Betoonist rõdu pealsed lamekatused

meelis111
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 09 Aug 2009, 15:58

Betoonist rõdu pealsed lamekatused

Lugemata postitus Postitas meelis111 »

Tere, kui keegi osakab vastata, oleksin väga tänulik.
Kas antud rõdu pealne konstruktsioon peab vett ja niiskust?

1.vahelae paneelid
2.hüdroisolatsioon (sbs)
3.250 mm EPS 80
4.kile
5.armatuur
6.betoon (80-120 mm) kalletega valatud, vesi juhitakse trapi kaudu vihmavee süsteemi.
Kunagi kui raha rohkem, saab betoonist pinna plaatida.
x
külaline

Re: Betoonist rõdu pealsed lamekatused

Lugemata postitus Postitas x »

Ei pea.
vahelaele anna kalded, siis hüdroisolatsioon, juhi vesi ära.
Siis soojustus ja selle peale juba muu jama (pealmisest pinnast juhi ka vesi ikka ära)!
Kaar
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 84
Liitunud: 22 Jaan 2007, 23:33
Asukoht: Tartu
Kontakt:

Re: Betoonist rõdu pealsed lamekatused

Lugemata postitus Postitas Kaar »

Ei pea vett.Tegemist põhimõtteliselt pööratud katusega.SbS ei tohi olla suvaline,vaid peab olema spetsiaalne,mis talub ülevalt tulevat koormust ja nihkepingeid .EPS 80 on nõrk,peab olema survetugevus suurem,soovitav alates 120
Vasta