1. leht 1-st
probleem sooja vee survega
Postitatud: 10 Okt 2009, 17:45
Postitas laiskloom
Probleem siis dushi sooja vee survega. Külma vee surve on väga hea, aga soe vesi tuleb suht kehvalt, nii et kui vee parajaks reguleerid, siis surve olematu. MIlles võib asi olla? Võtsin lahti segisti, et äkki on katlakivi täis vms. Sellega oli kõik korras. Kas võib viga olla boileris sees? Torude kohta ei oska midagi öelda, sest need seina taga. Paar aastat tagasi tehtud remont ja kõik torud välja vahetatud, seega vannitoa seina ei tahaks lõhkuma hakata. Ja teine probleem ka, nii kui vee lahti keerad, hakkavad torud nn. "vilistama". Ja seda üsna häälekalt, aitab kui vesi täie survega lahti keerata, aga lihtsalt hammaste pesuks pole ju mõtet vett täiega lahti keerata. Naabrid juba kurdavad, et ei saa magada, kui ma hiljem koju tulen ja näiteks hambaid pesen

Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 11 Okt 2009, 15:35
Postitas laiskloom
kellelgi pole ideid?

Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 11 Okt 2009, 15:50
Postitas kunstnik
Kas eramaja või korter?
Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 11 Okt 2009, 15:58
Postitas laiskloom
tegemist kahekordse kortermajaga, korter teisel korrusel.
Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 11 Okt 2009, 17:39
Postitas Külaline
... hüdraulika, ei midagi muud ...
Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 11 Okt 2009, 21:20
Postitas jan
Segisti vigane? Seda saad ju lihtsalt testida ilma seinu lõhkumata.
Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 11 Okt 2009, 21:26
Postitas arvutihdd
Korteris eraldi boiler nagu aru saan ? Variante kaks:
1.boiler on saasta täis ja tahab puhastust.
2.segisti sõel on umbes, asub eksentriku ja segisti vahel. Ühesõnaga keerad segisti seinast maha ja vaatad sõela segisti küljes.
Muidugi võib ka midagi kolmandat olla, aga seda ilma nägemata ennustada küll ei oska. Mis liitmikud, mõõtjad, kraanid boileri ja segisti vahele jäävad. Vilistamine selge märk mingist ummistusest. Torudes asi vast olla ei tohiks, sest kui nii uued torud, siis see pea võimatu. Muidugi kui pandud alupex või vask ja lõtk sees on, siis võib ka seal ummistus olla. Ise panustaks punktile 1 ja 2. Peale seda vaataks edasi. MIllal boilerit viimati puhastasid ?
Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 11 Okt 2009, 21:31
Postitas dumbuser
Misasi see aluplex on ? Siiani olen vaid alupex torust kuulnud. See on siis alumiinimum, kaetud mingit pidi muudetud plastikuga. Pe on siis muutmata plastik aga seda ei kasutata nii palju kuna plastik muudab aja jooksul oma parameetreid liialt palju. Aga misasi see plex on ?
Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 11 Okt 2009, 21:35
Postitas arvutihdd
Siirad vabandused, olen vist väheke sooda äsja lõppenud tööpäevast ja nõnda need näpukad sisse tulevad.
Veel kord vabandust !
Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 11 Okt 2009, 22:09
Postitas laiskloom
boilerit puhastasin siis kui korteri ostsin, see mingi kuu aega tagasi, segisti on ka kontrollitud... aga nyyd avastasin, et kui kraan ainult kylma peale keerata, siis ei vilista! ja vilin tuleb kõrva järgi boilerist... seega siis ummistus boileris? kahjuks ei tea, kas enne puhastamist oli sama probleem, või tekkis see ummistus puhastamise käigus... et tundub siis, et ainuke võimalus jälle boiler laiali võtta?
kuna boilerist tulevad nn. survevoolikud, kas võib olla, et need umbes ja piisab ainult nende vahetusest?
Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 11 Okt 2009, 23:33
Postitas arvutihdd
Kui pikalt need survevoolikud Teil pandud on ? Üldiselt on survevoolik trassiks üks paha asi ja võiks asendada millegi kapitaalsema ning suurema läbimõõduga. Sellest samast survevoolikust ka survelangus tingitud arvatavasti.
Milline on teekond boilerist segistisse, läbimõõdud, liited, kraanid jne ? Kui see peenike toru pikalt, siis võib vilistama panna küll .
Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 12 Okt 2009, 07:58
Postitas Rostfrei
Juhul kui keskküttega kokkupuudet on, siis teatud termoventiili asendis võib hakata see kahisema (aga ka vilistama). Selle põhustab vee läbivool konreetsest kitsast kohast. Tõmba siit nüüd paralleel oma torustikuga - kusagil on nö kitsaskoht, mis võtab alla surve ning tekitab vee voolamisel vilistava heli.
Nagu arvutihhd ütles - milline on torustik boilerini ja boilerist edasi? Mõni põlv? Boileri sisend?
Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 12 Okt 2009, 10:53
Postitas dumbuser
arvutihdd kirjutas:Siirad vabandused, olen vist väheke sooda äsja lõppenud tööpäevast ja nõnda need näpukad sisse tulevad.
Veel kord vabandust !
Kahju. Ma juba lootsin, et on mingi asi millest ma ei tea midagi peale nime. Seda plex lõpuga asja on üsna sagedasti kirjapildis nähtud. Ju siis on selle kasutajad mingid tumbad, kes ei tea asja olemusest suurt midagi ja selline lühend on lihtsalt suu/käepärasem. Aga ära nüüd ennast kohe siis tumbaks arva.
Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 12 Okt 2009, 10:56
Postitas laiskloom
torustiku kohta ei tea midagi öelda, see ju seina sees, boileri juures on väljavõtted ja sealt siis survevoolikud boilerisse ja rohkemat ei tea. Aga vilin tundub tulevat ikkagi voolikut juurest, nii et kisun need maha ja vahetan välja, eks siis paistab mis edasi saab...
Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 12 Okt 2009, 11:04
Postitas dumbuser
Kui sa juba neid survevoolikuid näpid siis ürita see allesjäänud osa kah puhtaks teha. Eriti viletsa juhuse puhul on seal mõni põlv või pöörang ja sodi on seal kinni jäänud. Oli kunagi juhus, kus vana kraani (mitte kuulkraan) tihend (see ümmargune latakas mis seal liigub) tuli lahti ja jäi ühe põlve sisse kinni. Lappimiseks läks maha üks osa seinast ja päris palju osa torust.
Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 12 Okt 2009, 11:39
Postitas laiskloom
Sai siis nyyd survevoolikud lahti kistud ja üllatusi kui palju

