5.korruse nurgakorter
5.korruse nurgakorter
Lugemata postitus Postitas raikal »
-
- külaline
Re: 5.korruse nurgakorter
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Imelik olen.

-
- külaline
Re: 5.korruse nurgakorter
Lugemata postitus Postitas allilma soojusspets »
Huvitav tähelepanek.Värvitud ja mitte värvimata radika temperatuuri vahe on 20 kraadi p.s. pinna temperatuuri, vana toru ja uue värvimata radikal on sama vahe.Lähte andmed,majja tuleva sooja vee temp. soojussõlmes 80 kraadi.
Osta ikka parema soojus läbivusega et maksimum välja suruda !! Surve oli süsteemis 4,3 atm.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11235
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 317 korda
Re: 5.korruse nurgakorter
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
-
- külaline
Re: 5.korruse nurgakorter
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Unustage isetegevus! see on kuritegu. Radika vahetus tuleb kooskõlastada ühistuga, kuna küttesüsteem on ühistu oma.Kalvis kirjutas:Sama soovitus - osta sellele püstikule, kus on kõige kuumem vesi korralikult suur radiaator ning varusta lisaks reguleerkraani või termostaadiga (kui ühetoru süsteem siis pane kraaniga lühistoru vahele). Jälgi, et radiaatori toru läbimõõt oleks enam vähem sama mis on seni, muid läheb vooluhulk paigast ära.
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1360
- Liitunud: 13 Dets 2008, 00:41
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: 5.korruse nurgakorter
Lugemata postitus Postitas Imelik »
Põhimõtteliselt muidugi õige aga siis tekib küsimus -miks omanik (ühistu) oma küttesüsteemi korras ei hoia et süsteem toimiks nii nagu ettenähtud (kütaks toad soojaks ja mitte mingi müstilise 18C peale)? Lisaks -miks peavad külmetavad ühistu liikmed kinni maksma sooja mida nad ei saa ? Kui nüüd ühistu liige teeb peale korduvaid avaldusi ühistule (küttesüsteemi mittetoimivuse kohta), investeeringu/jõupingutuse olukorra muutmiseks (mis poleks üldse tema mure) siis järsku on ta kurjategija.Külaline kirjutas:Unustage isetegevus! see on kuritegu. Radika vahetus tuleb kooskõlastada ühistuga, kuna küttesüsteem on ühistu oma.
Tuletan meelde et süsteem ei vasta ka enne muudatust vajalikele parameetritele. Võib-olla tulekski "süsteem" enne põhjalikult prs. keerata et asjapulgad oma jalad selle sama alt välja võtaksid? Muidu konstateeritakse et on jah selline aga peabki olema ja raha ka niikuinii ei ole ning teistel on ju soe.

Seda väidet ei oska kuidagi kommenteerida. Ei oska ennustada värvikihi soojatakistust. Vahe tundub kuidagi suur ja värvikiht on ju õhuke? Tegelikult pole ka vahet. Tänapäeval on need arvutused juba tootjatel tehtud ning müüakse juba viimistletud ja kindla soojusväljastusega tooteid.Huvitav tähelepanek.Värvitud ja mitte värvimata radika temperatuuri vahe on 20 kraadi p.s. pinna temperatuuri, vana toru ja uue värvimata radikal on sama vahe.Lähte andmed,majja tuleva sooja vee temp. soojussõlmes 80 kraadi.
-
- külaline
Re: 5.korruse nurgakorter
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Ühistus peavad korteriomanikud aktiivselt häält tegema ja oma probleemidest teada andma. Foorumites paugutamine ei vii kuskile. Kindlasti tasuks kutsuda koosolekule ka vastava ala asjatundjad. Loomulikult läheb see ehitus kena kopina maksma, aga ära ei tasu unustada ka seda, et selle rek-iga kaasneb edaspidine kulude kokkuhoid. Kahju, aga seda kokkuhoitud raha me mitte füüsiliselt ei näe.Imelik kirjutas:Põhimõtteliselt muidugi õige aga siis tekib küsimus -miks omanik (ühistu) oma küttesüsteemi korras ei hoia et süsteem toimiks nii nagu ettenähtud (kütaks toad soojaks ja mitte mingi müstilise 18C peale)? Lisaks -miks peavad külmetavad ühistu liikmed kinni maksma sooja mida nad ei saa ? Kui nüüd ühistu liige teeb peale korduvaid avaldusi ühistule (küttesüsteemi mittetoimivuse kohta), investeeringu/jõupingutuse olukorra muutmiseks (mis poleks üldse tema mure) siis järsku on ta kurjategija.Külaline kirjutas:Unustage isetegevus! see on kuritegu. Radika vahetus tuleb kooskõlastada ühistuga, kuna küttesüsteem on ühistu oma.
