1. leht 1-st
kaitselüliti vahetus?
Postitatud: 15 Dets 2009, 23:55
Postitas Power330
Tere!
Kui juba on C25A kaitse ja aga tarbimine 7A ja kaabel paigaldatud 1,5 ruudune. Kas peaks ilmtingimata vahetama kaitse B10 vastu või võiks C25 edasi olla?
Re: kaitselüliti vahetus?
Postitatud: 16 Dets 2009, 00:07
Postitas siiber
Power330 kirjutas:Tere!
Kui juba on C25A kaitse ja aga tarbimine 7A ja kaabel paigaldatud 1,5 ruudune. Kas peaks ilmtingimata vahetama kaitse B10 vastu või võiks C25 edasi olla?
Mitte üle 13A.
Re: kaitselüliti vahetus?
Postitatud: 16 Dets 2009, 00:10
Postitas Power330
Aga mille järgi tuleb 13A?
1,5 ruudune kaabel peaks rohkem kannatama ju.
Et praegu risk selles, kui on 1,5 kordne ülekoormus pidevalt ja C25 ei lülita seda välja hetkel, et parem sinna paigaldada B10?
Re: kaitselüliti vahetus?
Postitatud: 16 Dets 2009, 00:48
Postitas siiber
Power330 kirjutas:Aga mille järgi tuleb 13A?
1,5 ruudune kaabel peaks rohkem kannatama ju.
Oleneb paigaldusviisist.
Re: kaitselüliti vahetus?
Postitatud: 16 Dets 2009, 14:43
Postitas trebla
Power330 kirjutas:Tere!
Kui juba on C25A kaitse ja aga tarbimine 7A ja kaabel paigaldatud 1,5 ruudune. Kas peaks ilmtingimata vahetama kaitse B10 vastu või võiks C25 edasi olla?
Tunnusjoon B, C,D, K, Z, ...vahet pole, aga nimivool tuleb valida vastavalt juhtme konkreetsele paigaldusviisile lubatud maksimaalsele kestvale voolule. Mingi rämeda kuumuskidla kaabliga võib vist ka rohkem. Nii ütleb seadus.
Kui suudad garanteerida, et ülekoormusi ja lühiseid ei juhtu, siis võid ka 25 alles jätta või ka selle maha kruvida ja maha müüa... piisab hargnemisklemmist..