1. leht 1-st

ruumide kütmine el. boileri abil

Postitatud: 05 Aug 2009, 23:51
Postitas aatom
ärge palun kohe üle jookske, kui küsimus liiga loll on...
nimelt on 3 ruumi, kõik kobaras: koht kus pesumasin elab ja pesu kuivab, WC ja koridor. praegu kütan neid talvel täitsa tavaliste radikatega, 500+250+250W. ega muidu ei piriseks, aga need radikad imevad omajagu eesti energiat, seepärast hakkasingi mõtlema, et kas mingit muud varianti nende kolme ruumi kütmiseks poleks. el. boileri ja radikatega või midagi sellist. ruumid pole ulmesuured, peast pakun, et 4+2+5 ruutu.

Re: ruumide kütmine el. boileri abil

Postitatud: 06 Aug 2009, 08:32
Postitas Kalvis
Boiler kui ka elektriradikas tarbivad EE võrgust 1 kWh saamiseks vähemalt 1 kWh elektrit. Seega elektrikütte puhul pole sul võimalik kütte kokkuhoidu saavutada kui plaanid elektriradikad asendada elektriboileriga.

Kokkuhoidu saavutad, kui kasutad muud kütmisviisi nagu soojuspump. Antud juhtumil olekski see minu soovitus, vahepeal sai soojuspumba kätte lausa 6000, praegu on 8000 saadaval. Sel juhul kulub sul sooja saamiseks jämedalt poole vähem elektrit.

Re: ruumide kütmine el. boileri abil

Postitatud: 06 Aug 2009, 14:13
Postitas trebla
kui boiler on hästi suur, siis kõlbab ta kasutamiseks soojussalvestina - ehk siis boilerit kütad ainult öösel ( pista boiler omakorda veel paksu villa sisse) ja sellega säästad päevase ja öise elektri elektri hinnavahe arvelt.

aga suur boiler on kallis... ja radikad koos paigalusega samuti... kokkuvõttes on soojuspump kindlasti odavam osta...