1. leht 2-st

õhuliinist

Postitatud: 04 Jaan 2006, 12:14
Postitas riho23
majast umbes 15 meetri kaugusel on elektriliini post, sellelt tuleb maja seina küljes oleva isolaatori külge liin.
kas on mingid kindlad mõõdud kui kõrgel peab see isolaator olema maapinnast ja räästast?
soovin voolumõõtja paigutada majas teise kohta ja sellega seoses oleks vaja õhuliin välja vahetada maaaluse kaabli vastu. on äkki keegi midagi taolist juba teinud ja oskab ehk keegi öelda mis selline ettevõtmine maksa võiks minna.

ette tänades

Postitatud: 04 Jaan 2006, 15:42
Postitas Kalvis
On olemas küll ja asja nimi on puuteküündivus. Asi peab olema vähemalt 2,5 m kõrgusel, juurde tuleks lisada arvestuslik lume paksus 0,5 meetrit. Kuna elektritööd kuuluvad eritööde alla siis kas ehitaja või vähemalt tehniline inspektor peaksid asja nagunii üle vaatama ja nemad peavad nõudeid teadma.

Postitatud: 04 Jaan 2006, 18:20
Postitas riho23
sel suvel nimelt käidi ja vahetati kõnealune liin välja. ennast polnud parasjagu maja juures ja nii need liinimehed selle seal siis tegid. oleks ise kohal olnud oleks saanud kohe asja uurida ja lasknud asja õieti teha.
hetkel on räästa ja liini vahe napp 13 cm, maapinnast 240 cm.
kui need arvud kuidagi välja ei anna kas siis teostab võrgufirma tööd oma kuludega või pean mina kõik kinni maksma?

Postitatud: 04 Jaan 2006, 18:52
Postitas andres
tean seda, et kui tulevikus suuvid amperid juurde osta siis maa-aluse kaabli amper tükk maad kallim kui õhuliinil.

Postitatud: 04 Jaan 2006, 21:27
Postitas Kiku
Kui soovid voolumõõtja teise kohta paigutada ja õhuliini vahetada maaaluse kaabli vastu, siis mis vahet on sellel, kui kõrgel peab isolaator olema? Maaaluse kaabliga tõmbad kaabli posti otsast otse kilpi ilma isolaatorita. Kui sa tahad õhuliini oma algatusel vahetada maaaluse kaabli vastu, siis Eesti Energia seda kinni ei maksa, pead ikka ise maksma. Kaabli kraavi kaevasime ise labidaga umbes poole meetri sügavuse. Eesti Energiat see sügavus eriti ei huvitanud, nende pärast jooksku või mööda maad.

Postitatud: 05 Jaan 2006, 14:31
Postitas Kalvis
Kui jutt oli õhuliini remondist siis kehtivad kunagised ehitamise aegsed normid. siis olid paljud nõuded lõdvemad (ehk kõik võib olla korras). Kui jutt käis uue liini ehitamisest siis võid kas KOV-i kaudu või Tehnilise järelvalve inspektsioonilt nõuda liini vastavust seadustega. Igal juhul peab uue liini puhul olema projekt (see võib teatud juhtudel siiski puududa), ehitustööde puhul keegi vastutav isik olema registreerinud KOV-is ja enne pingestamist tehniline inspektor andma allkirja liini pingestamise lubamiseks.
Selgusetuks jäi kas tegemist on sinu omal maal asuva liiniga. Kui jah siis ... oled ise süüdi juhul kui lepingust ei tulene teisiti.

Postitatud: 06 Jaan 2006, 10:11
Postitas riho23
suur tänu kõigile kes võtsid vaevaks aidata!
probleem on nüüd lahendatud. teoreetiliselt. praktiliselt läheb veel natuke aega.
tänud veelkord.

Postitatud: 01 Veebr 2006, 21:41
Postitas Külaline
Mul selline jama , et elektripost on majast u 50m. kaugusel sellest tuleb neli traati isolaatoritesse mis on lihtsalt vindiga keeratud voodrilaua külge .Jama selles et voodrilaud juba üsna läbi ja hakkab vaikselt järgi andma. Varsti kukub pähe. Lauda tahaks ka tervel seinal vahetada. Ise tahaks maaalust kaablit. Kes peab maksma selle jama eest.

Postitatud: 01 Veebr 2006, 22:11
Postitas andres
Ilmselt asub sinu olukorra puhul EE liitusmipunkt majas paiknevas el.kilbis, seega kuni sinna kilbini vastutab EE. Vastavalt sellele peaks EE ise selle ära vahetama.

Maaaluse kaabli panek juba keerulisem ja kallim, kuid samas võid ju ise kõik eeltööd ära teha ja kui elektrikud tulevad lase siis lihtsalt otsad ära ühendada.

Postitatud: 01 Veebr 2006, 23:14
Postitas Külaline
Aga kes maksab? Isolaatoritest jookseb veel kaabel mööda seina u.10meetrit siis tuleb alles kilp.