Tuletan meelde et süsteem ei vasta ka enne muudatust vajalikele parameetritele. Võib-olla tulekski "süsteem" enne põhjalikult prs. keerata et asjapulgad oma jalad selle sama alt välja võtaksid? Muidu konstateeritakse et on jah selline aga peabki olema ja raha ka niikuinii ei ole ning teistel on ju soe.![]()
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11235
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 317 korda
Re: 5.korruse nurgakorter
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Kui KÜ rikub rohkem kui keegi teine küttesüsteemi siis korteriomanik on lausa ingel kui enda külmetamiseks parandab küttesüsteemi.
Otseselt ei ole radiaatori vahetamine seaduse rikkumine, kui sellega ei tekitatud ühistule kahju. Antud teemas seda pole.
-
- külaline
Re: 5.korruse nurgakorter
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Olen ka elanud kortermajas ja tean vägagi hästi kuidas asjad seal toimivad - reeglina on koosolekud väga väsitavad ja "tarkade" repliike ja pahameelt täis. Samas, kui inimestele selgeks teha küttesüsteemi rek-i vajadus, pealegi, sellest pole väga paljudel juhtudel lähiajal pääsu.Kalvis kirjutas:Nähtud seda "KÜ aktiivset" häält. Kui 2/3 on kütmisega rahul siis võid kasvõi ennast üldkoosolekul põlema pista, kuid ühistu ei liiguta probleemi lahendamiseks lillegi. Ei aita ekspertide aruanne, et tasakaalustamata ja vigane süsteem põhjustab ülekütmist (ca 1/3 on aknad 24 h lahti).
Kui KÜ rikub rohkem kui keegi teine küttesüsteemi siis korteriomanik on lausa ingel kui enda külmetamiseks parandab küttesüsteemi.
Otseselt ei ole radiaatori vahetamine seaduse rikkumine, kui sellega ei tekitatud ühistule kahju. Antud teemas seda pole.
Radiaatori vahetamine ilma ühistu nõusolekuta on tehnosüsteemi omavoiline muutmine. Tehnosüsteemi kallale asumine on aga vastavalt Ehitusseadusele juba ehitamine. Selleks et ehitada, peab olema projekt, ehitusluba jne. Piisab sellest, kui ühistus on taoline aktiivne külmetav liige, kes laseb küttesüsteemist teha ekspertiisi, et välja selgitada isetegevuse kohad, teavitab sellest kohalikku omavalitsust. Küll siis ühistud liigutama hakkavad, kui trahvinõuded saabuma hakkavad.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11235
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 317 korda
Re: 5.korruse nurgakorter
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
-
- külaline
Re: 5.korruse nurgakorter
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
kopi-paste ehitusseadusestKalvis kirjutas:Sinu jutt tehnosüsteemist ja ehitusseadusest on vale, sest mul onTJ ametlik kiri, mis on KÜ tehnosüsteemi muutmine. Ja see kiri väidab vastupidist.
"§ 2. Ehitis, projekteerimine ja ehitamine
/--/
(6) Ehitamine on:
1) ehitise püstitamine;
2) ehitise laiendamine;
3) ehitise rekonstrueerimine;
4) ehitise tehnosüsteemi või selle osa muutmine või tehnosüsteemi terviklik asendamine;
5) ehitise lammutamine
"
Eks selle piiri, kust alates on muutmine, tõmbab suvaline KOV ametnik ja tõenäoliselt nii ongi. Mina näiteks ei tahaks, et minu majas keegi omavoliliselt hakkaks küttesüsteemis radikaid vahetama. Totrus on muidugi see ehitusloa lugu seaduses.
