1. leht 1-st

Voolumõõtja ja kaitsmed

Postitatud: 09 Aug 2009, 20:43
Postitas Andres K.
Tervist.
Praegu on vana arvesti plekk-korpusega seinal, ja 2 korkkaitset - enne ja pärast voolumõõtjat. Plaan panna arvesti seinale kilbi sisse. Kas siis peab ka 2 kaitselülitit panema või? Enne ja pärast arvestit? Või piisab ühest kaitselülitist enne arvestit?
Tahaks selles asjas selgust saada. Ehk targemad teavad asjast rohkem?

Re: Voolumõõtja ja kaitsmed

Postitatud: 09 Aug 2009, 21:38
Postitas xxNIMETUxx
peakaitse enne mõõtjat ja tarbijate kaitsmed peale. peakaitsme ja mõõtja vahetavad/paigaldavad EE mehed.

Re: Voolumõõtja ja kaitsmed

Postitatud: 10 Aug 2009, 22:24
Postitas Andres K.
Nüüd siis asi valmis. Paigaldasin mõlemad asjad ise (nii peakaitsme kui ka voolumõõtja). EE mees vaatas üle, asi sobis ja nüüd plomm peal.