Postitatud: 02 Veebr 2006, 08:37
Postitas Kalvis
Kui vaatad EE üldtingimusi siis EE loeb liitumispunktiks majja sissetuleva liini kinnitusi õhuliini posti otsas (mitte maja). seega pead nimetatud lõigu ise remontima. Muidugi võib lepingus olla teisiti, sulle meeldiks, kui liitumispunkt oleks arvesti juures. Kahjuks kehtib siin tugevama õigus (ehk EE oma)

Postitatud: 02 Veebr 2006, 18:59
Postitas Külaline
Aga mina ei ole neid sinna seina külge niimodi pannud. Need seal juba vähemalt 50 aastat. Kukub kellegile pähe kes siis süüdi on

Postitatud: 02 Veebr 2006, 23:32
Postitas Kiku
Kirjutasid ju, et voodrilauad üsna läbi ja hakkavad varsti järgi andma. See tähendab, et 50 aastat tagasi olid ka isolaatorid arvatavasti korralikult kinni. Ja kui pähe kukuvad, on see mädade laudade süü ja eks süüdi oled ikka sina. Seda enam, et kui kui ka liitumispunkt on posti otsas, on ju isolaatorid sinu lõigus.

Postitatud: 03 Veebr 2006, 00:20
Postitas Külaline
Kas mingi õhukese laua külge isolaatorite kinnitamine ikka õige on

Postitatud: 19 Sept 2006, 09:35
Postitas riho23
kas oskab keegi öelda kui kaugel peaksid olema EE-le kuuluvad liinid majast? plaan ehitada maja otsa rõdu aga liinid majast hetkel umbes 1,5m kaugusel ja ku rõdu teha siis jookseksid liinid juba pea kohal.

Postitatud: 20 Sept 2006, 09:11
Postitas Kalvis
Vaata kaitsetsooni ulatust! Minu teada on see 2 m liinist

Postitatud: 20 Sept 2006, 17:28
Postitas Hiid
2m on harilik 220V :idea:

Postitatud: 21 Sept 2006, 09:09
Postitas Kalvis
Sa pole muud liini küsinud?

Postitatud: 26 Sept 2006, 14:46
Postitas riho23
mis mõttes muud liini?

Postitatud: 27 Sept 2006, 19:38
Postitas Kalvis
Kõrgepingeliinidel on omad kaugused. Need ongi muud.
Tava 220 V liinil on see 2 m juriidiline nõue, tegelikuses probleemi pole, kui ta kulgeb ka maja seinal kaablis

Postitatud: 07 Jaan 2007, 19:24
Postitas Külaline
ma ei saa aru miks keegi kokreetselt hindadest ei räägi kõik jauravad et kallis ja palju maksab minu arust on see suhteline kelle jaoks palju ja kelle jaoks kallis kui küsitakse palju maksab siis võiks ka vastata palju maksab!

Postitatud: 07 Jaan 2007, 21:24
Postitas Külaline
Mis maksab? Mine Eesti Energiasse ja uuri järele. Minu hinnatuur oli järgmine.Oli vaja vooluarvesti majast tuua masti külge, minna üle kolme faasi peale ja osta juurde ampreid. Esimene laks, mis välja rehkendati, oli 48000. Sellega ma muidugi ei nõustunud ja siis oh imet: kuskil sahtlipõhjas oli isegi olemas vastav pakett selle töö kohta. Lõpphinnaks kujunes siis 6100. Nii et kui tahad teada, mis midagi maksab, ära ole laisk, vaid võta jalad selga ja mine uuri järgi. See on siis näide, mis võib midagi maksta, kui ise ei viitsi asja ajada.

Postitatud: 09 Jaan 2007, 19:12
Postitas Külaline
no tore et keegigi viitsib midagi hindadest rääkida selleks need foorumid ju ongi et inffi saada

Postitatud: 15 Jaan 2007, 18:18
Postitas keegi
to kalvis: väga vajaks elektriprojekti uuele majale. tallinnas.palun võtta ühendust saia.lill.001@mail.ee vabandan,et seda teemat siin niimoodi kasutasin,ent kusagilt inimese kontaktandmeid ei leidnud ise..

Postitatud: 04 Veebr 2007, 21:51
Postitas MM
Kas see mees kes rääkis hinna kukkumisest EE-s 48 tonnilt 6,1 tonni peale ka olemas on veel siin ja neid jutte loeb. Mul on sama asi käsil ja tahan infot selle kohta. Kui liitun 3 faasiliseks (praegu on 1faas ja 16A)ja lasen viia arvesti posti otsa siis küsiti 3x20A liitumistasuks 11 tonni ja 3x 25A liitumistasuks 14,5 tonni. On need hinnad normaalsed või ?
Siit küsimus kas see 6,1 tonni oli lihtsalt arvesti maksumus ilma amprite mida juurde ostsid või siis kogu kupatus koos.Loodan,et loed seda juttu ja vastad mulle. Muidugi võivad seda teha ka kõik teised. Info eest ülitänulik.
MM