1. leht 1-st

Rikkevoolu kaitse lööb välja

Postitatud: 20 Juul 2009, 16:10
Postitas Mickey1113
Mure järgmine. Majale sai teine korrus välja ehitatud, kuhu läks eraldi kilp koos voolumõõtjaga. Kui elektrik käis kilpi yhendamas siis kysisin, et kas kogu korruse elektrit saab läbi rikkevoolu yhendada, ytles et saab. Nyyd aga kui voolu kilpi sisse ühendasin ja mingi tarbija pistikusse pistan peksab rikkrvoolu välja (Elektrik enam minu kõnedele ei vasta). Elektrik on yhendanud nii. Voolumõõtjast tuleb läbi pealyliti vool sisse sealt läheb edasi läbil rikkevoolu(3x25A) ja seal kammlatiga automaatidesse. Null tuleb samuti otse voolumõõtjast läbi RKV ja edasi N latile. Kas ta tegi siis midagi valesti või võib viga kuskilmujal olla.

Ette tänades kõigi vastuste eest Mihkel

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Postitatud: 20 Juul 2009, 16:24
Postitas jan
Kuidas kaitsemaandus ühendatud on?

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Postitatud: 20 Juul 2009, 16:51
Postitas Mickey1113
jan kirjutas:Kuidas kaitsemaandus ühendatud on?
Kaitsemaandus on yhendatud N juhtmega kokku esimese korruse kilbis, sealt edasi tulevad eraldi juhtmetega yles kilpi kus onyhendatud eraldi lattidele .

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Postitatud: 20 Juul 2009, 19:26
Postitas mg3
Rikkeka sisendfaas on ülalt ja sisendneutraal on alt (või vastupidi)? Siis peabki välja lööma. Võib ka vigane rikkekas olla... mõõdistus oleks selle ära näidanud.

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Postitatud: 20 Juul 2009, 22:00
Postitas siiber
Mickey1113 kirjutas:Mure järgmine. Majale sai teine korrus välja ehitatud, kuhu läks eraldi kilp koos voolumõõtjaga. Kui elektrik käis kilpi yhendamas siis kysisin, et kas kogu korruse elektrit saab läbi rikkevoolu yhendada, ytles et saab. Nyyd aga kui voolu kilpi sisse ühendasin ja mingi tarbija pistikusse pistan peksab rikkrvoolu välja (Elektrik enam minu kõnedele ei vasta). Elektrik on yhendanud nii. Voolumõõtjast tuleb läbi pealyliti vool sisse sealt läheb edasi läbil rikkevoolu(3x25A) ja seal kammlatiga automaatidesse. Null tuleb samuti otse voolumõõtjast läbi RKV ja edasi N latile. Kas ta tegi siis midagi valesti või võib viga kuskilmujal olla.

Ette tänades kõigi vastuste eest Mihkel
Vaata selle RVK väljuv N üle, see äkki siseneva N-iga samal latil.

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Postitatud: 20 Juul 2009, 23:37
Postitas kotermann
Suure tõenäosusega saab rikkevoolukaitset läbiv neutraaljuht kusagil tarvitite pool PE-juhiga kokku. Kõige lollikindlamalt saab seda kontrollida, kui hakkad ükshaaval grupiliinide neutraaljuhte lahti ühendama. NB! Seda EI TOHI TEHA PINGESTATUD TARVITILIINIDEGA! Töö käik siis selline: lülitad grupiliini kaitselüliti välja ning siis ühendad lahti sama grupiliini neutraaljuhi. Proovid, kas kilbi pingestamisel rikkevoolukaitse ikka rakendub. Kui rakendub, siis jätad selle liini nii nagu lahti ühendasid ja kordad sama järgmise grupiliiniga. Seni, kuni vigase kätte leiad.

Tegelikult tohib niimoodi kilbis toimetada ainult elektrialaisik, nii et parem kutsu asjatundja.

Spetsialist viskab neutraallati ja PE-lati vahele megeri ja näeb kohe, kui jama on.

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Postitatud: 21 Juul 2009, 01:17
Postitas mickey1113
kotermann kirjutas:Suure tõenäosusega saab rikkevoolukaitset läbiv neutraaljuht kusagil tarvitite pool PE-juhiga kokku. Kõige lollikindlamalt saab seda kontrollida, kui hakkad ükshaaval grupiliinide neutraaljuhte lahti ühendama. NB! Seda EI TOHI TEHA PINGESTATUD TARVITILIINIDEGA! Töö käik siis selline: lülitad grupiliini kaitselüliti välja ning siis ühendad lahti sama grupiliini neutraaljuhi. Proovid, kas kilbi pingestamisel rikkevoolukaitse ikka rakendub. Kui rakendub, siis jätad selle liini nii nagu lahti ühendasid ja kordad sama järgmise grupiliiniga. Seni, kuni vigase kätte leiad.

