armatuuri kõrgus betoonpõrandas
Postitatud: 21 Okt 2009, 23:08
Postitas aru
Põranda paksus 70 mm, 5 mm armatuurvõrk, 20 mm põrandaküttetorud. Milline oleks õige kõrgus armatuurvõrgule ,kas 15/20 seened oleksid parajad? Sellisel juhul jääks põrandaküttetorude peale 20-25 mm betooni. Põranda all eps100 ja paneel.
Re: armatuuri kõrgus betoonpõrandas
Postitatud: 22 Okt 2009, 04:29
Postitas xxNIMETUxx
sobib ikka eeldusel sellise kihipaksuse juures, et toru samm on ca15cm
Re: armatuuri kõrgus betoonpõrandas
Postitatud: 31 Okt 2009, 21:47
Postitas cartman
No armatuuri peal peab vähemalt 35mm olema betooni.
Re: armatuuri kõrgus betoonpõrandas
Postitatud: 04 Veebr 2010, 19:21
Postitas septen
ei no 20mm toru vast ikka ei panda 15cm.Toru pannakse 30cm vahega ja selle peal peab olema 6-7cm betooni.armatuur läheb ilma kannudeta otse penoplastile.kui keegi peab sellist tehnoloogiat nõrgaks siis võib proovi mõttes piigata sellist betooni ja veendub et asi on korrektne.
Re: armatuuri kõrgus betoonpõrandas
Postitatud: 04 Veebr 2010, 21:55
Postitas cartman
septen kirjutas:ei no 20mm toru vast ikka ei panda 15cm.Toru pannakse 30cm vahega ja selle peal peab olema 6-7cm betooni.armatuur läheb ilma kannudeta otse penoplastile.kui keegi peab sellist tehnoloogiat nõrgaks siis võib proovi mõttes piigata sellist betooni ja veendub et asi on korrektne.
Mis see piikamine siia puutub, armatuur on ikka painde, vaiumise vastu. Et, mis point sellel armatuuril siis on kui ta betooni sees pole?
Ahjaa , eelmises oma postis kirjutasin vähe valesti, kyttetoru peax vähemalt 3.5cm olema betooni sees.
Re: armatuuri kõrgus betoonpõrandas
Postitatud: 04 Veebr 2010, 22:25
Postitas stc 101
cartman kirjutas:septen kirjutas:ei no 20mm toru vast ikka ei panda 15cm.Toru pannakse 30cm vahega ja selle peal peab olema 6-7cm betooni.armatuur läheb ilma kannudeta otse penoplastile.kui keegi peab sellist tehnoloogiat nõrgaks siis võib proovi mõttes piigata sellist betooni ja veendub et asi on korrektne.
Mis see piikamine siia puutub, armatuur on ikka painde, vaiumise vastu. Et, mis point sellel armatuuril siis on kui ta betooni sees pole?
Ahjaa , eelmises oma postis kirjutasin vähe valesti, kyttetoru peax vähemalt 3.5cm olema betooni sees.
Armatuur on betoonis üldjuhul ikka tõmbetugevuse saavutamiseks ja vajumise all sa vast ikka mõtlesid läbivajumist! Natsa sõnastusega mööda

!
Re: armatuuri kõrgus betoonpõrandas
Postitatud: 09 Nov 2010, 00:36
Postitas Busta
ristlõike vaadatuna peab armatuur asetsema alumisel poolel. läbivajumisel tekib alumisel serval tõmbejõud, mille vastu armatuur paigaldataksegi. aga võta leivaviil ja murra see aeglaselt pooleks pooleks ning vaata, millises kohas tõmbejõud on kõige suurem.
Re: armatuuri kõrgus betoonpõrandas
Postitatud: 11 Nov 2010, 22:07
Postitas teureetik
Et siis sai valatud vanas talumajas põrandat. Igavene suur maakivi, mis segas, sai maasisse kaevatud. Liivapadi ca 3-5cm, 15cm EPSi ja sinna peale 10cm betooni (võrk sees) Kes on see tark, kes ütleb kuispidi need pinged selles põrandas teoreetiliselt võiksid toimuda, kui see betoonplaat äärtest vundamendil ei kanna ja see mürakas kivi on kesk põrandat. Sel juhul peaks ju võrk olema hoopis ülemises betoonikihis.
Re: armatuuri kõrgus betoonpõrandas
Postitatud: 12 Nov 2010, 00:19
Postitas Busta
ülemises betoonikihis olev võrk ei anna efekti, sest ülemises kihis ei ole tõmbejõudu..võta leivaviil ja vaata, kuidas ta murdub..lihtne
Re: armatuuri kõrgus betoonpõrandas
Postitatud: 12 Nov 2010, 08:02
Postitas Külaline
Pinnasele valatud põrandas (või plaatvundamendis) võib tõmbejõud tekkida ka pealmises pinnas, võta leivaviil ja vaata