Puhudes sellesse torusse, mis läheb boilerist segisti poole (soe vesi), hakkab õhku tulema wc potti ja pesumasina kraani??? Minu loogika ytleb, et sealt peaks minema otse kraanikausi ja dushi segistisse, wc ja pesumasin ei tohiks asjasse puutuda??? Boileri väljatulev vesi praegu lahti yhendatud ja sissemineva vee (kylma) voolik läheb tasapisi soojemaks(tagasivoolu klapp ei pea?). Kas ma saan millestki valesti aru või on tegemist suuremat sorti jamaga?

Irooniaks võin lisada, et vannitoa remondi tegi elukutseline ehitaja ja seda veel endale, s.t. et mina ostsin tema korteri kui ta suuremasse kolis... Ja tundub, et siiani olen s*** peale sooja vett lasknud

Tahab keegi proovida seda kõike lahti seletada?

Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 12 Okt 2009, 18:26
Postitas Kalvis
Osadel segistitel pidi mingi vahekumm läbi minema ja siis tekib sooja ning külma vahele otseühendus.
Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 12 Okt 2009, 18:38
Postitas toomas
Tere.
Kus kandis asub? Seda tuleks juba puhtast uudishimust vaatama.
Toomas
51 62 338
Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 12 Okt 2009, 20:16
Postitas laiskloom
Probleem lahendatud!!!

Sai siis kõik segistid lahti võetud ja voolikuotsad lahti yhendatud... Ja siis mõned minutid neid voolikuid kordamööda puhutud. Ja selgus tõsiasi, et voolikud boileri all tagurpidi!!! Peale voolikute omavahelist vahetust asi korras, arusaamatuks jääb siiski, et kuidas soe vesi siiski ringlusse sattus? Kui boileri väljajooksust tuli kylm vesi peale, siis kuidas soe vesi boilerist välja sai? Tagasivooluklapp kyll tilkus, aga ilmselt siis surve all laskis rohkem läbi? Ja wc poti paaki sattus siis soe vesi ilmselt selle tõttu, et kui vee peakraani kinni keerasin, siis langes soe vesi vabavooluga alla... Sai pikk ja keeruline jutt, aga loodan, et saite aru

Nyyd siis homme poodi ja uued voolikud ja tagasivooluklapp. Tänud kõigile, kes kaasa viitsisid mõtelda

Re: probleem sooja vee survega
Postitatud: 14 Okt 2009, 11:23
Postitas trumm
mul on kütte- ja veesüsteemis mingi (sarnane) jama survega... kirjutasin sellest küll kütteteemas, aga äkki peaks siia kopima?