Tegelikult tohib niimoodi kilbis toimetada ainult elektrialaisik, nii et parem kutsu asjatundja.

Spetsialist viskab neutraallati ja PE-lati vahele megeri ja näeb kohe, kui jama on.
Ei hakkanud Neutraale lahti ühendama, selle asemel kontrollisin üle kõik veel lahtised juhtmeotsad.
kõik olid üksteisest ilusti eraldi väljaarvatud vannitoa põrandakütte mida ei näinud kuna sein plaaditud ja termostaati pole veel keegi ühendanud. Lülitasin kilbis voolu välja ühendasin põrandakütte n otsa lati küljest lahti ja isoleerisin ära. Kui voolu kilpi tagsi sisse panin ja tarbja pistikusse lükkasin, siis enam ei peksnud RKV välja.

Suur aitäh kodanik Kotermannile.

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Postitatud: 23 Okt 2012, 00:32
Postitas raiin
Tekkis teemakohane küsimus: Kus kasutatakse rikkevoolukaitset 3-faasiline 40 A 30mA?
Niipaju kui talupojamõistus võtab, siis on see suure tarbimise korral liiga tundlik. Mõistlik oleks kasutada 3-faasiliseks 100mA, et miskit maha ei põleks. Edasi kui faasid lahutatakse, siis vannitoale ja köögile automaatkaitse järgi vastava A-ga rikkevoolukaitse, siis juba 30mA.

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Postitatud: 23 Okt 2012, 08:42
Postitas Küülaline
raiin kirjutas:Kus kasutatakse rikkevoolukaitset 3-faasiline 40 A 30mA?
Näiteks 3-F pistikupesade kaitseks.

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Postitatud: 23 Okt 2012, 10:03
Postitas trebla
raiin kirjutas:Tekkis teemakohane küsimus: Kus kasutatakse rikkevoolukaitset 3-faasiline 40 A 30mA?
Niipaju kui talupojamõistus võtab, siis on see suure tarbimise korral liiga tundlik. Mõistlik oleks kasutada 3-faasiliseks 100mA, et miskit maha ei põleks. Edasi kui faasid lahutatakse, siis vannitoale ja köögile automaatkaitse järgi vastava A-ga rikkevoolukaitse, siis juba 30mA.
Tore, et oled RVK tööpõhimõtte selgeks teinud, aga üle ponnistada ka ei maksa.
Sinu rahustuseks (et äkki 40A on liiga suur vool, et sealt 30 mA erinevus välja selekteerida) võin kinnitada, et toodetakse ka 125 A ja suurema nimivooluga rikkevoolukaitselüliteid, mis ikka rakenduvad 30 mA voolude erinevuse peale. Seega võib rahulikult selle 40 A-se suurema tarbijate grupi ette panna. Ja kokkuhoitud rahaga midagi kasulikumat teha - näiteks liigpingekaitsme hankida.
Kui paigaldis on korralikult ehitatud, siis pole ohtu, et ka suurema grupi lülitamine ühe rikkevoolukaitsme taha häirivalt tihti välja lööma hakkaks. Kui tahta viimase peal perfektsionist olla, siis võiks need liiniautomaadid hiljem kahepooluselised olla - katkestaksid nii N kui ka faasi - rikkeotsing oleks lihtsam.

Loodetavasti nägid seda 100 mA rakendusvooluga isendit kuskil kataloogis, mitte jaekaubanduses letis . Viimasel juhul võidakse nende kasutamiseks igasugu muidki huvitavaid teooriaid välja nuputada.

Igasuguste muude rakendumisvooludega RVK-d on mõeldud kasutamiseks TT-juhistikusüsteemides toite automaatseks väljalülitamiseks (meie TN-s saab seda teha kaitseautomaadiga, mis on odavam). 300 mA-ne on kokkuleppeliselt muuhulgas tõesti võetud kasutusele ka kaitseks tulekahjuohu eest aga see pole sugugi tema peamine ülesanne.

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Postitatud: 29 Nov 2012, 11:46
Postitas Külaline
30mA RVK on mõeldud peamiselt inimese kaitseks. Kiire väljalülimise korral 30mA läbi inimese veel talle ohtlik ei ole. RVK nimivool, 25A, 40A, 63A jne, tähendab ikka seda, kui suur koormust ta kannatab. Kui 25A RVK-st ikka 40A läbi lasta, siis ta põleb lihtsalt ära, kuna koormuskaitset tal sees ei ole. 100mA ja 500mA RVK-d on rohkem jah terve el.paigaldise kaitseks ja tulekahju kaitseks.