1. leht 1-st

Plastmass - betoon liide veekindlaks

Postitatud: 26 Aug 2009, 22:49
Postitas 12132
Et paremini keldris 3m sügavusel vett koguda kaevasin nurka plastik vaadi.
Kuidas tihendada plastik vaadi suu ja betoonpõranda vaheline liide. Pealmine kiht veel valamata.
Milliseid materjale konkreetselt kasutada. Olen eriline võhik ehitusteemadel.
1. Kui teha enne põranda viimase kihi valamist plastik mingi plaatimisseguga kokku?
2. Jätta migi nipiga vahe plastmassi ja betooni vahele ja pärast lasta vahe mida? täis?
3.Jätta betooni ja plastmassi vahele suurem vahe ja valada mingit? segu täis?

Re: Plastmass - betoon liide veekindlaks

Postitatud: 13 Okt 2009, 20:14
Postitas omega
Siin on lihtne lahendus:
1. Kui ei ole veel põrandabetoon valatud: tuleb teha isolatsiooniriidest ring ümber vaadi umbes 200 mm ja katta riie vett mittelaskva ainega (bituumenmastiksiga).

2. kui betoon valatud, siis tasuks ümber vaadi süvendada 200 mm ring umbes 30 mm sügavusega ja immutada riie hüdroisaolatsiooniga paar korda ja katta süvend parandusbetooniga.

NB! riie koos hüdroisolatsiooniga peab katma alati vähemalt 50 mm vaadi siseserva.
NB! kõik toimib, kui tehtavate tööde pinnad on enamvähem kuivad!