1. leht 2-st
ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 21 Okt 2009, 11:48
Postitas UUSTULNUK
Sai paigaldatud uus katusekate IZOPOL etreniidi näol. Tulevikus plaan ka katusealune väljaehitada ning kindlasti katus soojustada. Kas soojustuse puhul sobib kasutatada ka penot. Aluskilena eterniidi all on kasutatud hingavat kilet . Ning olen kuulnud , et sellisel juhul võib peno paigaldada otse vastu kilet.
Kas see on õige info ?
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 21 Okt 2009, 12:12
Postitas sashaobrok
Hea oleks näha pilti või täpset kihtide kirjeldust olemasolevast seisust.
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 21 Okt 2009, 14:01
Postitas uustulnuk
Selline on siis materjaalid järjestus: eterniit , siis tuleb roovitus , distantsliist ,mille all on hingavkile.
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 21 Okt 2009, 15:22
Postitas sashaobrok
Teoreetiliselt peaks sel juhul olema igati korrektne see peno seal sarikate vahel. Iseasi on, et kui hingavaks seda "hingajat" pidada saab. Kuna peno tuuletõket ei vaja, siis oleks ehk parem olnud ilma hingajata hoopis.
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 21 Okt 2009, 20:39
Postitas Külaline
sashaobrok kirjutas:Teoreetiliselt peaks sel juhul olema igati korrektne see peno seal sarikate vahel. Iseasi on, et kui hingavaks seda "hingajat" pidada saab. Kuna peno tuuletõket ei vaja, siis oleks ehk parem olnud ilma hingajata hoopis.
..et kuidas siis? Soovitad eterniiti ilma aluskatuseta või? See nüüd küll lõpuni korrektne vastus pole
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 21 Okt 2009, 22:30
Postitas Uss
Kas paigaldasid eterniiti ise või mõni ehitaja?
Kui oli kogemusega ehitaja (paistab,et kogemustega,kuna pakkus hingavkilet),siis mida ta soovitas?
Minu arvates,kui on kile hingav-võid panna penot otse vastu kilet.
Kui aga soojustad villaga-tuleb eelnevalt paigaldada tuuletõkkeplaadi plaadi.
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 21 Okt 2009, 23:18
Postitas sashaobrok
Ei olnud jah mul elulõpuni tõesti õige. See aluskile oleks pidanud siis lihtsalt veel ühe distantsiga penost lahus olema. Aga põhimõtteliselt ei ole nüüd enam vahet, sest kui sealt eterniidist nüüd miskit läbi tilgub siis, ta tilgub juba nagunii ka peno sisse.
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 22 Okt 2009, 08:44
Postitas Divoroll Universal S
Lugupeetud ehitusinsenerid.
Minu tagasihoidlik soovitus on uurida kuidas hingav aluskate töötab. Nimelt ei hakka hingav aluskate enne korralikult hingama, kui soojustus on otse aluskatte vastas. Hea tava on seda teha villaga, kuna vill hingab hästi. Kui hästi aga peno hingab, sõbrad?
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 22 Okt 2009, 09:24
Postitas sashaobrok
Jajah, tõmbab kopsud korralikult õhku täis ja siis pahinal jälle välja...
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 22 Okt 2009, 15:32
Postitas Külaline
Hmm.. väga põnev. Kui sashaobrok'i nime all on märge Ehitusspets, siis selliste kommentaaride peale tekib minul hirm, et keda ja kuidas siis spetsialistideks nimetatakse. Naljapärast siis laed kinodes alla ei saja. Minu arvates väga hirmuäratav. Aga ju siis peab nii olema.
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 22 Okt 2009, 15:42
Postitas sashaobrok
See on totakas foorumi automaatika. Pole ma mingi spets.
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 22 Okt 2009, 17:10
Postitas uustulnuk2
Kuidas ja millega siis oleks kõige õigem soojustada kas villaga või penoga. Ehk on kellelgi konkreetselt anda nõu ja infot.
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 22 Okt 2009, 17:41
Postitas sashaobrok
Pane kumb tahad. Hingav divoroll, või mis iganes ta sul on, on ka villale tuuletõkkeks juba. See divorolli mehe jutt siin erinevast hingamisest ei päde, kuna aluskatet ei koti kui hingav või mittehingav on soojustusmaterjal.
Omamoodi õigesse suunda läks teema siin vahekommentaatoritel, et tegelikult võiks seal kihid näiteks nii:
eterniit, roov, distants, veekindel kile,distants
ja siis sarikate vahel kas
a) tuuletõke ja vill
või
b) peno
Ehk siis et eterniitkatus käib nende katuste kategooriasse, mis aegajalt mõne kübe vett või lund läbi lasevad. Ja mida tuleb kilega allpool kinni püüda.
Divorolli on kõige otstarbekam kasutada siis kui sul on näiteks kihid:
bituumenkärg, bituumenrullid,OSB, roov,distants,divoroll,vill,siseviimistlus
Siis täidab divoroll edukalt ära tuuletõkke funktsiooni ja samas tilguvad OSB-le kondenseerunud piisad (toaniiskusest tulnud) divorollile ja "veerevad" mööda toda alla välja tuulekasti.
Andke targad nüüd tuld kui ma midagi valesti rääkisin.
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 22 Okt 2009, 20:31
Postitas Külaline
sashaobrok kirjutas:Pane kumb tahad.
Divorolli on kõige otstarbekam kasutada siis kui sul on näiteks kihid:
bituumenkärg, bituumenrullid,OSB, roov,distants,divoroll,vill,siseviimistlus
Siis täidab divoroll edukalt ära tuuletõkke funktsiooni ja samas tilguvad OSB-le kondenseerunud piisad (toaniiskusest tulnud) divorollile ja "veerevad" mööda toda alla välja tuulekasti.
Andke targad nüüd tuld kui ma midagi valesti rääkisin.
Paistab, et oled hea mooduse leidnud kuda toaniiskust vähendada,aga kas nii on ikka kõige õigem ehitada?

Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 22 Okt 2009, 23:13
Postitas sashaobrok
Et kivikatus on õigem või mise?
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 24 Okt 2009, 17:54
Postitas Elentino
Ma isiklikult ei pooldaks vahtpolüsterooli (peno) ja puiduühendusi. Minu meelest sobib puit ikka tuuletõkke ja villaga. Jäägu see peno ikka kivi ja betooni soojustuseks. Ma pole siiani kokku puutunud ühegi arhitektiga ja projektiga, mis oleks tehtud puidu ja penoga. Enda majas ja ka tellijale ei ole kunagi selliseid asju soovitanud ega teinud. Kasutaksin ikka katuse ehitusel- katusekattematerjal, roov, distants, hingav aluskate, distants, tuuletõke, vill kooslust. Kas on mõtet enda või tellija maja peal katsetada peno hingamist? Arvan, et seda üritavad kasutada ehitajad, kelle eesmärk on lihtsalt hinda alla tõmmata, kuna peno kasutamine tuleb kindlasti palju odavam, kui villa ja tuuletõkke kasutamine ja lisaks jääb tuuletõkke paigaldamine ära. Aga kas selliselt ehitatud katuse, seina, põranda kestvus on ikka sama?
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 24 Okt 2009, 19:58
Postitas Külaline
Miks peaks siis kasutama just hingavat aluskatet?
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 24 Okt 2009, 21:04
Postitas Elentino
Hingaval aluskattel on veeauru läbilaskevõime hoonele sobiliku sisekliima tagamiseks ja samas niiskuskindlus ehitise ja tema konstruktsioonide kaitsmiseks väljast tulevate sademete eest. Hingav aluskate laseb kondenseeruva veeauru endast läbi, seejärel liigub liigne niiskus aluskatte pealispindapidi välja ning ventileeritakse katusekatte ja aluskatte vahelises tuulutusvahes. OSADE aluskatete kasutamisel võib ka tuuletõkke paigaldamisest loobuda ja panna vill otse vastu katet, mis toimib ka tuuletõkkena.
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 24 Okt 2009, 22:13
Postitas Külaline
Järjest põnevamaks läheb! Head viimased kommentaatorid kas te selle peale ei mõtle, et mõni võib sellist jama ka tõsiselt uskuma jääda?
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 24 Okt 2009, 22:17
Postitas Elentino
Külaline kirjutas:Järjest põnevamaks läheb! Head viimased kommentaatorid kas te selle peale ei mõtle, et mõni võib sellist jama ka tõsiselt uskuma jääda?
Millega sa rahule ei jää!
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 24 Okt 2009, 22:30
Postitas Külaline
Jah või ka nii öelda,et pole rahul, eriti nendega, kel pole endal asjat õiget ülevaadet aga seletavad ja seletavad.
Küsin veel miks peab olema hingav aluskate kahe tõsteliistu vahel? Kas see parandab ka hoone sisekliimat?

Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 24 Okt 2009, 22:45
Postitas Elentino
Külaline kirjutas:Jah või ka nii öelda,et pole rahul, eriti nendega, kel pole endal asjat õiget ülevaadet aga seletavad ja seletavad.
Küsin veel miks peab olema hingav aluskate kahe tõsteliistu vahel? Kas see parandab ka hoone sisekliimat?

Seda juhul kui kasutatakse tuuletõket. Kui on korralik hingav aluskate, võib villa otse vastu aluskatet panna ja tuuletõket ja seal olevat distantsliistu ei kasutata. Samas müüakse ka hingava aluskatte nime all igasugu asju. Mittehingava aluskatte puhul tuleb kasutada distantsi nii kile ja roovi, kui ka tuuletõkke ja kile vahel. Ei viitsi siin anonüümse külalisega enam vaielda.
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 24 Okt 2009, 22:50
Postitas sashaobrok
Loe oma varasemaid poste uuesti. Pada ajasid seal ja panid liiga palju distantse..
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 24 Okt 2009, 23:04
Postitas Elentino
sashaobrok kirjutas:Loe oma varasemaid poste uuesti. Pada ajasid seal ja panid liiga palju distantse..
Jah. Selline lahendus, kus distants on mõlemal poolel aluskatet on MITTEHINGAVA aluskatte korral. Midagi hullu ei juhtu ka kui sama lahendus hingava aluskatte korral kasutatakse, aga vastupidine variant oleks hullem.
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 24 Okt 2009, 23:17
Postitas sashaobrok
No aga miks sa soovitad siis sellist katust teha?? Kui on hingav kate siis milleks tuuletõke ja distants seal all? Pannd siis juba kohe hingava aluskatte tuuletõkkeks. Algsel küsijal oli see hingav kate sarikate peal kohe juba pandud ka.