootjad varjavad tõega oma COP-i teistel reziimidel kui tühijooks. Need vähesed andmed mida näinud olen kinnitavad, et inverteri COP on sama kui ON/OFFil, kuid just tühijooksul saab laborikatses välja võluda COP=5, muidu on inverteril seal 2 kanti.