Plekkahju efektiivsus
Postitatud: 17 Dets 2009, 22:34
Leidsin ka ühe vanema teema
viewtopic.php?f=1&t=8871
Seal on räägitud kuidas võiks arvutada ahju efektiivsust...
http://web.zone.ee/korstnatont/Tekst/Ku ... %FCtta.htm
...üldiselt tekkis huvi selle vastu ,et kuidas saaks plekkahju kolde ja siibri tagant temperatuuri mõõta?
Siibri taha saaks tõenäoliselt augu puurida ja sinna siis termomeetri panna? aga millise?
Aga kuidas mõõta kolde temperatuuri ?
Kui nüüd saaks paigaldatud termomeetrid... siis saaks ahju välisuksega reguleerida õhu pealevoolu... ja siis peaks ka muutuma kolde temperatuur ja ka siibri tagune temperatuur? Kui nii... siis saaks ka vaadata kuidas kõige efektiivsem kütta oleks?
viewtopic.php?f=1&t=8871
Seal on räägitud kuidas võiks arvutada ahju efektiivsust...
Olgu suitsugaaside temperatuur kolde laes 700 kraadi ja suitsugaaside temperatuur siibri taga 170 kraadi siis kasutegur on: (700 - 170)/700 x 100 = 75.7 %
http://web.zone.ee/korstnatont/Tekst/Ku ... %FCtta.htm
kui siiber on pooleldi kinni, ei põle kütus täielikult ära. Tekib tahm, mis ladestub suitsulõõridesse ja muudab need tuleohtlikuks. Mittetäielik põlemine mõjub ka rahakotile laostavalt.
Kas seljuhul(kui siiber on pool kinni või näiteks märgade puudega köetakse) on siis ka suitsugaaside temperatuur madalam?Enamik tõrva moodustub temperatuuril 400-600 °C juures
...üldiselt tekkis huvi selle vastu ,et kuidas saaks plekkahju kolde ja siibri tagant temperatuuri mõõta?
Siibri taha saaks tõenäoliselt augu puurida ja sinna siis termomeetri panna? aga millise?
Aga kuidas mõõta kolde temperatuuri ?
Kui nüüd saaks paigaldatud termomeetrid... siis saaks ahju välisuksega reguleerida õhu pealevoolu... ja siis peaks ka muutuma kolde temperatuur ja ka siibri tagune temperatuur? Kui nii... siis saaks ka vaadata kuidas kõige efektiivsem kütta oleks?