PS. Kui see TJ kiri sul privaatne ei ole, siis võiksid selle siiagi panna. oleks huvi.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11235
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 317 korda
Re: 5.korruse nurgakorter
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Ma tsiteerisin ka sedasama punkti nii KOV kui TJ ning sain selgitava vastuse TJ mis on tehnosüsteem. Kui tahad, tee nendega katsed läbi, KOV jne tähitud kirjade saatmine ära, muidu nad ei vasta.
Lühidalt oli asi lihtne, KÜ juhatus tellis on stjopa küttesüsteemi muutma. Vahetati radikaid, torusi, vooluhulgad muutusid. Tulemusena muudeti süsteemi tundmatuseni ja neil kel oli külm, läks veel külmemaks ning kel oli soe, veel soojemaks. Teostatud tööd maksis KÜ ja kõik tehtud tööd ilusasti paberil. Sai KOV jne kaevatud, kõigepealt KOV kinnitus, et tegu ei ole ehitustööga ja takkapihta ka TJ kinnitus, et ei ole tegemist ei tehnosüsteemi muutmise ega ehitustööga.
Ja lõpus märge, et kui küttesüsteemis on korratus siis pöördu KÜ poole.
Vihje veale - Lause mõiste "tehnosüsteem" ei tähenda radiaatori vahetamist ega tasakaalustamist. Seega pole tegemist tehnosüsteemi muutmisega.
Põhimõtteliselt tehti selgeks, et sa võid vabalt radikaid ümber tõsta, muuta skeeme jne, see ei ole tehnosüsteem ega selle muutmine. Tehnosüsteem on alles katlamaja ehitamine (lammutamine) täismänguga või selle muutmine niimoodi, et katlamaja ei ole enam katlamaja vaid hoopis raketiseadeldise plats.
-
- Regulaarpostitaja
- Postitusi: 70
- Liitunud: 12 Nov 2009, 13:32
- On tänatud: 1 korda
Re: 5.korruse nurgakorter
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Ehitusseaduses on ära seletatud, mis on tehnosüsteem. Varem ei olnud selle kohta midagi, selle aasta maist kehtima hakanud muudatusega on see ju lahti seletatud. Eks see seaduse lugemine on nagu ta on - igal ametnikul ja juristil on paraku oma lugemisoskus.Kalvis kirjutas:Pole mõtet ehitusseadust tsiteerida, kui sa ei tea, mis on tehnosüsteem.
Ma tsiteerisin ka sedasama punkti nii KOV kui TJ ning sain selgitava vastuse TJ mis on tehnosüsteem. Kui tahad, tee nendega katsed läbi, KOV jne tähitud kirjade saatmine ära, muidu nad ei vasta.
Lühidalt oli asi lihtne, KÜ juhatus tellis on stjopa küttesüsteemi muutma. Vahetati radikaid, torusi, vooluhulgad muutusid. Tulemusena muudeti süsteemi tundmatuseni ja neil kel oli külm, läks veel külmemaks ning kel oli soe, veel soojemaks. Teostatud tööd maksis KÜ ja kõik tehtud tööd ilusasti paberil. Sai KOV jne kaevatud, kõigepealt KOV kinnitus, et tegu ei ole ehitustööga ja takkapihta ka TJ kinnitus, et ei ole tegemist ei tehnosüsteemi muutmise ega ehitustööga.
Ja lõpus märge, et kui küttesüsteemis on korratus siis pöördu KÜ poole.
Vihje veale - Lause mõiste "tehnosüsteem" ei tähenda radiaatori vahetamist ega tasakaalustamist. Seega pole tegemist tehnosüsteemi muutmisega.
Põhimõtteliselt tehti selgeks, et sa võid vabalt radikaid ümber tõsta, muuta skeeme jne, see ei ole tehnosüsteem ega selle muutmine. Tehnosüsteem on alles katlamaja ehitamine (lammutamine) täismänguga või selle muutmine niimoodi, et katlamaja ei ole enam katlamaja vaid hoopis raketiseadeldise plats.
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring